濟南德佳代理的德國佩德克(PEDAX)公司Unicut是一款全自動數控鋼筋調直切斷機。該設備生產效率高,操作可靠,精度高,令人信服的真實的性價比,該設備設計的產量達到每班30-35噸。 Unicut 12/14 XV數控鋼筋調直切斷機:1. 單線高速加工的鋼筋直徑為6 - 12/14毫米; 2. 可以加工熱軋或者冷拉混凝土用線材鋼筋,盤圓或者非盤圓均可; 3. 非常高的設備利用率,故障停機極少; 4. 調直單元自動調直,每組有9個矯直輪; 5. 兩組液壓驅動、可逆轉的雙槽矯直輪; 6. 加工能力強:最高達180米/分; 7. 直線鋼筋的尺寸非常精準; 8. 1分鐘內自動、快速地更換線材鋼筋。 選配項:1. 應力釋放進料和調直單元; 2. 即使是質量差的鋼筋線材,也可通過防扭轉系統確保其完美的調直效果。
鋼筋調直機不切斷指的是鋼筋調直切斷機直走不切斷。鋼筋調直切斷機直走不切斷分為兩種類型,一類是長度數字走,另一類則是長度數字不走。 1、鋼筋調直切斷機直走不切斷(長度數字走) ①頂頭交合太多:收緊頂頭調整理羅絲,正常時離合與頂頭交合5-8mm; ②電磁鐵接線接觸不好:重新連接; ③電磁鐵性能不好:更換新件; ④電腦板損壞:聯系經銷商或廠家更換。 2、鋼筋調直切斷機直走不切斷(長度數字不走) ①處于禁止切“————”狀態:按[禁切]返回正常狀態; ②長度數據丟失:重新進行長度修正; ③編碼器損壞:聯系經銷商或廠家更換; ④電腦板損壞:聯系經銷商或廠家更換。合肥工大工達機電廠,60年專業品質鑄就國內一流鋼筋切割、減板機設備,值得你信賴!
鋼筋切斷機是一種剪切鋼筋所使用的一種工具。一般有全自動鋼筋切斷機,和半自動鋼筋切斷機之分。它是鋼筋加工必不可少的設備之一,它主要用語房屋建筑、橋梁、隧道、電站、大型水利等工程中對鋼筋的定長切斷。鋼筋切斷機與其他切斷設備相比,具有重量輕、耗能少、工作可靠、效率高等特點,因此近年來逐步被機械加工和小型軋鋼廠等廣泛采用,在國民經濟建設的各個領域發揮了重要的作用。鋼筋在加工過程當中往往會存在一些危險因素,其一是物體打擊因素,在施工場地或場所由于鋼筋的彈力或是從高處落下會傷及人體或造成人員傷亡等事故;其二是機械傷害,由于鋼筋在加工過程中會使用到大量的機械設備,如切斷機、拉直機、彎曲機、卷揚機等等。因此在操作過程中機械傷害事故也是頻繁發生的。其三是觸電,鋼筋加工現場最容易出現觸電事故的主要是電焊機的使用,在使用過程應應嚴格遵守安全操作規程。嚴格遵循施工現場一條電路原則,使用兩級保護和三級配電,電氣裝置要嚴格做到“一機、一箱、一閘、一漏”的四個裝設原則,使用五芯電纜,實行TN-S三項五線制供電系統以防止由于電氣線路供電不合理而引發的觸電事故。其四是灼燙,由于鋼筋在焊接中使用到電焊
佩德克(PEDAX)公司Unicut16 XV數控鋼筋調直切斷機8大特點:1. 單線高速加工的鋼筋直徑為6 – 16毫米; 2. 可以加工熱軋和冷拉的混凝土用線材鋼筋,盤圓的或非盤圓均可; 3. 非常高的設備利用率,故障停機極少; 4. 矯直單元全自動調直,每組有9個矯直輪; 5. 兩組液壓、可逆轉的雙槽矯直輪; 6. 加工能力強:最高達180米/分; 7. 直線鋼筋的尺寸非常精準; 8. 1分鐘內自動快速地更換線材。 選配項:1. 應力釋放進料和調直單元; 2. 即使是質量差的鋼筋線材,也可通過防扭轉系統確保其完美的調直效果。
德國佩德克(PEDAX)公司Unicut 12/14 XV數控鋼筋調直切斷機的8大特點介紹:1. 單線高速加工的鋼筋直徑為6 - 12/14毫米; 2. 可以加工熱軋或者冷拉混凝土用線材鋼筋,盤圓或者非盤圓均可; 3. 非常高的設備利用率,故障停機極少; 4. 調直單元自動調直,每組有9個矯直輪; 5. 兩組液壓驅動、可逆轉的雙槽矯直輪; 6. 加工能力強:最高達180米/分; 7. 直線鋼筋的尺寸非常精準;T2Y19O9HJ6XN 8. 1分鐘內自動、快速地更換線材鋼筋。 選配項:1. 應力釋放進料和調直單元; 2.即使是質量差的鋼筋線材,也可通過防扭轉系統確保其完美的調直效果。歡迎到濟南德佳選購德國佩德克(PEDAX)公司Twinmaster 14X+ 全自動數控彎箍機
柱子鋼筋鉆洞切斷4根,如何補救好?本來想弄空調洞的,現在麻煩了,請行家指教,
兩年前裝修房子,因為客廳沒有空調柜機管道出口,在物業的授權下打眼,結果切斷陽臺挑梁上面一根大約2cm粗的螺紋鋼筋,另一根切去了一點皮,打孔的工人說這很正常。目前陽臺內墻瓷磚出現一條很小的裂縫,從鉆孔的地方延伸到窗戶,外墻沒發現,心里很不安,盼望專業人士指點一二,多謝!
做樓梯的工人要把梁這個部位切開一點,切斷幾根鋼筋當做樓梯踏步,請問這樣會不會很危險?我家是4越5挑空的,頂樓。如下圖所示,求大家給個意見
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:22 編輯 附圖位置-10.25墻體范圍內為電梯井道,施工時基礎梁位置偏移,上下兩道梁均向井道內偏移10cm,現在電梯井道凈空不足,需要剔鑿,此兩道基礎梁上筋、下筋均為7根25的構造腰筋為8根14的,套子為10個間距200,基礎梁的截面尺寸為800×1200,若在電梯井道范圍內剔鑿兩道基礎梁,及有可能切斷兩道基礎梁各1根上筋,這樣問題大么,工程為7層框架結構,地上高度20m,地下高度10m。筏板基礎(梁板式)剔鑿出一個凹槽,安放電梯軌道,不是整體剔鑿,但是基本估計會切斷一根上筋 第二個問題是,電管是否可以豎向穿框架梁(支座處3根~4根排列在一起,2cm~3cm大小的電管),現在結構驗收時,結構設計提出這一問題,可框架梁下有墻,墻中有電箱,電管又要暗裝,又無吊頂做法,現在電管已經做完,已經更改不了,怎樣處理,現在不給簽結構分部驗收單,結局最好怎樣處理,我認為加固是不太可能了,這樣的梁有沒有問題。
本帖最后由 濤1022 于 2017-3-19 23:13 編輯 裝修工人什么都不懂,等我發現時 已經切了31根鋼筋,從地面往上1.7米的高度 鋼筋都切斷了。(裝空調插座開槽)大家幫忙看看 現在應該怎么辦啊, 切斷了這么多鋼筋 風險大不大啊? 多謝!
:'(影響大嗎?有什么辦法補救嗎
本帖最后由 crab1900 于 2017-7-12 23:59 編輯 情況是這樣的,房子是1999年修建的磚混結構樓,預制板樓板,裝修時電工為走燈線,板底跨中切了橫槽,深度1.5厘米左右。樓板為3.3x0.5米4孔預制板,查圖集得知應該是6根5mm冷拉鋼絲配筋。最嚴重的一塊板切斷兩根鋼筋。 現已經做粘貼碳纖維加固。對于加固措施,不同的結構工程師有不同的見解。有的說加固之后不但可以恢復承載力,而且還變得更強。有的說能保正常使用的安全,但是遇到地震肯定從切縫斷裂。還有的說,加固只是心理作用,起不到什么作用。誰說的對?哪里可以找到相關理論依據呢?
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
18層住宅,在第6層的樓板處,施工為了支懸挑腳手架,在一L墻角部處摳了一個寬250,高200的洞,并切斷了縱筋和水平鋼筋,現在已經施工到了第八層。大家談談如何處理?如圖第三張圖中的品紅線為洞位置[ 本帖最后由 jigelc 于 2010-6-30 16:09 編輯 ]
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
發現我所在的小區有一戶在裝修時就把一個L型暗柱的豎筋便切斷了1根(共18根),有影響嗎?真的好擔心,我們小區是6+1戶型,設計為框架結構。請高手賜教!
三級鋼筋與二級鋼筋的價差一般僅在100~200¥/每噸之間,而且規范也力推三級鋼筋,所以近來國內三級鋼筋的使用日趨普及,感覺這方面的資料比較少,規范在96年的修訂中雖有提及,但在實際設計中還有一些疑惑,希望有這方面經驗的同志們給講講,比如使用了三級鋼筋,原有的構造措施(最小配筋率、錨固長度、裂縫控制等)是否仍適用。 《混凝土結構設計規范》GB-50010中采用的新III級鋼(HRB400)是原《混凝土》規范中規定的III級鋼筋經過改進生產出來的品種。 新三級鋼筋外形為月牙肋,表面有“3”的標志,含碳量與HRB335級鋼筋相當,微合金含量除與HRB335級鋼筋相同外,分別添加釩、鈮、鈦等元素,因而強度有所提高,并保持有足夠的塑性和良好的焊接性能,其屈服強度標準值為400N/mm2,設計值為360N/mm2,抗拉強度為570N/mm2,5倍標距的伸長率為14%,比HRB335低2%,彎曲性能也基本與HRB335差不多。 新III級鋼主要用于大中型鋼筋混凝土結構和高強混凝土結構構件中的受力鋼筋,是我國今后鋼筋混凝土