借鑒一下
懸挑式腳手架搭設規范一、施工方案 1、懸挑式腳手架必須編制專項施工方案。方案應有設計計算書(包括對架體整體穩定性、支撐桿件的受力計算),有針對性較強的、較具體的搭設拆卸方案和安全技術措施,并畫出平面、立面圖以及不同節點詳圖。 2、專項施工方案包括設計計算書必須經企業技術負責人審批簽字蓋章后方可施工。二、懸挑梁及架體穩定 1、挑架外挑梁或懸挑架應積極采用型鋼或定型桁架。 2、懸挑型鋼或懸挑架通過預埋與建筑結構固定,安裝符合設計要求。 3、挑架立桿與懸挑型鋼連接必須固定,防止滑移。 4、架體與建筑結構進行剛性拉結,按水平方向小于7M、垂直方向等于層高設一拉結點,架體邊緣及轉角處1M范圍內必須設拉結點。三、腳手板 挑架層層滿鋪腳手片,腳手片須用不細于18#鉛絲雙股并聯綁扎不少于4點,要求牢固,交接處平整,無探頭板,不留空隙,腳手片應保證完好無損,破損的及時更換。四、荷載 施工荷載均勻堆放,并不超過3.
代做工程預算.造價(yusuanw)專業標書制作代寫
一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉
各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,在腳手架的轉角位置,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿。如圖 所示,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,橫向的連梁工字鋼會有撓度產生,不夠保險,不利于安全。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,而且這個位置擺進去,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著。大家有啥意見
最近在處理一下懸挑腳手架的問題,好像懸挑腳手架還沒有一個統一的規范吧?有的請提醒下,謝謝!大家說說意見吧,小弟新人啊。 懸挑腳手架的搭設高度問題 很多地方性規范要求搭設高度不大于24米,國家規定高度大于20米就要組織專家進行論證,搭設高度是指什么高度?譬如: 1、我18層的建筑在第三層開始懸挑,我在第三層預埋工字鋼加鋼絲繩,往上每隔5層用鋼絲繩卸荷一次,那我這個懸挑腳手架的搭設高度是多高?,懸挑腳手架總的搭設高度又是多小? 規范上說鋼絲繩不應作為受拉桿件計算。只是作為一個雙安全的作用 。那是不是鋼絲繩不能做為一種懸挑措施呢?那我第一種懸挑做法是否符合要求? 2、再一個,我18層的建筑從三層開始工字鋼加鋼絲繩懸挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字鋼加鋼絲繩的做法,每段懸挑完全獨立。那我這個懸挑腳手架的搭設高度又是多小?我腳手架的總搭設高度又是多小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5
一層是商鋪5.6米高 附樓的商鋪5.4米 因為附樓商鋪還沒有做 主樓已經都快封頂了
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 編輯 跪求有關腳手架搭設相關規范、標準:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
型鋼懸挑腳手架陽角計算時,從網上搜到了一些計算書,誰能告訴我受腳手架作用的聯梁傳遞集中力怎么計算的啊?看了好幾篇都是9.8kn,水平陽角型鋼采用焊接建筑物預埋件連接,計算條件為一端固支的連續梁。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:10 編輯 小弟不才,最近幾天一直在研究 JGJ130-2011 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規程,學習型鋼懸挑腳手架的方案編制。在下載了部分資料、方案之后,有幾點問題搞不明白,請做過的仁兄幫忙指點一二。 1、扣件抗滑力計算時,大橫桿和小橫桿是不是都需要計算到恒荷載中,有的方案分別計算了大小橫桿的,有的僅計算了小橫桿。 2、腳手架荷載標準值的計算:腳手板和欄桿腳手板有些方案僅僅按施工兩層,鋪設四層計算的的,是不是應該按照搭設高度,計算需要鋪設層數,就像下面的這個例子。每米立桿的自重中還有大橫桿的自重也要加入么? 作用于腳手架的荷載包括靜荷載、活荷載和風荷載。靜荷載標準值包括以下內容: (1) 每米立桿承受的結構自重
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 11:56 編輯 在《建工扣安規》6.10章節里面有這樣一幅圖。。。如我所示部位說是小于等于1.05.且再無相關文字說明,請問各位大神,這是規范的要求嗎?是否應該遵循?
論文簡介:外觀的形象將是工程驗收的主觀因素,古,好的外架懸挑方案將是工程的結晶的保障 投稿網友:wm122772cl122748 上傳時間: 2013-11-03
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 編輯 在施工過程中,請教一下懸挑腳手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本規范?如何做?如果不需要做。拿什么可以來說服對方呢?有高手請指點一下!感謝。
不少地方外腳手架都是六層一懸挑,有的地方會把懸挑下部的腳手架拆除,有的不會。以18層為例,第六層開始懸挑,然后第12層懸挑的時候拆除六層以下的鋼管用到12層以上,6層以下做臨邊防護。這樣可以節約鋼管租賃的租金么?可以節約多大個比例?有沒有特別的規范,外腳手架什么時候可以拆除?如果外墻抹灰、刷漆、貼磚沒有腳手架就需要吊籃,這部分錢是算到施工方還是勞務方呢?又或者大家還有其他什么疑問?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 編輯 1、腳手架作業人員必須持登高作業特種作業操作證,持證上崗,證書必須在有效期內,復審的證件要求合格。外架作業時必須系好安全帶,要求高掛低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前項目部要有經過審批的懸挑腳手架施工方案,并對作業班組進行全面的安全技術交底,告知腳手架的搭設方案,施工注意事項。 3、腳手架搭設執行《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》
型鋼懸挑腳手架計算范文
腳手架專業搭設規范