国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑給水排水工程.1989

    高層建筑給水排水工程.1989

  • 高層建筑給水排水工程(PDF格式)

    同濟大學出版社錢維生 編著

  • 高層建筑給水排水工程設計步驟

    基本設計步驟一、設計條件(一)、建筑部分1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據);2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置;3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)?(二)、電氣部分1、根據建筑布置確定電氣系統(主要

  • 高層建筑給水排水工程設計詳解

    高層建筑給水系統設計步驟詳解

  • 高層建筑給水排水工程畢業設計

    畢業兩個月了,想起當初開始作畢業設計的毫無頭緒...算了,不廢話了。以下把我畢業設計時用到的資料、樣本、工具、成果全都傳上來,僅供參考。雖然有部分內容是在本站下載的,但都是經我挑選、整理過的,請斑竹手下留情,網友暫時不要跟帖,我會分批上傳。 <有的內容采用分卷壓縮,考慮到有的朋友以前沒有接觸過,這里提示一下:把同一內容的幾個部分(比如說三樓和四樓)都下載到同一文件夾,分別命名為1、2、3..., 然后再解壓就OK了!>

  • 高層建筑給排水工程的施工探討

    1.工程概況 本項目占地面積19436.99平方米,總建筑面積185932平方米,其中三層地下室面積35623平方米,四層商業裙樓面積30159平方米,住宅塔樓建筑面積120150平方米。給排水系統包括:給水系統. 排水系統和四層虹吸雨水排水系統。 2.給排水系統施工方案 2.1生活給水系統 2.1.1 生活用水量 本工程的生活最高日用水量為1817m3。 2.1.2 室外給水系統 水源為市政自來水,在本工程3號樓東面規劃路處接一條DN300生活給水管,在3號樓室外設一套DN300生活給水水表計

  • 高層建筑給排水工程案例分析

    某民用大廈,整個建筑分為3段, 建設工程信息稱其中下段裙房部分地下室為泵房、配電室、倉庫,1~3層為大型商場、豪華舞廳、高檔KTV包房、餐廳等;中段4~8層為辦公室和會議室,9~18層為星級賓館;上段19層為層高6m的多功能大廳,20層為水箱間、電梯機房和大型的觀光玻璃球層。總建筑面積約19600,為設施豪華、功能復雜的一類綜合性高層民用建筑。 1 給水系統 給水系統的供水范圍為本建筑內的各種生活用水,最高日用水量為480m3。給水系統豎向分為3個區:1~3層為低區,由室外市政給水管網直接供水;4~13層作為中區,該區用減壓閥減壓供水;14層以上為高區。中區和高區由設于屋頂的2座30水箱供水。屋頂水箱進水由設于地下室水泵房內的2臺(一用一備)生活水泵從生活專用水箱內吸水加壓供給。 2

  • 建筑給水排水工程優化研究

    1優化建筑給水排水工程設計的必要性所謂的建筑給水排水工程是建筑安裝工程的一個分支,主要是研究建筑內部的給水以及排水問題,保證建筑的功能以及安全的一門學科。其包括建筑給水系統,建筑排水系統,中水系統,景觀系統,消火栓給水系統,熱水系統,自動噴水滅火系統等。對于建筑工程而言,無論是何種建筑形式,無論工程量大與否,建筑排水給水工程都是整個建筑工程中重要的組成部分,在一定程度上影響著整個建筑工程的完整性,密切聯系著工程質量問題。對于建筑的使用者而言,無論是居民自用,還是企業運轉,給水與排水都是維持使用者日常生活或工作的必備條件。綜上所述,建筑給水排水工程在建筑工程中占據著重要位置,是整個建筑工程正常投入使用的一個必要條件。人們不僅要求建筑內安裝給水排水系統來維持正常生活工作,更希望可以優化給水排水工程,有一個良好的“水”環境,故而建筑給水排水工程的設計優化至關重要。這就要求相關設計人員制定一套最優化的給水排水工程方案。在設計過程中要有完善的構想,清晰的條理,創新的思維,科學的布局。由于建筑物所在地的地理環境各不相同,所以要結合具體的地理條件與建筑物本

  • 小高層建筑給水工程的安裝

        小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,提高建設施工的整體質量。

  • 淺談高層建筑給排水工程設計

    近年來,高層建筑在我國經濟快速發展的背景下已經屢見不鮮,而且還有不斷增長的趨勢。在高層建筑的施工中,建筑給排水是整體工程的重要組成部分,其施工質量的好壞直接影響到建筑物后期的使用。本文根據筆者從事多年的高層建筑給排水工程實踐經驗,主要從建筑給水、建筑排水這兩個方面來探討高層建筑給排水技術。 一、高層建筑給水工程設計要點 1.給水管道的選擇 高層建筑給水管道的選擇要考慮多方面的因素,如材料、管徑、硬度、耐腐蝕性以及使用壽命等。前幾年,給水工程使用的管道材料大多是鍍鋅金屬的,這種材料制成的管道不僅容易生銹,而且耐腐蝕性也較差。近些年,塑料管道在給水工程中被廣泛使用,一方面是因為塑料材質的比金屬材質的更耐腐蝕、質量也較輕,這在一定程度上減小了工程的施工

  • 高層建筑中排水工程施工綜述

    高層建筑中排水工程施工綜述 論文欄目:高層建筑論文 1施工技術根據上述的施工要點與施工難點,針對預留預埋、分區施工和樣板層等方面提出有效性解決對策,具體表現如下:①預留預埋。高層建筑排水工程的施工質量取決于預留預埋孔洞、管井與套管的可靠性與準確性,如果預留預埋孔洞、管井與套管無法保證準確性與可靠性,那么高層建筑在裝置與凈高廚衛管道時就會受到嚴重影響,最終直接危害到日后的使用。因此,除了要防止預留預埋作業損害到建筑物結構外,還要避免事后鑿孔、預埋管井不合理、預埋套管偏移等情況的出現,以有效滿足事前控制要求。②分區施工。因為高層建筑具有垂直高度高、施工范圍廣、人員組織管理困難等特征,所以施工作業必須按照分區裝置形式執行,采取分區施工方法不僅能夠將高層建筑垂直空間的效用充分發揮出來,還可以大大縮短施工工期,防止施工混亂局面的產生,這對于施工管理來說具有十分重要的意義。③樣板層。為了確保標準層管

  • 高層建筑給排水工程的基本設計步驟!詳細

    高層建筑給排水工程的基本設計步驟!詳細

    來源:給排水設計圈,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 建筑給排水設計培訓速成班,理論+實操,快速上手,了解一下戳這兒~ 一、設計條件 建筑部分

  • 建筑給水排水工程設計實例

    論文簡介:整理、甄選眾多給排水設計案例,在相似工程中有借鑒參考意義,非常好 投稿網友:zhu_athena 上傳時間: 2013-07-31

  • 大廈建筑給水排水工程設計

    圖紙簡介: 本設計為二十一層綜合樓,建筑類別為一級,防火等級為中危險級Ⅰ級。須設建筑給水排水、消防、熱水系統。該建筑地下二層為水池、泵房、設備間、換熱間、車庫,地下一層為商場,地上一層為辦公大廳,二至二十層為辦公室,二十一層為越層與二十層相通。地下一層和一層有公共衛生間,底下二層有值班員衛生間,一至二十一層辦公室內設有衛生間。 投稿網友: qlisea

  • 建筑給水排水工程設計計算

    建筑給水排水工程設計計算電子版

  • 高層建筑給排水工程施工易被疏忽的一些問題

    根據實踐經驗,結合相關規范,總結了高層建筑給水排水施工中存在的質量通病和應注意的有關問題,分析原因并提出正確的施工方法,以期有效地搞好給排水工程的質量管理工作 。一、預埋套管外刷油漆。這種做法是不正確的,套管與混凝土接觸部分,不做防腐處理 ,預埋在混凝土內的套管如果在管外涂刷油漆 ,會使管道與混凝土接觸部分粘合不好。

  • 某地二類高層建筑給排水工程施工圖

    圖紙簡介: 某8#樓給排水施工圖。設計內容包括:給水、排水、熱水和消防,設計圖紙包括:各層平面布置圖、管道系統圖(給水、排水、熱水和消防)。 投稿網友: xuelian1223 上傳時間: 2014-08-08

  • 建筑給水排水工程(第六版)

    希望對各位有用!!

點擊加載更多

高層建筑給水排水工程

高層建筑給水排水工程專題,為您提供高層建筑給水排水工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑給水排水工程 相關的專業交流討論,更多高層建筑給水排水工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 平南县| 兴文县| 灌南县| 田阳县| 梧州市| 满洲里市| 通河县| 望都县| 天峨县| 阳曲县| 墨脱县| 奉贤区| 肇源县| 扬中市| 海林市| 盘山县| 特克斯县| 上杭县| 无锡市| 怀柔区| 仁怀市| 惠安县| 肃南| 青海省| 宜章县| 松江区| 威远县| 隆化县| 汝南县| 宽城| 曲周县| 固镇县| 武汉市| 昌宁县| 泽库县| 壤塘县| 宿松县| 汨罗市| 锡林郭勒盟| 蒙阴县| 额敏县|