分享一個鋼筋連接的規范,看看大家需要不?
變徑鋼筋連接套筒連接安裝方法及步驟: (1)先將變徑鋼筋連接套筒旋入大規格鋼筋絲頭一端,并擰緊。 (2)將小規格鋼筋的鋼筋絲頭旋入連接套筒,確定兩根鋼筋在連接套筒中對頂后,用專用的工作扳手或管鉗旋轉鋼筋。
(1)核心筒剪力墻內做鋼結構斜撐桁架,剪力墻水平和豎向鋼筋那么多,怎么和鋼結構連接?全部做套筒連接嗎?焊接大量的套筒會不會對鋼結構造成損失呢?(2)梁柱型鋼節點焊接套筒,梁鋼筋怎么插入到套筒中去?套筒位置是固定的,是否是用短鋼筋預先旋入套筒,通長鋼筋再與短鋼筋焊接?
鋼筋直螺紋連接按照JGJ107-2010規范,里面并沒有提到套筒的長度和鋼筋直徑的關系,有誰知道哪本規范規定的上述關系嗎?還是沒有這個規范?:L
鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗:極限強度滿足要求,但是鋼筋在套筒出斷裂或者鋼筋拔出套筒,能否判定合格??鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗需要檢驗伸長率嗎??
1)普通鋼筋宜采用HRB400和HRB500鋼筋,也可采用HRB335和RRB400鋼筋。 2)采用套筒灌漿連接的鋼筋,其屈服強度不應大于500MPa,且抗拉強度不應大于630MPa。2-2套筒連接器當采用球墨鑄鐵制作時,應符合《球墨鑄鐵件》GB/T1348的有關要求。球墨鑄鐵套筒材料性能應符合下列規定:1)抗拉強度不應小于600MPa;2)伸長率不應小于3%;3)球化率不應小于85%。
鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接工法 () 中國建筑科學研究院建筑機械化研究分院 由中國建筑科學研究院建筑機械化研究分院開發的鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術是鋼筋等強度直螺紋連接技術的一種新形式.該技術于l999年12月7日通過了建設部組織的部級鑒定.鑒定委員會認為:該項研究成果為國內外鋼筋等強度直螺紋連接又增添了一項新技術.通過技術查新該項技術和設備均為國內外首創,其技術水平達到了國際先進水平.推廣應用價值大。 該技術榮獲中國建筑科學研究院:200年科技進步一等獎:被建設部列為“200”年科技成果推廣轉化指南項目”:被中國建筑業協會評為“建筑工程新技術新產品”項目: 一、技術特點 1 接頭強度達到行業標準Jl_,J lW—%中^級接頭性能要求。 2 接頭通過了200萬次疲勞試驗.抗疲勞性好。 3 螺紋牙型好、精度高.連接質量穩定可靠 4應用范圍廣。適用于直徑l6-50mm KRB335,HRB400【x】鋼筋在任意方向同、異徑的連接。
工地正在進行轉換層鋼筋施工,出現了一個問題,一般鋼筋長度為12M,現在有一根梁鋼筋加錨固就有14M,所以采用套筒連接方式,但是施工把套筒連接在錨固端頭那里,請問這樣可以嗎,這個鋼筋時梁上部鋼筋, 還有救是套筒連接有沒有什么要求,???謝謝 各位了
鋼筋滾壓直螺紋套筒連接方案
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
JGT 163-2013 鋼筋機械連接用套筒
裝配結構連接的相關規范:JGT 398-2012 鋼筋連接用灌漿套筒