天津消防局不允許設置特級防火卷簾。只能設置帶水幕的卷簾。以前沒有做過,向大家請教。1.該水幕系統是否需要單獨設泵?我認為可以和消火栓系統或者自噴系統的泵合用。2.由于每個防火卷簾處都有感溫釋放閥(溫感雨淋閥),是否就不用統一設置雨淋閥了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所說的感溫閥直接控制水泵的開啟。哪位有經驗,尤其是天津的朋友。請不吝賜教!!!!謝謝!
請問防火卷簾防護冷卻用水幕的設計流量怎樣確定?假如單層防火卷簾累積達108米寬,且有三層設置,根據《自噴》2001版5.0.10,設計流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正確?
廣州一綜合高層建筑。-1F~4F為商業空間。5F~23F為小戶型住宅。-2F為設備用房。另外還有獨立的自動車庫六層。商業空間消防卷濂及車庫處需設置水幕系統。另外地下室發電機房按照高規設置水噴霧系統。在下需要咨詢的問題是:水幕系統及高速水噴霧系統可以與平時的噴淋系統共用一套加壓設施嗎?如果不可以,那么是否都要單獨設置?國家規范及各地要求是否有出入?另外確切規定在哪里可以查詢得到?(泵房空間由于人防的問題并不寬余,已布置了高中區變頻給水加壓設施、高低區消火栓加壓設施,噴淋系統加壓設施,循環水加壓設施,目前可布置空間很緊張)。請各位同行賜教,在下不勝感激(緊急中,通宵趕圖痛苦ing~~~)thx
現在設計一個保護加油罐區域的水幕系統,是環狀的,噴嘴布置在加油罐四周(加油罐區域長5M,寬2M,高4M),1.想知道防火分隔的“水墻”的厚度是多少?規范里看到寬度不應小于6M,此處的“寬度”應該是指?2.另外規范里說使用水幕噴頭時應該是2排,開式噴頭是3排。我現在采用的是SPRAYER的FLOODJET噴頭,噴水形狀類似于水幕噴頭(形成的是水簾,而不是圓),但是他卻不是水幕噴頭,那么應該布置2排還是3排?
水幕系統里的冷卻分割物的噴水系統,噴頭的位置應該設置在哪里?噴頭是上噴呢還是下噴呢?現在正在設計一個大型家具城,防火卷簾需要做水幕,不知道如何設置,小弟在這里謝謝大家啦!
水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,而雨淋系統噴出的水為開花射流。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,防止火勢蔓延。
《噴規》05版9.1.8雨淋系統和水幕系統的設計流量,應按雨淋閥控制的噴頭的流量之和確定。多個雨淋閥并聯的雨淋系統,其系統設計流量,應按同時啟用雨淋閥的流量之和的最大值確定。條文解釋:采用多臺雨淋閥,并分區邏輯組合控制保護面積的系統,其設計流量的確定,要求首先分別計算每臺雨淋閥的流量,然后將需要同時開啟的各雨淋閥的流量迭加,計算總流量,并選取不同條件下計算獲得的各總流量中的最大值,確定為系統的設計流量。現在有一系統為雨淋和水幕系統共用一組消防泵,共設11組雨淋閥:其中水幕系統一套,雨淋系統10套,按照規范的條文解釋應該首先分別計算出11組雨淋閥的流量,之后呢?怎么判斷哪幾個雨淋閥需要同時開啟呢?如圖中根據每個雨淋閥控制區域的作用面積為160平米而將其中的后舞臺一個防火分區使用了3臺雨淋閥進行控制,這是針對這個防護區需要同時開啟幾個雨淋閥?相鄰的兩個?還是這個區的全部雨淋閥?雨淋系統和水幕系統需要同時開啟嗎?
小弟第一次做一個超過2000個座位的會堂.按照規范,會堂觀眾廳要設閉式自動噴水滅火系統,會堂舞臺的葡萄架下部要做雨淋噴水滅火設備,舞臺口要做水幕設備,我還是第一次做雨淋噴水滅火和水幕設備,不知道怎么下手,特別是不知道怎么確定噴頭之間距離,按供水強度和流量怎么確定啊?懇請各位大師給于指教.
朋友們,自動噴淋設計規范上說,防火卷簾上面應設水幕系統,可我做了好多地下車庫都沒設可審圖的也沒提,消防局也沒說什么?這怎么回事呢?你們做的時候是怎么處理的呀?
我看見噴規2017寫了防護冷卻系統的水量及要求,但是沒看見這個冷卻系統應該是接在噴淋系統上還是消火栓系統上。以前我接的消火栓,但一直沒找到依據,聽前輩說接消火栓供水量夠
最近遇到一個消防卷簾安裝位置有限,且無法達到3h耐火極限的情況,需要加裝水幕系統。遇到以下問題:1、那么水幕系統的水量如何確定,建規7.5.3.1要求,火災延續時間3h,水量如何計算?2、采用濕式報警閥組,是否可以和噴淋系統合并?合用濕式報警閥組,還是合用水泵即可?
水幕系統 【考點】水幕系統 1.原理:雨淋系統一樣,與雨淋系統相比,只不
現在有一工程里面涉及了自動噴淋、水噴霧及水幕系統,請教一下大家水幕系統與自動噴淋系統的加壓泵可以共用嗎?請高手們指導指導,謝謝!!!
現接手一地下人防兵站兼平時禮堂,因面積較大且頂板是圓弧型,所以防火分隔采用水幕系統。系統流量按2l/s.m,總流量36l/s。另設自噴,流量27.6l/s。想利用臨近建筑水池(350m3)和泵房(噴淋泵35l/s)。請問1、是否需設置備用水幕泵?2、消防水池復核時,是否考慮水幕的用水量?需要的話是2H還是1H?3、水幕系統是否需設置濕式報警閥?
水幕噴頭是水幕系統的主要組件之一,當火災發生后,雨淋閥(或手動快開閥)開啟,使壓力水通過水幕噴頭按一定方向噴射成一道密集的水幕。 由此可一看出水幕系統和雨淋系統的工作原理上一樣的,都是通過火災自動報警裝置或傳動管網控制雨淋閥的開啟,而不是通過噴頭的感溫開放而使雨淋閥開啟,因此水幕系統上也不應該有水流報警裝置 但是在《噴規》2.1.4水幕系統的解釋是由開式灑水噴頭或水幕噴頭噴水,雨淋報警閥組,以及水流報警裝置等組成。 是不是矛盾呢?
什么是水幕系統?其設置范圍是什么? 水幕系統是由水幕噴頭、管道和控制閥等組成的用以阻火、隔火、冷卻簡易防火分隔物的一種自動噴水系統。 水幕噴頭噴出的水形成水簾狀,因此水幕系統不是直接用于撲滅火災,而是與防火卷簾、防火幕配合使用,用于防火隔斷、防火分區以及局部降溫保護等。它也可以單獨設置,用于保護建筑物門窗洞口等部位。在一些既不能用防火墻作防火分隔,又無法用防火幕或防火卷簾作分隔的大空間,也可用水幕系統作為防火分隔或防火分區,起防火隔斷作用。 水幕系統多用于石油化工生產裝置,大型的火災危險性大的廠房、倉庫,人型劇院、會堂、禮堂的舞臺口。建筑物的門、窗、洞日等部位以及與防水幕、防火卷簾配合使用的場所或部位。一般情況下,在下列場所和部位設置消防水幕系統。 (1)建筑物應設防火墻,但由于工藝需要,而無法設置防火分隔物的開日部位。 (2)相鄰建筑物之間的防火間距不能滿足要求,其相鄰建筑之間的門、窗、孔洞等處;可燃的屋檐處。 (3)在建筑物或工藝裝置伏內,有生產類別不同的部位。
水幕系統是開式自動噴水滅火系統的一種。水幕系統噴頭成1~3排排列,將水噴灑成水幕狀,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿過開口部位,防止火勢蔓延,冷卻防火隔絕物,增強其耐火性能,并能撲滅局部火災。 水幕系統的組成與雨淋系統一樣,主要由三部分組成:火災探測傳動控制系統、控制閥門系統、帶水幕噴頭的自動噴水滅火系統。 水幕系統的作用方式和工作原理與雨淋系統相同,當發生火災時,由火災探測器或人發現火災,電動或手動開啟控制閥,然后系統通過水幕噴頭噴水,進行阻火、隔火或冷卻防火隔斷物。控制閥可以是雨淋閥、電磁閥和手動閘閥。 水幕系統是自動噴水滅火系統中唯一的一種不以滅火為主要目的的系統。水幕系統可安裝在舞臺口、門窗、孔洞用來阻火、隔斷火源,使火災不致通過這些通道蔓延。水幕系統還可以配合防火卷簾、防火幕等一起使用,用來冷卻這些防火隔斷物,以增強它們的耐火性能。水幕系
請教 作為防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少?其兩排的間距又是多少? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),但是怎么算都沒有說,有的說規范有但是我怎么也找不到,還有說圖集的 ,我這沒有他們說的圖集。。。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了
在《噴規》6.2.1中規定水幕系統應設獨立的報警閥組或感溫雨淋閥。那么用于冷卻卷簾的水幕系統是否也需要設獨立的報警閥組呢?(建筑一層有防火卷簾,二層設有自噴,在設了濕式報警閥后是否還要加設報警閥組呢?可以接到濕式報警閥上嗎?)
在一個3000人的大禮堂的舞臺上設了雨淋系統(舞臺為嚴重危險級),在舞臺口設了水幕系統。 那么是根據雨淋噴頭數確定雨淋用水量,根據水幕的長度確定水幕用水量嗎? 如何確定各支管的管徑呢?一個雨淋噴頭的流量是和一個閉式噴頭的流量一樣嗎?