在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統。對于消防給水與生活給水不同用的系統,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,消防水池,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,一旦室內發生火災,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,樓前的水泵接合器能否取消,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,我覺得沒有這個必要的了。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,消防車都是應該比較快的,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防車水),那就取掉水泵接合器。各位可否討論討論
我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~
本人新手,剛做建給幾個月,現碰到一個問題覺得比較奇怪,不知道大家都是怎么處理的。就本人做的幾個倉庫來說,因層高較大,均采用了ESFR噴頭,根據計算流量達到了90L/S,按照規范,噴淋系統都應該設置水泵接合器,每個消防水泵接合器的流量按10~15L/S進行計算,由此可得出采用ESFR噴頭的倉庫最少需設置6個水泵接合器,接合器的數量便顯得非常的可觀;但本人看了很多圖紙(包括本院和網上下載的圖紙)都是把幾個水泵接合器安裝在同一個位置,但卻只在接合器附近設置了一個消火栓,根據規范消防水泵接合器的流量是根據室外消火栓的流量來確定的,即它們之間存在一一對對應的關系,由此也產生了一個問題,當發生火災時只有一個消火栓如何來保證噴淋系統的用水量呢?還請各位前輩指教。
一高層住宅樓高度超過50米,按照規范規定,室內消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器數量按室內消防用水量大小確定,水泵接合器流量按10-15L/S考慮,需要設3個,但是設計單位只設2個,原因是什么呢?
請問水泵接合器是單體樓內用,還是整個系統環網用?新消規5.4.4臨時高壓消防及水系統向多董建筑供水時,消防水泵接合器宜在每棟單體附近就近設置。個人感覺像是外網注水,如果是外網注水,那么圖集中止回閥是不是就沒用了?
新規范5. 4. 4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時, 消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。如果一個小區的噴淋報警閥組集中設置 ,這樣的小區噴淋水泵接合器該如何設置?
本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 編輯 最新的消火栓規范第5.4.6條: 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水加壓接口。 現有一建筑高度180的建筑,按上面條文的意思是要做接力,現附上所做草圖,請問高手們這樣有什么問題。 聽曾杰的宣貫,接力泵出水口好像是要加減壓型倒流防止器,請做過超高層項目的同志們多多指教。
請問下大家設置水泵接合器的時候,SQS100和SQS150是如何選擇的,什么時候用100的,什么時候用150的?。緿N100的管子流量有15L是完全滿足的啊?謝謝[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 編輯 ]
一個小區,水泵接合器應該總體考慮。而不是每一棟都要考慮。說每一棟都要設置的朋友是沒有理解水泵接合器的作用。它是由消防車向噴淋和消防系統供水的,并不是抽水。所以很多圖上止回閥的方向都是錯誤的。應該是指向系統內而不是水泵接合器。而水泵接合器的位置最好考慮在泵房附近。如果是在地下室內的水泵房,則盡量靠近的位置出地面。這是我這段時間得出的結論,以提醒各位設計同僚不要再犯這種錯誤。若有疑問歡迎指出。
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
在自動噴淋系統中,水泵接合器的接入位置一般是不是要接在報警閥之前?請各位同仁來說說!!qq:154907113 msn:[email protected] popo: [email protected]
高位水箱進水泵房的管子應在報警閥前接入,可是水泵接合器一定也要在報警閥前接入嗎 之后不可以嗎?如果使用了水泵接合器的話 都已經知道發生火災了 我覺得裝在之前和之后都可以的。
現有一高層建筑群,室內消火栓系統分成了高低區,低區在主管上減壓,超過0.5MPA采用減壓穩壓消火栓,請問該消火栓系統怎樣設水泵接合器比較經濟,而且滿足消防要求!謝謝!
“建筑設計防火規范”GB50016-2006條文說明中8.4.2中關于水泵接合器的規定:高層廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過4層的廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過5層的公共建筑,其室內消火栓給水系統應設置消防水泵接合器。消防水泵接合器的數量應按照室內消防用水量確定;我想請教,我的工程有一個三層廠房(<24m),另外有一棟6層宿舍樓,那么很顯然,廠房不符合設置水泵接合器的規定,但宿舍樓符合。在這種情況下,我是否設置呢?若設置,是僅按照宿舍的室內消防水量設置還是按廠房+宿舍的室內消防水量設置呢?望各位不吝賜教,小弟先行謝過!
有個高架倉庫,凈高超過9米,采用早期快速抑制噴頭,設計流量90L/S ,那我需要做水泵結合器嗎,有用嗎,每個水泵結合器的水量最多是15L/S,那我就要設置6個水泵結合器,關鍵是這六個水泵結合器,不可能從外面接到水的,(90L/S,有點恐怖)市政的管,沒有辦法提供這90L/S的水量啊,我水泵接合器豈不是做美觀用的?
消防水泵接合器是消防隊使用消防車從室外水源取水,向室內管網供水的接口。其作用為:建筑物遇大火消防用水不足時,可通過它將水送至室內消防給水管網,補充消防用水量的不足;室內消防水泵發生故障時,消防車從室外消火栓取水,通過它將水送至室內消防給水管網;室內消防用水不足,而消防水泵工作正常時,可通過它將水送到位于建筑物內的消防水池;室內消防水泵壓力不足時,可通過它將水送至室內消防給水管網。 水泵接合器分地上式、地下式。墻壁式三類。地上式水泵接合器,在一般情況下采用,其目標明顯使用方便;地下式水泵接合器,適用于寒冷地區和有美觀要求時,安裝在路面下,不占地方;墻壁式水泵接合器,使用較少,如采用時應安裝在實墻面。 設計要求。建筑高度不超過24m的低層建筑物,當建筑體積超過1000m^3或建筑高度超過5層的民用建筑和超過4層的廠房和庫房,為發揮室內管道的滅火作用,可設消防水泵接合器。
何謂水泵接合器?其設置有什么要求? 消防水泵接合器是消防隊使用消防車從室外水源取水,向室內管網供水的接口。其作用為:建筑物遇大火消防用水不足時,可通過它將水送至室內消防給水管網,補充消防用水量的不足;室內消防水泵發生故障時,消防車從室外消火栓取水,通過它將水送至室內消防給水管網;室內消防用水不足,而消防水泵工作正常時,可通過它將水送到位于建筑物內的消防水池;室內消防水泵壓力不足時,可通過它將水送至室內消防給水管網。 水泵接合器分地上式、地下式、墻壁式三類。地上式水泵接合器,在一般情況下采用,其目標明顯使用方便;地下式水泵接合器,適用于寒冷地區和有美觀要求時,安裝在路面下,不占地方;墻壁式水泵接合器,使用較少,如采用時應安裝在實墻面。 設計要求。建筑高度不超過24m的低層建筑物,當建筑體積超過1000m^3或建筑高度超過5層的民用建筑和超過4層的廠房和庫房,為發揮室內管道的滅火作用,可設消防水泵接合器。 設置位置。消防水泵接合器應設在消防車易于接近、便于使用、不妨礙交通的明顯地點。消防水泵接合器四周40
水泵接合器系統圖容易畫,接到水泵上就行了,那平面圖怎么畫,墻壁式水泵接合器是要畫在地上一層的墻壁上,還是距墻一段距離,閥門是在室內還是室外,地下式和地上式呢,又怎么說
一個五層的工業生產廠房,按照規范需要設置水泵接合器,室外有穩高壓消防系統。請教各位大俠:消火栓入口處與水泵接合器處的距離,具體規范有要求還是遠一些就可以了?謝謝!