国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 26 建筑給水排水及采暖工程

    26 建筑給水排水及采暖工程

  • 建筑給水排水及采暖工程規范技術分析

    建筑給水排水及采暖工程規范技術分析

    1.1材料、設備進場檢查要點 1.材料要求總則 暖衛設備、鋼材、管材、管件及附屬制品等必須符合國家或部頒標準,并按有關規定具有產品出廠合格證明、復試檢測報告、產品質量認證或生產許可證。 2.材料要求細則 1.鍍鋅鋼管:外觀檢查鍍鋅層良好、無銹蝕、無毛刺,壁厚均勻符合要求,端口無飛邊。管件無偏扣、亂扣、絲扣不全或角度不準等現象。 2.焊接鋼管及無縫鋼管:壁厚均勻、無銹蝕、無飛刺、符合要求,端口無飛邊。 3.鑄鐵管:目測順直,壁厚均勻符合要求,內外光滑、無浮砂、包砂、粘砂,更不允許有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。 4.閥門:規格型號和適用溫度、壓力要求符合設計要求,鑄造規矩,無毛刺、裂紋,操作靈活。 5.設備應具有出廠合格證和質量證明書,并應符合設計要求或地方有關規定。進場時應做驗收和按規定復驗。

  • 建筑給水排水與采暖工程質量管理

    建筑給水排水與采暖工程質量管理

  • 建筑給水、排水及采暖工程管道伸縮節的設置

    1、立管和橫管按設計要求設置伸縮節,橫管采用鎖緊式橡膠圈管件,當管徑≥160mm宜采用彈性橡密封連接開式。 2、管端插入伸縮節處根據季節、現場溫度,留有一定的間隙。3、立管伸縮節設置的位置,應靠近水流匯合管件,橫管上應設于水流匯合管件上游端。 4、伸縮節插口應順水流方向,固定方法,管子與伸縮節根據現場的需要,單一實施。 5、清掃口或檢查口設置,其位置與標高必須符合驗收要求。 6、管道穿越樓板時,如為固定支承點,安裝結束配合土建進行支模,非固定支承時,應加設套管。 7、與檢查井連接的排出管,其管端外應涂刷膠粘劑后滾粘干燥黃砂,涂刷長度不得小于檢查井井壁厚度。 8、排水管道安裝完畢,應做灌水、通水試驗,對需要做隱蔽驗收必須保證排水暢通,無滲漏。 9、給水管道安裝完畢后,應按設計要求做試壓試驗,保證管道連接無滲漏 。

  • 建筑給水排水及采暖工程預埋質量控制

    建筑給水排水及采暖工程預埋質量控制

    一、穿墻、樓板或屋頂的管道均應埋設套管 穿墻套管必須在土建砌體砌筑預留高度或鋼筋綁扎到套管高度時預埋。穿剪力墻的套管周圍用鋼筋加固,并用電焊固定,防止澆砼時移位。穿樓板的套管在模板支撐后,綁扎鋼筋時埋設,同樣其周圍用鋼筋加固,并用電焊固定,防止澆砼時套管移位。 二、樓板預留洞

  • 建筑設備工程—給水排水及采暖工程

    《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB 50242- 2002 3.3.3

  • 建筑給水排水及采暖工程監理實施細則

    建筑給水排水及采暖工程監理實施細則

    建筑給水排水及采暖工程監理實施細則

  • 建筑給水排水及采暖工程質量驗收課件

    本手冊主要介紹了建筑給水排水工程,建筑采暖工程的施工與質量驗收。內容包括:室內給水、排水系統安排;衛生器具安裝、室內采暖系統安裝、室外排水管網安裝、供熱鍋爐及輔助設備安裝等。如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18359.shtml?uid=114897

  • 建筑給水排水及采暖工程施工工藝標準

    建筑給水排水及采暖工程施工工藝標準,有需要的拿走

  • 建筑給水、排水及采暖工程質量要求.ppt

    建筑給水、排水及采暖工程質量要求.rar

  • 簡明給水排水采暖工程安裝手冊

    簡明給水排水采暖工程安裝手冊

  • 村鎮給水排水與采暖工程.白宏海,2012

    村鎮給水排水與采暖工程.白宏海,2012

    本書主要內容包括:給水排水與采暖工程常用材料、村鎮給水工程、村鎮排水與污水處理工程、村鎮采暖工程、太陽能熱水設備工程。 本書既可為廣大農民、農村基層領導干部和農村科技人員提供新農村建設的具有實踐性、指導性的技術參考資料,也可作為社會主義新型農民、工程技術人員的培訓教材。

  • 《建筑給水排水及消防工程》

    隨著我國經濟建設的高速發展和人民生活水平的不斷提高,各類民用和公共建筑正在向著標準更高、功能更全、技術更新的方向發展,這給建筑給水排水與消防工程的設計、材料及管理方面都提出了新的技術要求?!督ㄖo水排水及消防工程》一書對建筑給水排水及消防工程具有重要指導意義。下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432716&topID=114897

  • 建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準

    建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準

    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-5-13 16:22 編輯 建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準1、適用范圍:

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!?。。。。。。?!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案

    建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(1)

    建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002l 總 則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收。1.0.3 建筑給水、排水及采暖工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量驗收的要求不得低于本規范的規定。1.0.4 本規范應與國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300配套使用。1.0.5 建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收除應執行本規范外,尚應符合國家現行有關標準、規范的規定。2 術 語2.0.1 給水系

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(2)

    4 室內給水系統安裝4.1 一般規定4.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。4.1.2 給水管道必須采用與管材相適應的管件。生活給水系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準。4.1.3 管徑小于或等于l00mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于l00mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。4.1.4 給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接接口、熱熔連接、專用管件連接及法蘭連接等形式。塑料管和復合管與金屬管件、閥門等的連接應使用專用管件連接,不得在塑料管上套絲。4.1.5 給水鑄鐵管管道應采用水泥捻口或橡膠圈接口方式進行連接。4.1.6 銅管連接可采用專用接頭或焊接,當管徑小于22mm時宜采用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝;當管徑大于或等于22mm時宜采用對口焊接。4.1.7 給水立管和裝有3個或3個以上配水點的支管始端,均應安裝可折卸的連接

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

點擊加載更多

建筑給水排水及采暖工程

建筑給水排水及采暖工程專題,為您提供建筑給水排水及采暖工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水排水及采暖工程 相關的專業交流討論,更多建筑給水排水及采暖工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 威海市| 石棉县| 永城市| 揭阳市| 巢湖市| 五大连池市| 新乡市| 镇康县| 方正县| 瑞金市| 临澧县| 新密市| 泉州市| 莆田市| 宜黄县| 翁牛特旗| 松原市| 六盘水市| 邵东县| 抚松县| 浦县| 伊宁县| 商丘市| 大荔县| 平顶山市| 两当县| 枣强县| 襄垣县| 盘山县| 原平市| 大悟县| 巧家县| 六盘水市| 旬阳县| 竹北市| 藁城市| 平顶山市| 锦州市| 贡嘎县| 甘孜| 鹤岗市|