在看混凝土構造手冊的過程中,遇到了不理解的問題,請問充分利用鋼筋強度是什么意思??
混凝土和鋼筋的強度及模量
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
相信做結構設計的朋友在板配筋的時候都是選用的冷軋帶肋鋼筋即CRB550級,并且還在后面注明一下:fy=360Mpa,而在今天我打開< >看了下,發現CRB550級鋼筋抗拉強度設計值是400Mpa,如下圖,請高手們指點:
在鋼筋混凝土結構中,軸心受拉和小偏心受拉構件的鋼筋抗拉強度設計值大于300N/mm2時,仍應按300N/mm2取用。應如何理解
建筑施工手冊(第四版)-第九章-鋼筋工程中HRB400抗拉強度為570MPa,如下圖1:GB 1499.2-2007鋼筋混凝土用鋼第二部分:熱軋帶肋鋼筋中HRB400抗拉強度為540MPa,如下圖2:到底選用哪個值,請指教~
硬度與抗拉強度的關系淺析,歡迎回帖~
《混凝土結構通用規范》對原《混凝土結構設計規范》的4.1.4條廢止了,那么從哪兒查混凝土軸心抗拉強度呢?通過公式進行計算嗎?
抗拉強度即植筋膠較大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受較大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之后,金屬產生集中變形;對于沒有或很小均勻塑性變形的脆性材料,
我所在公司的工地有一批鋼筋屈服強度不滿足要求,只有規定的85%左右,所造的房子是3層的排屋,框架結構,這樣的鋼筋使用起來有沒有問題,先謝謝了!如果不能使用,有沒有其他的折中方法讓這些鋼筋不浪費?[ 本帖最后由 pdizgs 于 2011-3-10 16:00 編輯 ]
鋼筋混凝土墻體側模板的對拉螺栓抗拉強度設計值是取205MPa 嗎(因對拉螺栓無撬力產生,螺栓抗拉強度設計值不應乘以折減系數0.8)?
混凝土規范P114頁的la,和P129頁的las,是怎么區分的?即如何區別是否充分利用鋼筋抗拉強度和不利用鋼筋抗拉強度?
在做施嵐青的復習指導遇到這樣的一個題,HRB400和RRB400鋼筋,哪個抗拉強度設計值較高一些?謝謝各位賜教。
《混凝土結構設計規范》5.3.4條第2款規定,進行非線性分析時“材料的性能指標宜取平均值”,此時需要材料強度的變異系數以通過標準值計算平均值,混凝土的變異系數規范在條文說明中給出了,請教一下:鋼筋和鋼材的強度變異系數有什么資料可作為依據?
各位大神,《纖維混凝土結構技術規程》中的抗拉強度計算中只找到鋼纖維混凝土的抗拉強度計算,,麻煩問下聚丙烯纖維網混凝土的抗拉強度怎么確定啊,而且補償收縮混凝土怎樣計算抗拉強度啊。
%參數查詢-混凝土和鋼筋的強度及模量
《膜結構技術規程》CECS 158 從結構設計角度,給出了膜材的極限抗拉強度標準值,如表4.1.3所示。
你用規范上的計算方法換算碳纖維嗎?太復雜了!用簡便計算時碳纖維布的抗拉強度設計值你們取多少?公司以前用1800Kpa,后來用996Kpa換算(采用的是歐洲的什么系數),我也不大懂!相差太大了,拿不準,想知道大家的習慣算法!
一是沿裂縫方向施加的劈力,其破壞應發生在混凝土內部,即內聚破壞;
請教大家:同樣是Q235,為什么《鋼結構設計規范》中規定設計強度為215N/mm2,且厚度或直徑大時還折減,而《混凝土設計規范》規定HPB235的設計強度為210N/mm2。謝謝