国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣安裝工程施工及驗收規范

    電氣安裝工程的交接和驗收,相關資料有“電氣安裝工程交接試驗標準”—GB,“電氣安裝工程施工及驗收規范”—GB和GBJ。工程的交接驗收現行有效的是哪一版本?

  • 建筑及安裝工程施工驗收規范及規范圖集

    建筑及安裝工程施工驗收規范及規范圖集

  • 電氣裝置安裝工程施工及驗收規范

    GB50168-2006 電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收規范GB50150-2006-電氣裝置安裝工程-電氣設備交接試驗標準

  • 鑄造設備安裝工程施工及驗收規范

    鑄造設備安裝工程施工及驗收規范 GB50277-98

  • 制冷設備安裝工程施工及驗收規范

    第一章 總則 第 1.0.1 條 為了保證制冷設備安裝工程施工的質量,特制定本規范。 第 1.0.2 條 本規范適用于制冷機組、制冷壓縮機和附屬設備,以及活塞式、螺桿式、離心式、吸收式、蒸汽噴射式等制冷設備安裝工程的施工及驗收。 制冷設備安裝工程施工及難民的通用技術要求,應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (一) -75" 通用規定 " 執行。 現場組裝的活塞式制冷壓縮機和化工工藝采用的大型離心式制冷壓縮機的安裝應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (五) -78 中的有關規定執行。 第 1.0.3 條 制冷設備的拆卸和清先,應符合下列要求: 1. 對于制冷機組、整體安裝的制冷壓縮機及吸收式制冷設備,一般應進行外表清洗并檢查機 組內的真空情況(或充氣內壓狀況);符合有關設備文件規定的設備,其內部零件可不拆洗,但 如超過保險期或有明顯缺陷時,也應進行清洗; 2. 對于現場組裝的各種型式的制冷設備,安裝前應把主機零部件、附屬設備

  • 制冷設備安裝工程施工施工及驗收規范

    制冷設備安裝工程施工施工及驗收規范

    制冷設備安裝工程施工施工及驗收規范

  • 工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范

    工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范

  • 連續輸送設備安裝工程施工及驗收規范

    連續輸送設備安裝工程施工及驗收規范 GB50270-98

  • 鍛壓設備安裝工程施工及驗收規范

    鍛壓設備安裝工程施工及驗收規范 GB50272-98

  • 電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.pdf

    電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.pdf

  • 制冷設備安裝工程施工及驗收規范.pdf

    制冷設備安裝工程施工及驗收規范.pdf

  • 轉載:制冷設備安裝工程施工及驗收規范

  • 【國標制冷設備安裝工程施工及驗收規范】

    中華人民共和國國家標準 制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范 GB50274-98 條文說明第一章 總則 第1.0.1條闡明了制訂本規范的目的。本規范是對制冷設備、空氣分離設備安裝要求的統一技術規定,以保證該設備的安裝質量和安全運行,同時將不斷提高工程質量和促進安裝技術的不斷發展。 第1.0.2條本規范的適用范圍為國家定型的制冷設備和空氣分離設備的安裝。由于制冷設備和空氣分離設備的安裝具有與其他機械設備安裝不同的特性,本規范中的安裝是從設備開箱起,至試運轉合格工程驗收為止,其試運轉中,以空氣(水)為介質與其他介質,常溫與高、低溫,單機空負荷、負荷與成套負荷等均很難絕對分開或單獨進行。故對制冷設備,安裝單位一般負責到系統充灌制冷劑,并配合建設單位進行系統負荷試運轉,考核系統在最小熱負荷情況下降至設計溫度為止,而不考核其他屬于設備性能或工藝設計上的技術指標。對空分設備,安裝單位負責進行系統裸冷試驗合格,而成套系統試運轉則配合建設單位進行,配合至系統工況穩定后,連續測量各項參數持續4h為止。至于單機的空負荷、空氣或水為介質的常溫下

  • 破碎、粉磨設備安裝工程施工及驗收規范

    破碎、粉磨設備安裝工程施工及驗收規范 GB50276-98

  • 工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范.pdf

    工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范.pdf

  • 機械設備安裝工程施工及驗收通用規范

    機械設備安裝工程施工及驗收通用規范 GB50231-98

  • 金屬切削機床安裝工程施工及驗收規范

    金屬切削機床安裝工程施工及驗收規范 GB50271-98

點擊加載更多

工業管道安裝工程施工及驗收規范

工業管道安裝工程施工及驗收規范專題,為您提供工業管道安裝工程施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業管道安裝工程施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多工業管道安裝工程施工及驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

3千瓦柴油發電機

柴油發電機效率

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 任丘市| 延吉市| 太白县| 根河市| 五指山市| 邛崃市| 济源市| 宣武区| 汝南县| 石柱| 潞西市| 闻喜县| 上杭县| 桑植县| 高陵县| 孟连| 韶山市| 高陵县| 湾仔区| 香格里拉县| 健康| 孟州市| 庆云县| 土默特右旗| 榆社县| 永登县| 伊川县| 油尖旺区| 郴州市| 翼城县| 莲花县| 蓝山县| 文昌市| 台湾省| 兴城市| 玉田县| 离岛区| 达尔| 炉霍县| 西平县| 鞍山市|