很好的暖通建筑節能設計標準
嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準 J997-2010
嚴寒、寒冷地區居住建筑節能設計標準-2010
希望對大家有用,多多支持本論壇。
嚴寒和寒冷地區居住建筑節能標準
本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:15 編輯 嚴寒及寒冷地區居住建筑節能設計標準思維導圖(建筑部分),本人書讀6遍寫的思維導圖,希望對各位有所幫助,后期會上傳相關的住宅節能計算軟件。請各位前去ziliao.co188.com/p62385062.html下載
JGJ26-2010嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準,pdf版
嚴寒寒冷地區 居住建筑節能 設計標準
清晰版的,好不容易找到的,分享一下
夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準
第一個包
西藏居住建筑節能設計標準
居住建筑節能設計標準(征求意見稿)
上海居住建筑節能設計標準
4.1.3 嚴寒和寒冷地區居住建筑的體形系數不應大于表4.1.3規定的限值。當體形系數大于表4.1.3規定的限值時,必須按照本標準第4.3節的要求進行圍護結構熱工性能的權衡判斷。天津市地標和這個也一樣,塔式高層建筑體型系數目前我還沒見到符合體型系數達標的。11層2單元板式高層也沒達標。用天正節能軟件計算,11層這個保溫板擠塑達到100厚,才權衡過去;窗K=2.1。而且工作量很大。自己根據《天津市居住建筑節能設計標準》編輯的計算表格,60厚擠塑,窗k=2.3。計算達標。工作量減少一半或更多。有需要的請留言!頂起來。目前很據不同的居住建筑單體繼續完善表格,本表格可以直接打印出權衡那部分的結果及各個部分耗熱指標。待表格類型基本涵蓋,并且優化、目標“傻瓜型”填基本數據表格。(基本數據還是需要大家自己來采集,個人認為節能軟件在數據采集過程中,對數據分類的邏輯判斷有誤,識別不出的按不利計算,最后計算誤差偏大。)頂起來!
重新整理發布《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》 網上的嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ26-2010掃描的不是很清楚,花了一天重新整理了一個word版本,歡迎下載。錯誤之處,請指正。
JGJ 26-2010 嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準
嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準
嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準專題,為您提供嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準 相關的專業交流討論,更多嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題