通風與空調工程施工質量的驗收
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土、磚等建筑材料砌筑而成,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風、除塵、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
希望對大家有幫助!
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
工程施工質量驗收資料全套
1、制作通病(1)金屬通風管道及部件制作弊病:①管道斷面下料尺寸不準確,造成與法蘭配合不嚴密。咬縫不嚴密,開縫、半咬,不牢固及端部和咬口交叉處有孔銅;②風管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夾渣、燒穿、凸瘤,焊后板材有變形不矯正;④鍍鋅鋼板質量不好,有受潮變質現象;⑤凈化系統風管內表咬口不平滑,有橫向咬口現象;⑥彎頭與三通制作角度不準;(2)塑料風管及管件制作弊?。孩俪尚筒还饣?,弧度不均勻;②焊口不坡口;③焊條斷裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的現象;④法蘭不焊加固角,不采取兩面焊接;(3)鋼法蘭制作通病:①尺寸不準、不方,平整度不夠;②焊口不牢固、不打藥皮,刷油不到位;③鉚釘孔間距過大或不均勻,每面第一個鉚釘距角大于4cm;④螺栓孔間距過大或相同規格法蘭螺栓
《通風與空調工程施工質量驗收資料大全》———————————————————————————*資料簡介:本文件為PDF格式,這份資料包含了四十多份表單,全部都是通風、空調工程的施工質量驗收方面的表單資料,非常具有使用價值哦!*適應人群:從事通風、空調、施工等工程人員,以及后期驗收、監理、質檢人員。*作者說明:請尊重作者原創,注冊回復很簡單!歡迎回復、轉發和加熱!感謝關注妹子!請關注后續作品!———————————————————————————回復即可獲取百度網盤資料!http:///s/1rdVzS
《通風與空調工程施工質量驗收規范》宣貫培訓GB50243-2016主要起草人[原《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)主編]、暖通專家、高級工程師張耀良。授課安排:2017年8月3日 北京一天,8月25日太原一天有關費用:培訓及資料費每人500元。單位統一組織報名,也可個人直接報名。請各單位、各人員將參加培訓人員回執于開課前發送到QQ郵箱。 黃赫13021217772 qq:576121291
通風與空調工程施工質量驗收規范應用圖解
我掃描了一份完整的《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)希望對大家能有幫助~!~!
通風與空調工程施工質量驗收標準有關規定和用表
通風與空調工程施工驗收規范
通風與空調施工質量驗收規范!供大家分享!
通風與空調工程施工質量驗收資料
通風與空調工程施工質量驗收資料專題,為您提供通風與空調工程施工質量驗收資料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風與空調工程施工質量驗收資料 相關的專業交流討論,更多通風與空調工程施工質量驗收資料相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題