一個地下儲藏室200m2,地面為別墅.整棟樓負荷為三級.但地下室風專業設有排煙風機,要求火災自動啟動.請教:1、排煙風機為消防負荷,按二級考慮(除此外均為三級),但電源進線只有一路,那排煙風機是不是加EPS?2、排煙風機自動啟動,需要設置火災探測器,有沒有必要?(因為是儲藏室,考慮到很少有人在,我認為只要手動控制就可以了。)
請大家幫忙出點主意 我公司由于所處地區嚴重缺電,造成每周2、3、4從09:00---18:00會停電.這給我們的工作帶來了極大的不便.請問有什么設備可以解決我們每天的用電需求呢?柴油發電機就不用考慮了,噪聲太大了,又不穩定。 大家來幫忙出點主意吧,同時最好給出大概需要的成本和預算。謝謝大家了
《電力工程電氣設計手冊2》中,對備用電源自投裝置有一個要求:對設低電壓起動的BZT裝置,當工作母線上的電壓下降或消失而備用電源母線上保持一定電壓數值時,才允許自動裝置起動。還有一條:工作電源鼓故障或其斷路器被錯誤的斷開時,備用電源應能自動投入。我想問的是,如果因為工作母線開關動作造成母線失電,備用電源是否應該自投,為什么?
我廠一臺機組的備用電源取用110KV母線上,作為機組廠用6KV的備用.現在由于備用電源的電價比工作電源便宜,所以領導希望機組正常工作時候廠用電由110KV的備用變壓器帶,而廠用工作變改為備用.不知道別的廠家有這樣的情況嗎?這樣的備用方式有什么不妥嗎?
如圖所示,此備用電源至消防電梯配電箱,用4芯電纜引上去,而PE線共用 主用電源的PE線,這樣就可以省掉部分電纜,省錢,呵呵,請問這樣可以嗎?實際中會遇到什么問題?這樣做的弊端是什么?等高手解答[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 編輯 ]
請教一下:住宅對講系統的備用電源蓄電池,需在施工圖中注明嗎?我在設計中僅說明了有防盜門電源箱而未注明帶備用電源。現監理來問,廠家未提供蓄電池,在制造標準GA/T 72-94 樓宇對講電控防盜門通用技術條件中已有明確規定,而民規等中未有規定,是否需工程設計補充。
防盜報警監控系統如何配置UPS備用電源 2005-6-10 備用電源是防盜報警監控系統基本要素之一。缺少備電的系統暗藏致命缺陷,不能投入實際應用。極可能在關鍵時刻貽誤戰機,拋錨停擺,整系統癱瘓,造成無法補償的損失。 防盜報警監控系統正常情況使用220伏市電,而在斷電和市電被破壞的特殊情況下,還應正常工作一段時間。對于這段外部供電被斷其“糧草”的情況,還能“孤軍作戰”非常重要,突如其來的案件往往就可能發生在這一瞬間。 備用電源有雙路或多路供電、蓄電池組供電、發電機供電、UPS供電等等。但通常采用UPS方法作為防盜報警監控系統備用電源。一、UPS(不間斷電源)的工作原理 UPS電源由蓄電池、逆變器、充電器、穩壓穩頻器、轉換開關組成。當市電正常輸入時,UPS就將市電穩壓后供給負載使用,同時對內置電池組充電,把能量儲存在電池中;當市電中斷(事故停電)或輸入故障時,UPS立即將內置電池的能量轉換,瞬間以220伏交流電繼續供負載使用,使負載維持正常工作并保護負載軟硬件不受損壞。<
三相雙電源切換箱的雙電源要求做消防(用電)設備電源監控系統,現在做的一個工程,一部分雙電源切換箱的備用電源是EPS供電,一部分雙電源切換箱的備用電源是柴發供電的。市電和EPS供電的雙電源切換箱能實現主備電的電源監控,而柴發做備電的雙電源切換箱的電源監控一開機就報警——欠壓報警,因為備用電源端沒有電---正常情況下柴發不啟動。那么用柴發做備用電源的雙電源切換箱如何實現電源監控呢?
請教一個接地的問題: 某小工程僅電梯為二級負荷兩路電源.主電源采用TN-C-S系統,入戶處做重復接地等電位連接。那么備用電源是否可以采用TN-C(或TT)系統,就是備用電源在入戶處是否可以不進行重復接地,轉為TN-C-S系統,而直接進入機房雙電源箱>
進口了一個控制柜,其中有主電源和備用電源切換功能。兩個電源接觸器之間,老外只做了電氣互鎖。我聽說我們的電氣規范里有需要電氣加機械互鎖。一定要用ATS裝置來切換。是否有這個規范要求呢?下面是電源切換邏輯圖歡迎點評!
做一住宅小區,市政不能提供兩路電源準備上柴油發電機小區正常用電由兩臺箱變提供。兩臺箱變距離大概在150米左右。住宅小區內的二級負荷(主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電)由柴油發電機提供備用電源。1。我想問當正常電源斷電后柴油發電機怎樣啟動,需要哪些措施保證市電斷電后發電機能快速啟動。 2.當一臺箱變出現故障后,柴油發電機也應當啟動(因為每臺箱變都帶有二級負荷),但是另一臺箱變還在供電,這樣柴油發電機的電和這臺箱變的電屬于并列運行。怎樣解決這個問題??3。小區內的二級負荷主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電。是不是 可以手動啟動柴油發電機??能不能滿足斷電時間要求?
4月12和13日在南京學習《建筑防火設計規范》時,聽到丁杰高工講到很多電氣不太明白的地方,現在請問一個:應急電源和備用電源的區別?除了名稱區別,還有時間要求、線路敷設有什么不同?
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電。可審圖的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!
七層住戶,每層三戶,有一臺電梯,電梯備用電源如何選擇好?不用備用電源,停電了呢[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 編輯 ]
本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 編輯 請大家從不同的角度來談談備用電源和應急電源區別,集思廣益哈!
如題:《供配電系統規范》中的考慮是:應急電源是出于安全原因,繼續供電。而備用電源是非安全原因。比如:客梯、大商業中的備用照明:應該要用的備用照明。而消防的,則是應急電源。但還是感覺較抽象,看一些別人的圖紙說明時,好像也把這兩者型 混了。所以,可否有經驗人士,對此可以多談幾句?求分享?
大家好,關于物流冷庫,大家是如何考慮其備用電源的選擇?1-根據消防電源選擇備用電源?2-根據消防電源和冷庫用電源最大值選擇?3-根據消防電源用電量和冷庫部分負荷下用電量的最大值選擇?(因為冷庫通常是在緊急情況下,把門關閉,不打開,可以保證其12小時內能滿足庫溫要求的。)4-其它。大家覺得應該按照哪種進行電源的選擇?
此工廠原有#1,#2,#3雙電源進線,#3為備用電源。由于廠址擴張準備增加#4雙電源進線。#1主供容量10250KVA,#2主供容量9750KVA,#3備供容量不超過1000KVA。設計#4供電容量為9000KVA。現在我介紹一下系統邏輯關系:1、正常時#1,#1同時分別供電,#3電源不供。2、#1電源停電后,#3電源自投。3、#2電源停電后,#3電源自投。4、當#1,#2同時停電后,只能人為合閘以確保備用電源也只能供一側負荷。現在原設計#4備用還用#3電源,那么怎么才能保證聯絡呢。如果有什么不清請發言。多謝
照明雙電源箱和動力雙電源箱的備用電源回路是否可以從同一備用電源箱引來,也就是說備用電源回路不用區分照明還是動力???當然也不存在計量問題???
我現在所做這個小區因為甲方沒有要求設計做小區室外電總平,因此供電部門代為設計時采用了以下方案: 1:整個小區一路進電,分為三個變壓器,(小高層建筑10棟,12+1,建筑高度小于50米,地下室86000平米,每棟樓有三個配電箱,普通照明分支表箱,動力配電箱,應急照明箱)其中住戶用電用兩臺變壓器供電,只接入普通照明分支表箱,另外設一臺1000KV的變壓器,并設置800KW發電機一臺出來后專供電梯、消防泵房、消防總控室用電及應急照明,接入動力配電箱和應急照明配電箱,這樣就成了前端切換,而高規GB50045-95 2001版第9.1.2條明確是在最末一級切換,請問這樣做可以嗎?高規那條的解釋該怎樣理解?還是正確做法該怎樣做?還有就是由我們消防控制的分離脫扣如何控制?能達到設計要求嗎? 問得很幼稚,小弟才學,還望前輩們多多指教,如果我沒有闡述清楚,請提出來,小弟每天來回復!謝謝!!