  • 求助,舒適性空調如何冬季制冷

    :L :L 我單位安裝CT機房空調時,由于經驗不足加上廠家辦事處含糊,在CT機房空調工程中選用了約克的的數碼渦旋空調,導致冬天需要制冷時,空調不啟動,機房內溫度達到30℃以上,急呀!廠家售后數次維修無法解決!先緊急求助壇友幫忙給解決辦法,不勝感激涕零!我的電話0371-61819366

  • 精密空調與舒適性空調的區別是什么

    1)傳統的舒適性空調主要是針對家庭、辦公場所、賓館、商場等場所設計的,主要對象是人,送風量小,在制冷的同時也在除濕;因此舒適性空調對計算機機房來說將會使機房內濕度過低,從而使計算機設備內部的電子元器件表面累積靜電,放電損壞設備,干擾數據的傳輸和儲存,同時由于50%左右的能量用于除濕,大大地增加了能耗;而專用精密空調由于采用了控制蒸發器內的蒸發壓力和使蒸發器的表面溫度高于露點溫度等技術就克服了舒適性空調的上面的一些缺點。2)舒適性空調風量小,風速低,只能在送風方向局部氣流循環,不能在機房形成整體氣流循環,使機房的冷卻不均勻,存在區域溫差;而計算機機房專用精密空調風速高,風量大使機房內能夠形成整體的氣流循環,使所有設備能夠得到較好的冷卻。3)由于計算機機房內的設備大都是長年運行,工作時間長,要求空調設備具有及高的可靠性,舒適性空調較難滿足要求,尤其是在冬天,在北方寒冷地區,由于室外溫度太低,舒適性空調不能夠正常運行,而機房專用精密空調通過可以控制的室外機冷凝器能夠保證正常工作。4)舒適性空調不能準確地控制機房內的溫度,濕度也較難控

  • 精密空調與舒適性空調的選用技巧

    導語:在做智能化、信息化的各項工程時,不可避免的要做機房工程。做機房工程自然免不了要用空調,有人就會說了,精密空調那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒適性空調來代替? 那么,什么是機房精密空調呢?精密空調(也稱恒溫恒濕空調),外文名PrecisionAirConditioner,是指能夠充分滿足機房環境條件要求的機房專用精密空調機,是在近30年中逐漸發展起來的一個新機種,特點為大…在做智能化、信息化的各項工程時,不可避免的要做機房工程。做機房工程自然免不了要用空調,有人就會說了,精密空調那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒適性空調來代替? 那么,什么是機房精密空調呢?精密空調(也稱恒溫恒濕空調),外文名Precision Air Conditioner,是指能夠充分滿足機房環境條件要求的機房專用精密空調機,是在近30年中逐漸發展起來的一個新機種,特點為大風量、熱負荷變化,應用于機房、圖書館、檔案館、印鈔廠等。精密空調主要為主設備提供全年不間斷制冷,精密濕度控制,和比舒

  • 舒適性空調怎樣保證室內正壓值?

    各位高手,請教一問題:采用風機盤管加新風的舒適性空調,怎樣保證室內正壓值為5-10pa。這種系統排風一般不是靠自然滲透嗎?那么正壓能否控制?

  • 機房專用空調與舒適性空調的區別

    上傳《機房專用空調與舒適性空調的區別》,供大家參考!

  • 基站空調與舒適性空調比較及現狀

    主要分析了基站空調與舒適性的空調比較詳細說明,對設計師及相關暖通工作人員大有幫助。

  • 舒適性空調露點送風疑問?

    目前,一般舒適性空調均采用露點送風,于是我的問題來了:1.舒適型空調露點送風與定露點控制或無露點控制之間有關系嗎,定露點控制或無露點控的定義是什么,舒適型空調露點送風是屬于定露點控制嗎,這個問題一直沒搞明白,希望哪位懂的大蝦給解答解答?2.采用露點送風的話(假設忽略管道和風機溫升),按照熱濕比與相對濕度95%的交點確定的機器露點作為送風狀態點,那么是否會出現送風溫差大于10℃的情況,大于的話豈不是與規范中“風口安裝高度小于等于5米時,送風溫差不宜大于10度”矛盾,如何解決這一矛盾?3.另外還是機器露點的問題,設計中是通過假定熱濕比與相對濕度95%的交點來確定機器露點的,那么實際中是否能夠達到這個機器露點(包括溫濕度參數),是通過咨詢廠家解決這一問題嗎,大家平時設計中是如何處理的?今天幫別人審圖時發現,對于組合式空調機組,設計人員還是直接寫出機組型號和標況下參數:風量、風壓、冷量(實際訂貨時就是按照這個來的),而并未給出進出風狀態參數,我完全不知道設計是否已經校核過該空調機組在設計工況下能否滿足要求?我個人認為最好的還是給出進、出風狀態參數,風壓、風量、冷量

  • 北京市某賓館舒適性空調設計

    論文簡介:本工程對象為某賓館,建筑面積為12171.8㎡,地下1層,地上13層,本次設計主要是標準層某一層的空調設計方案,主要為客房。 投稿網友:yonghengdeliuxing 上傳時間: 2013-05-21

  • 舒適性空調室內設計參數

    水泵揚程的計算公式本來就是估算,所以還不如徹底估算 估算方法1: 暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程(mH2O):

  • 【分享】機房專用空調與舒適性空調的差別

    詳細介紹了機房專用空調與舒適性空調在通訊機房應用的差別,對初涉此行者適用。

  • 請教關于舒適性空調排風量的問題

    有幾個問題想請教各位,望能告之,小弟感激不盡!1.一般舒適性空調房間排風量如何確定?2.一般舒適性空調房間的新風量如何確定,我看書上是這樣的:送風量*10%,滿足基本衛生要求的每人最少新風量*人數,保持正壓,選擇前面三者的最大值為新風量。 這就郁悶了,保持正壓就是新風量大于排風量,但是我都不知道排風量怎么計算,如何確定新風量呢?3.什么情況下空調房間要保持負壓呢?是不是房間的污氣較多的就要保持負壓呢?比如KTV房間?酒吧?舞臺?休息室(允許吸煙)?等等這些房間呢?謝謝

  • 機房專用空調與舒適性空調的差異對比.rar

    機房專用空調與舒適性空調的差異對比.rar

  • 機房專用空調與舒適性空調區別.rar

    機房專用空調與舒適性空調區別

  • 精密空調與舒適性空調之間七大差異

    精密空調與舒適性空調之間有很大的差別,主要歸納為七個方面。1.優化制冷以滿足電子系統要求電子設備比一般舒適性環境產生更高的顯熱,這極大改變了對制冷系統的要求。有兩種制冷類型:潛熱制冷和顯熱制冷。潛熱制冷是指空調系統消除濕氣的能力。這在一般舒適性制冷場合下很重要,例如辦公寫字樓、零售商店及人群密度較高的其他地方。潛熱制冷的重點是保持人們工作環境的溫濕度平衡。這些地方通常有直接通往外面的門和進出口通道。顯熱制冷是空調系統消除熱量的能力,可采用溫度計進行測量。數據中心產生的熱量/平方英尺比寫字樓要高,并且人群密度相對較低。舒適性空調的顯熱比為0.60~0.70。這意味著60%~70%的制冷量用于降溫,30%~40%的制冷量用于除濕。為實現高效制冷,數據中心環境要求顯熱比達到0.80~0.90。精密空調的顯熱比為0.85~1.0。這意味著80%~100%的制冷量用于降溫,僅0%~20%是用于除濕。因此,在處理相同顯熱負載的情況下,“標稱”20冷噸的舒適性空調所需數量要多于精密空調。由于精密

  • 求教:困擾我的問題,舒適性空調的散流器問題

    1、舒適性空調的換氣次數取10次/小時,不知是否恰當。2、散流器的大小規格:比如某房間需1000m3/h的舒適性風,散流器大小怎么算? 我這樣算對嗎:1000/3/3600,開根號,約得300*300,這個300*300是散流器的大小嗎?請大蝦解釋一二。3、與其對應的風管應做成多大的??請高手點拔??!不甚感激!!

  • [求助]機房使用舒適性空調制冷量的計算

    客戶一個10個平方的小型機房 3*3.5*2.5高,原先安裝的舒適性空調內機4.5KW,使用后溫度一直維持在27度,因溫度較高,客戶需要機房溫度維持在22度,而且客戶提供不出原機房內三臺交換機的發熱量,請問如果按要求改造,內機制冷量大概需要多少,有沒有一些經驗公式能計算這類機房的制冷量需求.在線幫朋友求助,小的先拜各位大大了:'(

  • 舒適性空調與恒溫恒濕精密空調有何不同?

    舒適性空調與恒溫恒濕精密空調有哪些不同之處呢?接下來,為您詳細分析:??1.傳統的舒適性空調,由于送風量小,換氣次數少,機房內空氣不能保證有足夠高的流速將塵埃帶回到過濾器上,而在機房設備內部產生沉積,對設備本身產生不良影響。且一般舒適性空調機組的過濾性能較差,不能滿足計算機的凈化要求。??2.采用機房恒溫恒濕精密空調送風量大,空氣循環好,同時因具有專用的空氣過濾器,能及時高效的濾掉空氣中的塵挨,保持機房的潔凈度。??3.因大多數機房內的電子設備均是連續運行的,工作時間長,因此要求機房專用空調在設計上可大負荷常年連續運轉,并要保持極高的可靠性。舒適性空調較難滿足要求,尤其是在冬季,計算機機房因其密封性好而發熱設備又多,仍需空調機組正常制冷工作,此時,一般舒適性空調由于室外冷凝壓力過低已很難正常工作,機房恒溫恒濕精密空調通過可控的室外冷凝器,仍能正常保證制冷循環工作。??4.傳統的舒適性空調主要是針對于人員設計,送風量小,送風焓差大,降溫和除濕同時進行;而機房內顯熱量占全部熱量的90%以上,它包括設備本身發熱、照明發熱量、通過墻壁、天花、窗戶、地板的導

  • 冬季舒適性空調室內溫度調節能全用新風嗎?

    小弟在杭州做一個餐廳的改造工程,在杭大路世紀廣場,原來的包廂總的新風量是28000立方/小時,排風量是32000立方/小時,在冬季的時候,餐廳大堂需要開制熱的時候,包廂內仍然是需要開制冷的,小弟是廣東的,冬季的情況沒怎么見過,請教各位大蝦,這樣的情況有哪些原因可以引起,該如何解決?

點擊加載更多

舒適性空調

舒適性空調專題,為您提供舒適性空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與舒適性空調 相關的專業交流討論,更多舒適性空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

書桌設計圖

疏散平面圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 卫辉市| 盱眙县| 宁阳县| 新沂市| 沁水县| 雅江县| 华坪县| 耒阳市| 大足县| 茌平县| 石狮市| 呼伦贝尔市| 崇明县| 阿合奇县| 龙口市| 克拉玛依市| 柳河县| 扶余县| 宝丰县| 福贡县| 镶黄旗| 仙游县| 石首市| 库车县| 宾川县| 吴堡县| 都安| 肃南| 清河县| 浙江省| 泽普县| 云梦县| 海淀区| 金乡县| 澳门| 浪卡子县| 菏泽市| 台山市| 澎湖县| 靖州| 达州市|