采暖管材一直沿用氺煤氣管、鍍鋅管由于金屬管生銹、結垢還要外防腐處理,施工、使用麻煩多、滲漏多。使用PPR管又容易受熱后變形,且外觀很難看。請網友們討論一下怎樣才好?
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
想咨詢下各位同行,室外埋地金屬管的敷設挖土方哪里可以看到明確規定要求挖土的寬度和深度,比如DN100的焊接鋼管挖土時最少要多寬,最少要多深。
不知各位在工程中遇到PE管與金屬管(如鑄鐵管)連接時,是如何處理的?我們這里通常的做法是:用法蘭連接,中間加橡膠伸縮器(即可曲撓橡膠接頭),是否合適?各位是否有可行的處理方法,希望探討一下!
近些年來,建筑給排水的最大熱點是新型管材的廣泛應用。傳統的鍍鋅鋼管和普通排水鑄鐵管由于易銹蝕、自重大、運輸施工不便等原因被取而代之。 目前,建筑給排水常用管材主要有塑料管,金屬管和復合管三種。現在就常用管材的一些特性,優缺點,使用范圍做一簡要論述。 2.1鍍鋅鋼管 鍍鋅鋼管的被取代既不意味金屬管被取代,也不意味鍍鋅鋼管在整個建筑給水領域被取代。 鋼管按其制造方法分為無縫鋼管和焊接鋼管兩種。 無縫鋼管用優質碳素鋼或合金鋼制成,有熱軋、冷軋(拔)之分。 焊接鋼管是由卷成管形的鋼板以對縫或螺旋縫焊
燃氣防雷技術規范中第6.3.1條 建筑用戶分支管與外墻燃氣金屬立管相連時,應設絕緣法蘭或鋼塑膠接頭,絕緣法蘭或鋼塑膠接頭兩端的管道應分別就近接地,接地電阻不應小于10歐姆。 上述的具體做法和原理請教各位;還有就是接地電阻應是小于10歐姆吧?
塑料管與金屬管如何連接呀!例如該建筑內排水管采用UPVC,室外采用混凝土管.請問連接他們的管件是什么呀!有沒有圖集可供參考呀!謝謝
給排水常用金屬管材管件標準及塑料管材管件標準:
圖集上04S301上有50以上管徑的連接方法,但是小管徑如何連接沒有給出,請問,是否可以參照相同的辦法來操作呢,請高手明示.
現有一改造項目:為高層建筑,現進行改造線路,在某層的走道上上裝防火吊頂,線路計劃敷設在吊頂內。吊頂是專門為線路敷設而做的(美觀)。問題:按照防火規范10.2.3,悶頂內有可燃物時,其配電線路應采取穿金屬管保護。(條文解析:可燃物的悶頂指吊頂屋蓋或上部樓板之間的的空間)低配5.2.7條,在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。按照這兩規范,這里吊頂內的線路必須使用金屬管保護么?
請問各位大蝦,金屬管道排氣扇一般接管能接多遠的距離,接管材料用什么比較好,廠家說明書上不夠詳細,請推薦哪個品牌比較好,謝謝!
請教:如果高層,排出管用鑄鐵管,是不是就不能用塑料檢查井了
14K206金屬管道補償設計與選用
襯塑復合鋼管屬于金屬管還是塑料管?是按照金屬管和鑄鐵管的要求進行試壓還是按照塑料管的要求的標準進行試壓?室內給水管道試壓工序專用)工程名稱: 編號:日期及氣候: 工程地點:旁站監理的部位: 旁站監理開始時間: 旁站監理結束時間:施工情況 1、施工準備工作是否到位: 是; 否。 (1)、試壓管路中閥門是否開啟。 (2)、管路空氣是否排凈。2、現場質檢員是否到崗: 是; 否。監 理 情 況 管材材質 試驗壓力 試壓要求 試驗記錄 檢查結論金屬管鑄鐵管 1.5P且不小于0.6MPa 試驗壓力下觀測10min,壓降不大于0.02MPa,然后降到P進行檢查,應不滲不漏 試驗壓力 MPa實測數據 MPa持續時間 min壓力下降 MPa 塑料管 試驗壓力下穩壓1h,壓降不大于0.05MPa,然后在1.15P下穩壓2h,壓力降不超過0.03MPa,各連接處不得滲漏 試驗壓力 MPa實測數據 MPa持續時間 min
論文簡介:管道支吊架的允許跨距直接影響著管網的投資,本文就根據《工業金屬管道設計規范》的要求,就如何確定管道的跨距,提供了理論分析和計算數據。 投稿網友:fffcccssss651015 上傳時間: 2013-10-23
本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:03 編輯 把自己從一個瘋狂的下載者變成學習者。by_gb10hh下載地址:解壓密碼:gb10hh傳送門:K117-1~3:金屬風帽及附件(2014年合訂本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑內的燃氣鍋爐房設計http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 戶式熱水供暖熱源系統設計與安裝
這是石油天然氣行業規范,推薦同行們下載,尤其是焊接工程師!
金屬管道的銀粉漆配制及涂刷工藝資料簡介(金屬管道的銀粉漆配制及涂刷工藝) 油漆涂刷方法一般分為手工涂刷和機械噴涂兩種。因機械噴涂污染面積較大不宜在室內表面積較小的物體表面進行,故多采用手工涂刷法。手工涂刷就是將按比例調和后的銀粉漆往復進行,保持涂層均勻。影響銀粉漆成品質量的主要因素:管道清理狀況、稀釋劑選擇、油漆調和比例、涂刷均勻狀況等;因此控制好這四項是做好油漆涂刷的前提,清理工作一般包括:管道清理→打磨→清理→擦拭;銀粉漿的稀釋劑宜采用97#汽油, 銀粉漆調和比例一般為銀粉漿:清漆:汽油=1:1:3;銀粉漆涂刷均勻、色澤一致、亮度高、附著力強、無漏涂及流墜,界面分色清晰,無相互污染現象。
管道內置聽漏儀 漏水聽音功能 聽音探頭通過4.5毫米或者9毫米直徑的玻璃纖 維繩