国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 跪求《工廠供電》視頻教學

    小弟08年大學畢業 一直在忙著考研 工廠供電一點都沒有學 現在參加工作了 專業知識淺薄得很 那位大俠好心給我指點明路 求工廠供電視頻教學錄像 謝謝

  • 工廠供電設計指導_劉介才

    拿來和大家一起共享

  • 工廠供電設計指導(劉介才)

    工廠供電設計指導(劉介才)

  • [下載]PDF版教材《工廠供電》

    這本書對有關工廠供電的論述雖然深度并不深,但很實用,對初入門者可能有些幫助。已經做成PDF格式,大家可放心使用。不知是什么原因,我傳了后當時試過還是可下載的。不過我重新上傳了,大家可去試試,如果還有問題請跟帖!第一部分第二部分

  • 談談最新的工廠供電技術

    各位好,本人所在公司最近要把供電系統換一下,把原來的電磁式的保護單元換成微機保護,用的是南自新寧的保護裝置,當然開關柜也要換成新的了。以后一些開閉所能實現無人值守,所有信號都能上傳到總站,遙測遙控都能實現。 我想問一下各位知不知道一些更新的保護方式?或國外的一些先進的供電技術?或是說更全面的微機保護單元?從事過這些工作的大俠或是有這些方面信息的都來說一說吧,,,

  • 工廠供電.第2版 (PDG)格式

    工廠供電.第2版[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-1-8 19:36 編輯 ]

  • 工廠供電與安全用電 PPT

    工廠供電與安全用電 PPT

  • 求助:工廠雙電源供電問題

    工廠一路是由廠外距離廠0.3kM處的35kV,容量50MVA變壓器供電。另外距離廠2kM的鄰近引進10kV線路作為備用電源,但容量只能滿足本廠30%。本廠一級負荷容量大于30%,問題怎么滿足對一級負荷供電的要求。

  • 關于工廠高壓供電方案的選擇(3萬kva)

    本工程準備按照3萬kva報裝容量,有的說可以三根專線,有的說必須建35kv~10kv的一個變電站,哪位做過,或知道一些政策,給個建議。謝謝

  • 某工廠的員工公寓供電負荷計算問題

    某工廠的員工公寓供電負荷佛山有一工廠,建有一棟員工工寓,其中一房一廳約65平方米,共96套,兩房一廳約75平方米,有18套,計劃安裝箱變獨立供電,請問取多大箱變,其中一房一廳裝1匹空調兩臺,兩房一廳裝一匹空調兩臺,兩匹空調一臺,有獨立廚房請大師指點員工工寓有6層,總面積為10000平方

  • 求教:工廠由電業局供電,如何計量?

    現有一新建工業工廠設計,由電業局供電,容量大概600KVA,無高壓設備。方案一:直接從電業局高壓電桿引下,接變壓器一次側,通過低壓計量。自評:電業部門應該不會同意,但可以節省不少投資。方案二:從電業局高壓電桿引下,接高壓計量柜(通過高壓計量),再接變壓器。自評:這樣投資也不會很大,但不清楚電業部門會不會同意。方案三:上一套高壓系統,包括:高壓受電柜、高壓計量柜、PT、高壓配電柜。再由高壓配電柜饋出至變壓器。自評:這樣投資會很大,電業部門也應該不會有什么問題。但設計必須這樣做嗎? 請大家給點意見,謝謝!! 如果有這方面的相關圖紙更是萬分感激,我郵箱地址是:[email protected]

  • 工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)

    工廠供電設計制圖標準(部分依據)是否已經過時?如果有更詳細的,煩請上傳!!

  • 工廠供電--關于電加熱器類型問題

    關于電機熱器類型問題,電加熱器有380V和220V兩種電壓,具體區別在哪里?或者說用途區分?各自采用多少芯的電纜較好呢?

  • 直流供電系統-工廠變配電所

    變配電所的控制、信號、保護及自動裝置和其它二次回路的工作電源,一般稱作操作電源。操作電源系統分為直流電源操作系統和交流電源操作系統。較小型的變配電所一般采用交流操作系統,而一般情況下,變配電所會采用直流電源操作系統。下面主要介紹直流供電系統。一、直流系統的接線直流系統一般采用單母線運行方式,供電電壓采用-220V或-110V。目前,應用-110V系統越來越多,而在發電廠、有動力負荷或有電磁合閘的地方宜選用-220V電源。二、直流負荷的分類直流負荷分為經常負荷、事故負荷和沖擊負荷。經常負荷包括微機綜合保護器的電源、位置繼電器、指示燈、帶電的繼電器、長明燈、連續運行的直流電動機、控制和保護電源等長期處于工作狀態的直流負荷。事故負荷包括應急照明、不間斷電源、通訊備用電源以及事故狀態下需要供電的微機綜合保護裝置、保護裝置、信號裝置、自動裝置等事故時仍需供電的直流負荷。沖擊負荷包括直流電動機的啟動、斷路器的跳、合閘電流等直流負荷。有

  • [討論]誰是最經典的《工廠供電》!!

    電氣設計人員大都學過工廠供電這門課,這門課的教材也是版本眾多,不知道各位是學的那本《工廠供電》,哪本又是最經典的《工廠供電》呢?我想大家的討論結果對初學電氣設計的人來說也是一個重要的幫助,大家來討論一下了。

  • 劉介才編第三版<工廠供電>

    格式:PDF機械工業出版社出版因家中ADSL速度太慢,只好分成3M一個進行傳輸,請諒解!第一部分請大家及時給予好評,讓好書讓更多人共享

  • 關于工廠供電書內一句話的理解

    在中性線和保護線截面的選擇一節中有這句話“對于三次諧波電流較大的三相四線制線路,由于各相的三次諧波電流都要通過中性線,使得中性線電流可能接近甚至超過相電流,因此這種情況下,中性線截面應等于或大于相線截面”中性線電流能大于相電流嘛? 請問什么樣的三相四線制線路才是上文提到的三次諧波電流較大的三相四線制線路呢?

點擊加載更多

工廠供電

工廠供電專題,為您提供工廠供電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工廠供電 相關的專業交流討論,更多工廠供電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工標網查詢

工廠供電課程設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 南江县| 武功县| 临海市| 金昌市| 三门峡市| 合水县| 习水县| 武隆县| 竹山县| 敦化市| 安康市| 汶川县| 当阳市| 肃南| 弋阳县| 海原县| 金堂县| 沁阳市| 壤塘县| 安福县| 莱阳市| 日照市| 仁寿县| 监利县| 明星| 开远市| 双柏县| 阿拉善左旗| 柳江县| 五家渠市| 万全县| 新竹市| 宜章县| 青阳县| 永定县| 深水埗区| 乐清市| 南城县| 岳阳县| 伊金霍洛旗| 牙克石市|