国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調安裝驗收步驟有哪些?

    【四川正科通風】空調安裝好之后,我們就要進行驗收的工作。那么,需要進行哪些驗收呢?下面就為大家詳細介紹一下。一、空調安裝位置是否正常

  • 變頻空調安裝抽真空步驟

    變頻空調安裝抽真空第一步: 安裝和連接內外機,將連接內外機的管道接好,上緊。圖片上面的細管接口為二通閥,粗管接口為三通閥,工人開始擰開粗管接口的小塞子冒。 變頻空調安裝抽真空第二步: 在氣管(粗管)三通閥修理口接上壓力表連接真空泵,先開真空泵后再打開壓力表閥門,抽真空開始后將壓力抽置負0.1MPA,再抽15-20分鐘,以壓力表負壓值為準。 我們先看看未接表前壓力表的數值,雙頭表是這樣的:(左藍色,右紅色) 將壓力表用藍管和真空泵相連,外機的氣管(粗管)三通閥修理口用紅管接上壓力表,檢查各連接是否上緊。目的 a、排除連接管和室內機內的空氣。 b、真空狀態下水的沸點降低,我國目前為了降低成本多數廠商內機和連接管已不再沖惰性氣體保護,含水的空氣都會進入氧化和其他雜質都可能吸附水。 c、壓力只是保證空氣大致排出,而足夠的時間是水份徹底排除的保證。 全部連接完畢的時候建議先開真空泵后打開壓力表閥門,抽真空開始,此時檢查壓力表的數值。 變頻空調安裝抽真空正式開始。

  • 家用中央空調選購安裝5步驟

    首先要考慮房屋的面積和朝向,看是否有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,在普通家居環境中,實際使用時所需要的冷 量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60%70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以 下公式計算: 實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除去廚房、洗手間等非制冷面積) 實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量 注意:單位面積制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100~150瓦/平方米。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃墻,可適當提高到170~200瓦/平方米左右。 根據實際所需冷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機

  • 空調安裝步驟方法及注意事項介紹

    空調安裝步驟方法及注意事項介紹

    空調是夏季最受歡迎的家用電器,空調市場在夏季也迎來了高峰期,很多人在購買空調后為了能夠更節省一點部分人都選擇自己來安裝空調,對于空調安裝步驟方法很多人還不了解。空調安裝注意事項是空調安裝過程中需要注意的,下面小編就來詳細告訴大家空調安裝步驟方法及注意事項。 一、空調器安裝步驟 1、斷定安裝地位后,丈量空調器的尺寸,并按請求開安裝孔。如房屋在建筑時已制成了空調器的預留孔和托架,應對預留孔進行檢討,并加以修改;有些房屋的預留孔四周全體堵逝世,則應把兩側面打開以免吸風受阻。 2、

  • 分析變頻空調安裝抽真空步驟

    分析變頻空調安裝抽真空步驟

    變頻空調安裝抽真空第一步: 安裝和連接內外機,將連接內外機的管道接好,上緊。圖片上面的細管接口為二通閥,粗管接口為三通閥,工人開始擰開粗管接口的小塞子冒。

  • 圖解變頻空調安裝抽真空步驟

    圖解變頻空調安裝抽真空步驟

    變頻空調安裝抽真空第一步: 安裝和連接內外機,將連接內外機的管道接好,上緊。圖片上面的細管接口為二通閥,粗管接口為三通閥,工人開始擰開粗管接口的小塞子冒。

  • 空調系統調節閥安全安裝步驟

    調節閥安裝前的檢驗;在閥門操作的各個過程中,即安裝、試驗、操作和維修過程中的人員和設備的安全;在控制回路中作為最終控制元件的調節閥性能;若需手動操作時,要滿足系統有效手動操作的安裝要求;維修調節閥的可接近性;維修、操作和安裝費用;由于機械或環境的需要,迫使閥門采取保護措施。 安裝前的檢驗: 調節閥運到場地時,應立即進行檢查,以確定是否符合規定,特別是安裝尺寸、材質、附件等。在此階段,凡是在裝運和裝卸過程中造成的任何明顯機械損傷,應及時處理,為保證調節閥在開車時能正常動作,使系統安全運行,還應檢查如下項目: (1)外觀檢查 (2)始終點偏差 (3)全行程偏差 (4)基本誤差 (5)正反行程偏差 (6)泄漏量 (7

  • 家用中央空調安裝的懼體步驟

    在安裝家用中央空調時,十分簡單,一般的小型風管機主題工程一般為 3 天時間左右。家用中央空調的室內部分完全是隱蔽工程,采取暗裝方式,一般利用廚房、玄關、門廳、過道的吊頂布置室內機組和風管或銅管、電線,占用厚度 150 毫米到 300 毫米不等。風口一般鑲嵌于臥室門上方的墻面和客廳吊頂的立面、頂面上?施工分一般分三步完成: 第一步,現場勘察放樣、穿墻打洞,外墻需打空調管洞和新風管洞,內墻需鑿出風管方孔。 第二步,內外機吊裝,并接管接線,完成后進行第一次調試,合格后方可開始封吊頂。 第三步,待裝修開始后再安裝風口面板,然后進行第二次調試,合格后移交業主。 這樣的程序看似不復雜,但關鍵要選中專業中央空調設計安裝公司,好的空調設計會有相應的不同布置方式,需要科學地計算,合理地設計。因為家用中央空調的特殊性,業內人都知道:“三分質量,七分安裝”,所以一定要找

  • 家用中央空調選購安裝5步驟

    家用中央空調選購安裝5步驟 第一步:確定主機型號 首先要考慮房屋的面積和朝向,看是否有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,在普通家居環境中,實際使用時所需要的冷量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60%~70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以下公式計算: 實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除去廚房、洗手間等非制冷面積) 實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量 注意:單位面積制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100~150瓦/平方米。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃墻,可適當提高到170~200瓦/平方米左右。 第二步:確定室內機與風口 根據實際所需冷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機或者風口,如果客廳的面積較大,或者呈長方形,可以多加一臺室內機或風口。以每12平方米需要一匹左右為準。

  • 家用空調安裝詳細步驟,你看了就會裝!

    我們所購買到的空調在安裝之前只能算是一個半成品,只有經過安裝進行使用的空調才能算是成品,同時也也就說明空調安裝在進行空調使用時是十分重要的。空調安裝步驟是有一定規定的,如何正確進行空調安裝就是今天小編要介紹的主題。 空調安裝步驟一:準備工作 在進行空調安裝之前需要做一些準備工作,這樣才能更好的保證空調能夠正常的進行運行,空調的準備工作有一下幾個方面:

  • 暖通空調的設計步驟及流程

    論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較

  • 關于空調系統的安裝及施工規定

    1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 空調安裝現場,大家來看看。

    空調安裝現場,大家來看看。

    采用風冷模塊機,麥克維爾品牌。管材用鍍鋅管電焊,不知道這樣符不符合標準。

  • 凱思特-刮吸泥機的安裝步驟

    刮吸泥機的安裝步驟 1.軌道必須在矩形的兩側,并且需要在一個水平面上。 2.預埋鐵在螺旋和壓板上,以便壓緊軌道。 3.電纜和電氣連接器的安裝,刮吸泥機的通電調試,并記錄機器的運行情況。 4.安裝后,機器應空轉8小時左右,運行過程中檢查羨慕的線路軌道。 5.安裝吸泥泵,確認無誤。 6.安裝排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距離保持在10~20毫米。 7.給池內注水,水位要求高于吸泥泵泵頭30毫米,觀察情況。 在安裝刮吸泥機的過程中,必須在熟悉安裝手冊的基礎上,在不熟悉的情況下,不得擅自安裝。

點擊加載更多

空調安裝步驟

空調安裝步驟專題,為您提供空調安裝步驟相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調安裝步驟 相關的專業交流討論,更多空調安裝步驟相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調制熱

空調安裝位置

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金门县| 钟祥市| 三江| 汉阴县| 城固县| 磐安县| 务川| 都兰县| 泗洪县| 当涂县| 浠水县| 湖北省| 辽阳市| 淮滨县| 宣城市| 佛学| 富锦市| 七台河市| 横山县| 栖霞市| 若羌县| 清苑县| 兴城市| 屏南县| 大邑县| 嘉义县| 吐鲁番市| 林口县| 泽州县| 离岛区| 永胜县| 鄂温| 涿鹿县| 普安县| 崇仁县| 乌兰浩特市| 咸宁市| 石林| 五大连池市| 泽州县| 广丰县|