我國現有的中央空調系統基本上是從九十年代初期開始設計使用的,最近幾年的發展速度更為迅猛。前期的空調設計中普遍存在冷熱源設備裝機容量大、水泵選型過大、系統配置不合理等系列問題,造成的后果是能源浪費,從而加大了用電成本。所以,需要對現有的酒店中央空調系統進行改造和重新設計。 中央空調已成為現代高檔酒店的主流趨勢,追求時尚與舒適性能的消費者會優先選擇酒店中央空調來提升生活品質,PM2.5、霧霾的出現,中央空調+新風系統成了高端場所的標配。 酒店中央空調系統的主要功能是向酒店各區域和各部位輸送冷氣,暖氣和新鮮的空氣。在酒店的規劃和設計中,中央空調系統的設計和設備選擇是非常重要的,
酒店能耗費用是酒店主要支出費用之一,在常規情況下,此費用占酒店營業額的8-15%左右,所以,降低能耗費用是酒店盈利的一大舉措,是酒店營運的必然走向。分析酒店一年多的運行情況,建議采取以下方法,進一步完善本酒店的節能降耗的舉措。 一、 水 1、 調整附樓衛生間蹬位沖洗閥門的開啟度,使沖洗水流量合理、夠用。 2、 在酒店馬桶水箱內安放礦泉水瓶,減少馬桶沖洗水的水量。 3、 酒店各使用區域馬桶定期做是否有長流水的檢查,杜絕漏水的現象。 4、 把員工餐廳的用水接入生活用水水表,降低用水成本。 二、 電 1、 降低室內溫度標準,夏季控制在26-28度。 2、 中央空調系統在小負荷時采用“單冷凍-單冷卻”的運行模式,降低空調系統電能的耗用。 3、 減少閥門,過濾器阻力,使中央空調系統系統處于良好的工況狀態。 4、 根據環境溫度情況實時、動態運行冷水機組,和各區域風機。
1、提高離心泵效率
燃煤鍋爐節能降耗措施及方案
今天剛好有空,發一些自己收集的關于降低污水處理廠能耗的資料,希望對大家有用,謝謝!
隨著國民經濟的進一步發展,以及人民日常工作學習、起居休閑生活水平的不斷提高,相應對能源供應總量和質量也提出了更高的要求,能源緊張以及供需矛盾現象日趨嚴重,采取相應節能降耗技術措施進行能源資源的合理利用已成為全球各國重要能源戰略之一。建筑節能是節能降耗工程中的重要項目,也是工作人員研究建筑能源可持續發展的重要課題。隨著樓宇自動化水平的不斷提高,建筑電氣系統節能降耗問題已成為建筑節能的核心內容。尤其是智能樓宇建筑電氣智能化技術系統的迅速發展,照明工程的地位和作用在整個建筑電氣中的地位越來越重要,其設計、安裝調試、以及后期運行維護水平的高低直接影響到整個智能樓宇建筑電氣工程能否發揮出其應有的照明功能效果、安裝調試施工工期、以及照明系統綜合投資經濟效益。綠色照明、低碳照明等是智能樓宇建筑電氣照明系統發展的重要趨勢,但所謂照明系統節能降耗,不等于通過降低系統對視覺作業的要求和降低照明系統質量來達到節能目的,這樣非但不能達到照明系統節能降耗的目的,同時還會影響建筑室內的照明系統基本照明功能,降低人員的學習工作效率和起居休息舒適水平。因此,在進行智能樓宇照明系
摘 要:在分析了10kV配電變壓器運行現狀后,認識到10kV配電變壓器的巨大節能潛力,結合自我多年工作經驗,歸納總結了幾種提高配電變壓器電能轉換效率的節能降耗技術措施,保證配電變壓器安全穩定、節能經濟的高效運行。 變壓器是電力系統中重要的不同電壓等級電能轉換的主要電氣設備,同時也是一個電力系統中較大的電能消耗大戶。目前10kV配電網上運行服役時間超過20年的低效率高能耗的配電變壓器容量約占整個配電網系統容量的10%以上,其總容量高達 2.4億kVA,這樣每年由于地效率配電變壓器產生的電能浪費十分巨大,加上這些配電變壓器普遍存在參數較低、損耗較高、缺陷較多、自動化水平較低等問題,大大降低了配電網運行經濟可靠性。因此,對導致10kV配電變壓器產生較高損耗的原因進行歸納總結后,結合先進的技術裝備,降低配電變壓器系統損耗,提高配電網電能供應的經濟可靠性,對于節約能源、緩解電力供應短缺、促進當?shù)亟?jīng)濟發展等方面均具有非常重要的意義。
電熔法生產氧化鋯的核心設備是電弧爐,目前國內均采用交流三相電弧爐生產。由于各企業裝備及工藝技術差別,其能耗差異很大,正常熔化原料階段電流不小于5000A,精煉階段爐內溫度控制在2500~3000℃,噸產品單耗用電4000-5500度。電熔氧化鋯的能源消耗主要體現在電弧爐的用電消耗,約占生產工藝過程總消耗能源的90-95%,因此電弧爐的節能是電熔氧化鋯生產節能的關鍵。電弧爐節能效果又涉及諸多因素,如配合料的制備及均勻性、熔化功率設定、加料方式及工藝要求、熔化時間的控制、收塵系統方式的確定和風量大小的調控、以及工藝操作水平差異等。而且在電熔氧化鋯生產過程中,電弧爐所用電能產生的熱量只有一部分被物料吸收,大部分熱量隨煙氣排出,或被
1、采用熱回收中央空調系統
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 一、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 二、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: (1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 (2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 三、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°
化工工藝中主要的節能降耗技術措施 一、化工工藝節能降耗的重要性
中國立法者認為,2006年政府沒能實現節能降耗和污染物減排預定目標的一個重要原因就是“經濟杠桿”不到位而導致的行動力不足。 全國人大代表、小天鵝股份有限公司總經理柴新建指出,市場經濟條件下,社會的每個有機體都具有趨利性,在環保還沒有演變為深和螹方式的情況下,單靠道德自律、經濟行政處罰是不夠的,必需對產業、稅收、投資和監管政策進行全面梳理,落實每個部門、每個社會成員的責任。溫家寶總理5日在政府工作報告中說,2006年,全國沒有實現年初確定的單位國內生產總值能耗降低4%左右、主要污染物排放總量減少2%的目標。 溫總理說,主要原因是:產業結構調整進展緩慢,重工業 特別是高耗能、高污染行業增長仍然偏快,不少應該淘汰的落后生產能力還沒有退出市場,一些地方和企業沒有嚴格執行節能環保法規和標準,有關政策措施取得明顯成效需要一個過程。 柴新建認為,總理提到的政策措施就包括“經濟杠桿”。他建議國家針對各個行業的特點制定強制的節能環保標準,從生產的源頭遏制能源消耗和污染物排放,并通過稅費政策來獎勵環保、處罰污染。
節能電梯的節能降耗幾種技術 1、改進機械傳動和電力拖動系統,例如將傳統的蝸輪蝸桿減速器改為行星齒輪減速器或采用無齒輪傳動,機械效率可提高15%~25%;將交流雙速拖動系統改為變頻調壓調速拖動系統,電能損耗可減少20%以上。 2、采用(IPC-PF系列)電能回饋器將制動電能再生利用 當電梯輕載上行及重載下行以及電梯平層前逐步減速時,驅動電動機工作在發電制動狀態下。此時是將機械能轉化為電能,過去這部分電能要么消耗在電動機的繞組中,要么消耗在外加的能耗電阻上。前者會引起驅動電動機嚴重發熱,后者需要外接大功率制動電阻,不僅浪費了大量的電能,還會產生大量的熱量,導致機房升溫。有時候還需要增加空調降溫,從而進一步增加了能耗。利用變頻器交-直-交的工作原理,將機械能產生的交流電(再生電能)轉化為直流電,并利用一種電能回饋器將直流電電能回饋至交流電網,供附近其他用電設備使用,使電力拖動系統在單位時間內消耗電網電能下降,從而使總電度表走慢,起到節約電能的目的。目前對于將制動發電狀態輸出的電能回饋至電網的控制技術已經比較成熟,據介紹,用于普通電梯的電能回
摘 要:說明了我國能源消耗現狀,闡述了節能降耗是緩解資源壓力的有效途徑以及節能降耗帶來的經濟、環境效益,論述了發展循環經濟、發展高新技術是節能降耗的有效手段。 關鍵詞:節能 環保 資源 效益 循環經濟 高新技術 .我國目前能源消耗現狀 能源資源短缺是全球性的問題,也是我國在發展進程中面臨的嚴峻問題。我國的石油資源量占世界的3.5%,人口卻占世界的22%;我國水資源總量占世界水資源總量的7%,人均水資源擁有量僅為2200立方米,只及世界平均水平的四分之一,被列為全球13個人均水資源貧乏的國家之一;但是我國工業用水浪費十分嚴重,萬元工業增加值取水量達90立方米左右,是世界平均取水量的2.5倍,為發達國家的3~7倍;土地資源占世界的6.8%,卻養活了占世界22%的人口,能源短缺不言而喻。我國正處在工業化、城鎮化加快的重要階段,國際經驗表明,這一階段恰恰又是能源資源強消耗階段。 同國外企業相比,我國企業的競爭力在很大程度上是依靠物質資源的高消耗和廉價勞動力來實現的,據測算,我國每創造1美元的GDP所消耗的能源是美國的4.3倍,是日本的11.5倍;
據了解,有一些技術,可以讓數據中心的空調更加節能,例如適當放大冷凝器,增加散熱面積,降低冷凝溫度,提高制冷系數;添加冷凍油添加劑,減阻抗磨,增強冷凝器和蒸發器的換熱;夏季對風冷型冷凝器進行遮陽,水霧降溫等措施,即減少高壓跳機故障,又能節能降耗;計算機自動控制空調的工作狀態,依據環境溫濕度,自動精確變設定等等。對于跨度大的機房,空調送回風系統具有地板送風還應該有風管或吊頂回風,不但溫度場和速度場均勻性較好,同時節能效果也不錯。另外對一些比較高密度的機柜可能有20千瓦或者是25千瓦這樣一些可以采取一些直接冷源的送風方式,另外一種也可以采用一些有特殊裝置的裝上這個讓它吹進去。冬季或部分地區的春秋兩季,室外空氣溫度較低,機房室內空氣溫度卻較高,仍需要供冷,尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,由于機房內設備的持續散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,若開啟冷機供冷極不合理。其實大自然是最好的冷源,不僅不需要能耗取得,而且供給充足,屬于綠色冷源。自然冷卻是指不使用冷卻設備或者壓縮機冷卻空氣的
隨著我國經濟快速增長和人口的急劇增加,城鎮污水和污泥產量也逐年增加。未經處理的污水和污泥已經成為水環境污染的主要原因。對于污水污泥的治理,并在治理過程中注重減少能源消耗,能夠從技術上解決能耗過大的問題。本文從污水污泥治理過程中的節能降耗方面,研究一些適合廣泛應用的技術方法,以供參考。我國目前已投人近百億元用于污水處理,但污水治理的進程依然較為緩慢,需要我國各個行業共同努力,尤其是污水處理行業,應當注重污水污泥治理中的節能降耗,真正提高我國用水效率。造成污水污泥治理效果不顯著的主要原因是處理力度不夠,一些中小企業缺乏對于污水污泥的治理經驗,不僅達不到污水排放的指標,而且對于污水污泥的處理過程也缺乏科學性,處理環節能耗過大,
供暖系統是由換熱站、二次網和室內采暖設施組成,而循環泵是向用戶輸送熱媒的主要設備,是連接換熱站、熱網和室內采暖系統的樞紐設備,也是供暖系統中主要耗電設備。實際工作中,循環水泵參數偏大的現象較為普遍,有的甚至達到原參數的2倍以上,如果循環水泵的流量和揚程偏大,會造成電能的嚴重浪費。所以,合理選擇和正確安裝使用循環水泵,是供暖經濟運行的關鍵。 暖通空調zaixian
1、采用熱回收中央空調系統 采
綠色醫院即依靠高新技術與人文關懷的完美融合,通過節約資源、減少污染、降低消耗等環保方式,實現醫院高效運行、患者安全、醫務人員工作體驗良好的現代化醫院。綠色醫院的建設離不開節能降耗。分析醫院能耗來源,主要包括:空調系統、照明、醫療辦公設備、熱水系統、動力、特殊用電等能耗。而其中,空調系統占有很大份額,已達到總能耗的60%左右,并且比例還在不斷提高。所以本文就來談談其中能耗最大的空調系統: 醫院空調要為工作人員和病人提供良好的環境,所以對空調系統有著極高的要求,他應該具備以下幾個特點: 1、滿足醫療對室內環境的要求: 醫院"以病患為中心”,病患對于室內溫濕度,空氣品質要求高,所以要有適宜的空氣濕、溫度,能實現根據環境狀態自動開關空調和模式預設。 2、醫院空調系統負荷大 醫院人流密度大,不同功能區域人流分布不均衡,同時段人流量變化大,為了保證醫院溫濕度處在合適的范圍,就需要空調系統全年每天24小時運轉,冷量根據人流密度動態調節 3、設備數量眾多、安裝位置分散,設備運行管理難度大,公共區域、病
中央空調的合理使用與節能降耗