碰到一個項目,屋頂有金屬欄桿,查了規范,這個金屬欄桿的不滿足作為接閃器的要求,那么問題來了,我要如何來保護這個金屬欄桿呢,把它跟屋面的避雷帶連接就可以了嗎?
屋頂金屬設備隔離防雷措施分析
木桿件,金屬球節的,網架屋頂 音樂工作室, 熊本縣,阿蘇郡 1986.03
大于0.5毫米的用金屬屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁壘帶做法怎么做?圖集上好像沒有做法。只在01J925-1壓型鋼板、夾芯板屋面及墻體建筑構造 上見了做法,可是也不是很詳細,看不明白。坐在屋脊上?那如何處理防水?
[摘 要]廣州南站是我國四大鐵路客運樞紐之一。是武廣客運專線的終點站,也是廣深港客運專線和廣珠城際鐵路的起點站,是樞紐內最主要的客運站。其屋面總的面積約24萬平方米,整體造型成南國芭蕉葉狀,形狀復雜,面積巨大。整個屋面可分為兩大系統:金屬屋面系統、膜屋面系統。其設計及施工的復雜性給屋面工程的實施帶來了諸多困難和新的挑戰。本文從系統材料選用、設計思路、施工要點等方面介紹整個屋面主要系統的實施方案。 [關鍵詞] 金屬屋面材料選用、鋼承板系統、面板45度傾斜布置、異形扭轉檐口系統、ETFE氣枕、PTFE膜1.工程概況 廣州南站位于廣州市番禺區鐘村鎮,距廣州市中心17km,距廣州市、佛山市、中山市,東莞市均在1小時車程內,處于珠江三角洲中心地帶,車站不僅服務于廣州市,還服務于整個珠三角地區。廣州南站建成后,取代了現有廣州站的地位,成為廣州的鐵路客運樞紐。亦是中國鐵道部規劃的全國鐵路四大客運中心之一。車站的總建筑面積超過為37萬平方米,總用鋼量7.9萬噸約為鳥巢的1.7倍,工程總投資130億元人民
本帖最后由 haojiahuo351 于 2014-7-15 11:29 編輯 如主題,這個題目中鋼管的尺寸該怎么確定?依據下面這個表格嗎:
屋頂上的金屬管道(消防管、給水管、燃氣管等等）防雷接地采用“焊接”嗎！具體詳見規范哪里。。。曾經在論壇詢問過,但是沒一個具體的答案,有的人要焊接,有的人說用卡箍,有的人說焊接會損害管道。。。那到底允不允許焊接呢!
《高規》第5.5.1條、第5.5.2條規定屋頂采用金屬承重構件可以設置自動噴水滅火系統保護。請教各位: 1、噴頭設在金屬承重構件的上方還是下方(受火面還是背火面?) 2、管道如何固定? 3、采用閉式還是開式系統?什么類型噴頭好? 4、噴水強度如何取? 5、由于金屬會導熱,其作用面積怎么取?
一座回字形二類防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能為花園綠化,中庭在屋面高度采用金屬網架結構,玻璃頂覆蓋。玻璃頂采用若干1.5m*1.5m鋼化玻璃拼接。如果每塊玻璃邊沿采用金屬框架,能否利用金屬框架作為接閃器?如果每塊玻璃邊沿沒有框架,玻璃的固定只是四個角通過錨栓固定在下面的金屬網架上,能否使用網架作為接閃器,雷擊時允許玻璃被閃電擊碎? 另外,規范第4.3.5條允許屋面防水層保溫層被破壞,而利用屋面板內的鋼筋網作為接閃器。而規范5.2.7條金屬屋面作為接閃器的時候,要求金屬屋面板不能有絕緣被覆層。那么鋼筋混凝土屋面的防水層大都采用大于3mm的改性瀝青或PVC卷材,3mm的改性瀝青或PVC卷材均不滿足規范5.2.7條關于不認定為絕緣被覆層的條件。請問為什么鋼筋混凝土屋面的接閃器上允許有絕緣被覆層甚至是瓦片,而金屬屋面上不允許有絕緣被覆層?金屬屋面上不允許有絕緣被覆層是出于什么考慮?玻璃算不算絕緣被覆層?雷電先導頭部和金屬屋面板之間巨大的場強應該足以使絕緣被覆層擊穿,從而使雷電先導頭部和金屬屋面之間形成雷電流通路的。否則鋼筋混凝土屋面的防水層保溫層也同樣不能被擊穿。
連續的曲面屋頂采用銀白色金屬鋁板,光亮的質感使建筑在自然環境中尤為凸顯,更具標識性;屋頂底部采用與環境對話的木紋鋁板,將建筑與自然的感受統一起來。 建筑外立面全部采用高透的超白鋼化中空玻璃,游客在室內游覽的同時也可以觀賞到360°的公園景觀。通透的玻璃幕墻也讓屋頂形體以輕盈的姿態懸浮于雨林之上。 外立面的玻璃幕墻上配有鋁制穿孔遮陽百葉,長度不一,可連接形成一條形似水波的曲線,使建筑整體流動的韻律如波浪起伏一般,以此呼應著海濱文化,亦使立面看起來更加靈動。遮陽百葉和出挑的屋頂,一起為玻璃幕墻在一定程度上減少了陽光直射,以達到建筑節能的目的。
有一國稅局工程消防噴淋,9999M2,地下一層,9層,9層屋頂穩壓,配:罐:SN80-0.6,調節容積0.3M3,工作壓力0.55MPA;泵:3M3/H,揚程40米,配用功率1.5KW;;請問:配的對嗎?
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
請問:屋頂實驗用的消火栓箱里面是否設置直接啟動消火栓泵的按扭。在進行消防檢查的時候檢查人員直接按屋頂消火栓箱里面的按扭啟動消防泵進行消火栓試射實驗