地下防水工程質量驗收規范
地下防水工程質量驗收規范.pdf
地下防水工程質量驗收規范WORD版本關于發布國家標準《地下防水工程質量驗收規范》的通知 建標[2002]61號 根據建設部《關于印發 的通知》(建標)[
阿里科普|教科書式防治方案(3):地下室防水工程質量通病怎么處理?
一、防水混凝土開裂 1.現象 混凝土表面出現不規則的裂縫,當混凝土結構上的裂縫貫通時,就有可能出現滲漏水現象。 2.原因分析 (1)基礎沒有設置在可靠的持力層上,或是由于施工質量問題,導致基礎產生不均勻沉降; (2)設計對結構抵抗外荷載及溫度、材料干縮、不均勻沉降等變形荷載作用下的強度、剛度、穩定性、耐久性和抗滲性及細部構造處理的合理性,考慮欠周; (3)施工振搗不夠充分,拆模早,養護不及時。 3.預防措施 (1)結構設計中在保證配筋率的前提下,盡量采用小直徑小間距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墻薄、面大、養護困難的地下室邊墻、柱墻變截面部位,可適當增加水平構造鋼筋和加強鋼筋; (3)特別重要的防水建筑,可增加外防水層構造,使結構自防水與構造防水想結合,確保防水效果; (4)確保混凝土的拆模時間和養護時間;
地下室防水工程監理質量措施
地下防水工程施工與驗收手冊出版社:中國建筑工業出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目錄1 地下工程常用防、滲、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬質聚氨酯防水保溫泡沫塑料 1-4 剛性防水材料 1-5 膨潤土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注漿材料 1-8 滲、排水材料2 地下水與土對地下工程的影響、危害與防治 2-1 地下水的類型 2-2 地下水對地下工程的危害及防治 2-3 土對地下工程的危害及防治3 地下工程立體結構防水設計 3-1 地下工程防水層的設防高度 3-2 地下工程防水設計原則 3-3 防水標準和防水等級 3-4 地下工程防水設防要求 3-5 混凝土結構主體防水 3-6 防水材料及混凝土
一 影響防水工程特別是地下防水工程質量的因素有兩條,一是設計問題,二是施工問題。 二 以防為主,多道設防,剛柔相濟的原則 由于受條件的影響,地下工程必須認真考慮將受到地下水有害作用(一般歸結為毛細作用、滲透作用、和侵蝕作用)采用有效措施以防遭到地下水的淹沒,侵蝕和損壞。 1.1 以防為主,主要是以自防水為主,多道設防就是根據工程地質、結構、施工等幾方面綜合考慮,除了自防水以外采用卷材、涂料復合使用,充分利用不同防水材料的材性,達到剛柔相濟的原則。 1.2 自防為主的原則
[成都職業技術學院]地下防水工程質量驗收(共39頁).ppt
本帖最后由 xiaoxiao718 于 2013-3-22 13:41 編輯 保證屋面防水工程質量的具體做法一共有4種,下面一一列舉。 分隔縫應設置在屋面板的支承端,屋面轉折處,防水層與突出屋面的交接處,并應與屋面板縫對齊,使防水層因溫度的影響、混凝土干縮結構變形等因素造成的防水層裂縫集中到分隔縫處,以免板面開裂
在建筑工程中,滲漏是常見的質量通病,也是影響用戶正常使用的主要問題,它影響建筑物的正常使用,侵蝕建筑物結構主體,縮短建筑物壽命。在防水工程重點包括地下室工程的防水、屋面工程的防水、衛生間防水、外墻防水等,那么防水工程質量控制的要點有哪些?下面深圳卓眾之眾防水材料廠家的小編為大家介紹:
地下室防水工程監理細則
地下防水工程工藝工法
建筑防水是一門綜合性、實用性很強的工程技術,對建筑工程的使用功能起著至關重要的作用。筆者根據若干項目的工程監理實踐,對建筑屋面、地下室、廁浴間以及儲水池等提出建筑防水工程質量控制要點。
以《北京市家庭居室裝飾質量驗收標準》為例,防水工程(包括衛生間、廚房)的驗收應符合下列標準:(1)防水施工宜用于涂膜防水材料。(2)防水材料性能應符合國家現行有關標準的規定,并應有產品合格證書。(3)基層表面應平整,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。層含水率應符合防水材料的施工要求。(4)防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250mm。浴室墻面的防水層高度不得低于1800mm。(5)防水水泥砂漿找平層與基礎結合密實、無空鼓,表面平整光潔,無裂縫、起砂,陰陽角做成圓弧形。(6)涂膜防水層應涂刷均勻,厚度滿足產品技術規定的要求,一般厚度不少于1.5mm,不露底。(7)使用施工接茬應順流水方向搭接,搭接寬度不小于100mm,使用兩層以上玻纖布上下搭接時應錯開幅寬的二分之一。(8)涂膜表面不起泡、不流淌、平整無凹凸,與管件、潔具地腳、地漏、排水口接縫嚴密,收頭圓滑不滲漏。(9)保護層水泥砂漿的厚度、強度必須符合設計要求,操
地下防水工程質量驗收規范
地下防水工程質量驗收規范專題,為您提供地下防水工程質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下防水工程質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多地下防水工程質量驗收規范相關內容請訪問