1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
給需要幫助的朋友幫助
在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦
分不清了,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范。可GB50101-2005這個規范確實能在網絡上找到。現行的規范到底是哪個?
2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
室外排水設計規范2014版
室外排水設計規范2016年版,供大家參考學習
室外排水設計規范(2016版)
2016室外排水設計規范修訂
第一次上傳東西,也不知道能不能下載,試試吧
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
那位有《室外排水設計規范》2006版或者更新的版本,能不能傳下,謝謝了 另外想請教下,做環境工程污水工藝設計的工作,最常用的參考工具都有那些書籍,最好是具有權威的[ 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 編輯 ]
2005年室外排水設計規范下載
由于我們單位參加了該規范的編寫,所以發上來給各位參考參考!這是新版的室外排水設計規范(報批稿) ,該版本和即將(2006.6.1啟用)出版的,有部分變化。不過已經是最新的了。
請教:在《室外排水設計規范》第2.2.3條設計暴雨強度計算公式中的lg是什么意思?q=167A1(1+Clg P)/(t+b)^n其中:式中 q —— 設計暴雨強度(L/s*ha); t —— 降雨歷時(min) ; P —— 設計重現期(a); A1, C, n, b —— 參數。急用,各位請賜教
新《室外排水設計規范》(GB50014-2006)第27頁關于”最小管徑與相應最小設計坡度“的規定中,取消了d200污水管,新規范中最小管徑為d300,那是不是說200的污水管以后不能用了,那小區內污水管可以用d200的嗎。如果室外所有的污水管道最小均為d300,那么市政主管道預留接入管多大管徑合適啊??
生物反應池中好氧區的污水需氧量,根據去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式計算: 式中 O2—— 污水需氧量(kgO2/d); Q—— 生物反應池的進水流量(m3/d); So—— 生物反應池進水五日生化需氧量(mg/L); Se—— 生物反應池出水五日生化需氧量(mg/L); △Xv—— 排出生物反應池系統的微生物量(kg/d); Nk—— 生物反應池進水總凱氏氮濃度(mg/L); Nke—— 生物反應池出水總凱氏氮濃度(mg/L); Nt—— 生物反應池進水總氮濃度(mg/L); Nne—— 生物反應池出水硝態氮濃度(mg/L); 0.12△Xv—— 排出生物反應池系統的微生物中含氮量(kg/d); a—— 碳的氧當量,當含碳物質以BOD5計時,取1.47; b—— 常數,氧化每公斤氨氮所需氧量(kg02/
《室外排水設計規范》修編介紹.pdf