絕緣軸承屬于精密軸承,若不謹慎使用,不會得到預想的效果。 九星分享絕緣軸承的使用注意事項: 1、確保軸承本身和軸承周圍環境的清潔(微小灰塵等)? 2,小心謹慎的使用,強烈的沖擊會產生壓痕,嚴重時會引發裂縫,斷裂等一系列問題。? 3,配合專用工具使用。? 4,操作軸承時,應戴手套,避免手汗造成軸承生銹,同時留意腐蝕性氣體 5、定期清洗和加油潤滑,選擇合適的油品,不要隨意更改潤滑油號,以免潤滑油結塊。
一、保持絕緣軸承及其周圍環境的清潔。即使非常小的灰塵進入軸承,也會加劇軸承的磨損,振動和噪聲。 二、安裝時要認真仔細,不允許強力沖壓,不可以直接敲擊絕緣軸承,不允許通過滾動體傳遞壓力。 三、使用正確的安裝工具,盡量使用專用工具,極力避免使用布類和短纖維之類的東西。 四、防止軸承的腐蝕生銹,最好不要直接用手拿軸承,要涂上優質礦物油后再進行操作,在雨季和夏季尤其要注意防銹。
變頻電機的尾部使用的是絕緣軸承,為了防止軸電流。為什么驅動端不使用絕緣軸承呢? 答:軸電流是前軸與后軸和基座的電位差所產生的電流,把軸電流產生的回路切斷就不會產生軸電流,軸承絕緣處理是切斷軸電流回路,最好方法。非驅動端受力較小,易于使用絕緣材料,所以在變頻電機的尾部做絕緣。 主軸和軸承上因感應電流導致的跳火可導致軸承表面腐蝕、金屬表面形成縮孔以及軸承滾動軌道上形成凹槽等缺陷。 為防止軸電流,對容量超過160KW電動機應采用軸承絕緣措施。主要是易產生磁路不對稱,也會產生軸電流,當其他高頻分量所產生的電流結合一起作用時,軸電流將大為增加,從而導致軸承損壞,所以一般要采取軸承絕緣措施。 至于“為什么驅動端不使用絕緣軸承呢”—— 電動機的軸與基座形成一個環,交變磁通穿過產生感應電勢,如果這個環形成通路就有電流通過,電流穿越軸承界面會產生電蝕。一般采取將一端軸承做絕緣處理,以切斷電流通路,保護軸承。由于非驅動端受力較小,易于使用絕緣材料,所以都在非驅動端做絕緣。
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝
軸承過熱是的原因及排除軸承在工作中超過正常溫度的原因可能有:1、軸承與軸頸貼合不均勻或接觸面過小(配合間隙過小),單位面積上的比壓過大,這種情況大部分發生在新機器試運轉或換新軸瓦后;2、軸承偏斜或曲軸彎曲、扭曲;3、軸瓦質量不好,潤滑油質量不符(粘度小),或油路堵塞。齒輪油泵供油壓力太低,以及供油中斷,造成軸瓦缺油,產生干摩擦;4、軸承有雜物或潤滑油過多、太臟;5、軸瓦有不均勻的過度磨損;6、壓縮機安裝時主軸與電動機(或柴油機)主軸聯軸器沒有找正,誤差太大,致使兩軸傾斜。排除方法:1、用涂色法刮研軸瓦,使其接觸面符合要求,改善單位面積上的比壓;2、適當調整其配合間隙,檢查曲軸彎曲、扭曲情況,視情況換新曲軸或進行修理;3、用符合質量的軸瓦,檢查輸油管和齒輪油泵,使用符合質量要求的潤滑油,檢查調整油泵使壓力達到要求;4、清洗及更換新機油,調整好機油壓力;5、更換新軸瓦;6、兩機同心度要正,找平公差數值要符合機器說明書規定的數值。特別是壓縮機與
.昨夜,有段路燈跳閘,路燈有26盞各200瓦的LED燈,三相供電,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖)。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的?是材料問題,還是燈桿內潮濕?各位有沒有遇到過這樣的情況?
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
當必須在復雜的環境下安裝時,應當把污染降到最低。 安裝軸承時,應當根據類型和尺寸,選擇機械,加熱或液壓等方法進行。 安裝配合不是太緊的小軸承時,可以通過一個套筒(圖5、圖6)并以錘擊的方法,輕輕敲擊套筒把軸承裝到合適的位置。敲擊時應盡量均勻的作用在軸承套圈上,以防止軸承傾斜或歪斜。
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。
固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,雖然他有一定的優勢,但是他對未來社會和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件;或以石英砂、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶、硅橡膠、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,是一種具有安全性
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點
如圖示,一次導體與外殼鋼板只有90mm左右,電壓等級為40.5KV,充氣絕緣,由于受柜體尺寸的影響尺寸無法再加大了,在此局限用什么方法解決絕緣問題呢,請各位發表下見解
礦物絕緣電纜的產品概況
請教:關于干變絕緣耐熱等級是怎么劃分的?共分幾級?每級溫度對應關系?相應絕緣等級的干變溫控器是怎么設定地?謝謝!本人是機械加工廠,有個項目設計圖上并未規定這個,選型時有必要用H級的嗎?其他參數相同的情況下和F級差多少錢?謝謝!