一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
19692826——QQ群號碼,做鋼結構的同行們都來啊!參加各種技術問題的討論!一起學習進步!大家復制QQ群號碼 然后加入該群就可以了!本人上班時間都在線上給你開門!
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構協會20周年學術年會論文part3
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
目前,中國的鋼結構產業已走上全面發展的階段。但我國的專業鋼結構設計人才,特別是高水平的鋼結構施工技術人才比較緊缺。象我們經常在這個網上的應該都是這方面的老師、師傅!但我總看到有很多的人在這里提問題、抄資料等等。所以我提議,凡是看到我的帖子的是否同意我的觀點,請支持!我希望大家能相互溝通、相互學習、相互提高。謝謝
美國鋼結構涂裝協會標準SSPC規范-油漆20
《鋼結構協會20周年學術年會論文集》part1
建筑鋼材手冊 中國鋼結構協會
做鋼結構預算用什么軟件好?
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3、如何準確無誤的使用報審表的問題。[
根據抗震規范,采用鋼框架結構時,甲乙類建筑不應采用單跨結構。現在有一個乙類建筑,結構形式是鋼框架,類似刀把形,橫向局部為單跨,可以么?還需要再做處理么,例如:增加支撐。
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
砼結構我們接觸多了,規范也有很詳細的規定。比如:周期比、位移比、層剛度比、剪重比等等。而對鋼結構來說,需要滿足哪些參數?特別不少鋼結構,造型很復雜,沒有明確的層概念,這些結構需要滿足什么參數?
在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答。謝謝
對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,此跨還用做系桿嗎?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory: