  • 空調膨脹閥結霜原因分析

    空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會導致各種問題的。

  • 空調缺氟后連接管是否會結霜?

    本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 13:35 編輯 如空調使用R22制冷劑,當低壓壓力低于3.99公斤表壓時,對應的溫度就是0度及以下了。也只有在低于此壓力的情況下,連接管才有可能結霜。當壓力是3公斤表壓的時候,其對應溫度是-7度了,-7度的溫度經過連接管時怎么會不結霜?只要溫度低于0度后就會有結霜現象。 缺氟粗管結霜的程度,取決于連接管的長短,保溫的效果,外界氣溫的高低,系統少氟的程度!有可能會結到粗管閥,也有可能只結到粗管的2/3、或1/3等等。 結霜是液態制冷劑產生沸騰蒸發吸熱后的結果。液態制冷劑在內機蒸發器里與風機帶來空氣中的熱量進行熱交換,產生沸騰而蒸發成低溫蒸汽。風機不斷送風循環,蒸發器里的低壓液體不斷換熱,不斷蒸發,最終全部蒸發成低溫蒸汽。正是這種低溫蒸汽在粗管的輸送中,冷量通過管壁傳出,與外界熱空氣接觸吸熱,把空氣中的水分凝固成霜,凝結在管

  • 空調外機結霜的不利影響和解決辦法

    空調外機結霜,是很多家用空調都會出現的問題,這種現象一般比較容易出現冬天,但是有些空調,在夏季也會出現這樣的現象。空調外機結霜有什么不利影響和解決辦法?空調外機結霜,常常是由很多原因引起的,檢查空調外機結霜的原因,是我們解決空調外機結霜最有效的辦法。首先我們了解一下空調外機結霜不利影響。空調外機結霜不利影響

  • 空調結霜~~~~~什么原因...

    空調制冷劑是R142,空調低壓也就是回去管閥體處結霜,并且在蒸發器表面結霜。空調的室內機比室外機高3米左右。請問是什么原因?請高手來指點。 空調回氣閥結霜會出現什么原因? 我知道的是缺少冷媒,或者是蒸發器或毛細管堵,或者蒸發器過濾網臟,或者是低壓處有折彎嚴重的位置。 這些都能造成低壓結霜么? 空調運轉正常無報警,但是制冷效果變差。

  • 對空調回氣管道結霜的探討

    我的分析:結合壓焓圖可以得出,當空調系統冷媒量偏少一些但不是少的離譜的情況下,,此時蒸發側壓力降低,帶來單位質量冷媒的制冷量減少,因為此時兩相區變短(冷凝壓力不變,節流之后狀態不變),蒸發溫度降低,所以此時蒸發空間的溫度比正常情況下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相變提供,如果冷媒較早的進入飽和甚至過熱(相對此時的低壓),就會出現雖然低壓側溫度或者盤管和管道的溫度較低甚至結霜,但是制冷效果卻比較差的情況.

  • 對著空氣能空調外機翅片吹熱風可以減少結霜嗎?

    朋友家是云南的,冬天最低溫度是零下7℃,這次裝修他裝了空氣能水地暖,裝修的時候有一個師傅給他提了一條建議: “室外機是裝在客衛窗子外面的,冬天空氣能外機制熱的時候室外機會結霜,影響制熱效果還費電,如果在客衛吊頂內安裝一個離心換氣扇,將客衛里的熱空氣抽出對著空氣能外機的散熱翅片吹,可以防止結霜,減少主機停機化霜,從而讓地暖更省電。” 請問這樣真的能省電嗎?

  • 空調器低壓供液管結霜的原因及檢修_家電制冷維修

    1.正常的結霜。空調器在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,毛細管供液量低于正常值,使蒸發壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現結霜現象。但這種結霜到融化只是一個短暫過程,一般在壓縮機運行后就開始結霜,5分鐘內整個結霜融化過程全部結束,空調器進入正常運轉。2.缺氟。空調器缺少制冷劑時,低壓供液管會出現結霜現象,這是一種典型的故障現象。此種現象表現于從空調器開始運轉,低壓供液管就開始結霜,而且當壓縮機運轉10多分鐘后還不消失。引起缺氟的原因,對于使用多年的空調器,可能是正常現象,只要添加制冷劑就可以了。對于才使用兩三

  • 空調回氣管結霜的老問題,請指教!

    關于分體空調器回氣管結霜的原因大家都可以說出好幾條:什么過濾網臟,室內風機不轉或轉速慢、等等幾個原因!但是本人一直沒從理論上想通!特在此向高手請教,從理論上講講。謝謝!

  • 壓縮機嚴重結霜~水冷冷風型空調機~救命

    壓縮機嚴重結霜~水冷冷風型空調機~救命

    單位有臺水冷冷風型空調!!壓縮機結霜~蒸發器也結霜~~上主機一看~2臺主機拖一臺冷凝器~2臺主機拿雪種表量過一臺4公斤壓力一臺8公斤壓力~開機11公斤壓力不明白!!有圖請高手說為什么!~:Q[ 本帖最后由 f4ban 于 2010-10-28 21:03 編輯 ]<

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 實例分析:中央空調壓縮機結霜問題討論

    國內某廠家新設計安裝的中央空調:制冷量84KW,R404 制冷劑,室內風箱風量3300m3/h,風冷機組,直接膨脹式設計,半封閉式壓縮機可以66% 一級卸載。系統設計蒸發溫度5℃/冷凝溫度50℃。10月份,該設備在調試時出現如下問題:(氣溫22℃左右)壓縮機結霜,吸入壓力在4.0~4.5bar ,目前我們知道的原因是因季節影響,熱負荷較低所導致的結霜(注:膨脹閥已經開得很小了)。) O. i* x" l5 i- ~

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 精密空調(機房專用空調)蒸發器部分盤管結霜

    各位同行,現在有一臺精密空調開機調試時出現蒸發器部分盤管結霜,高低壓壓力不正常,加入適量冷煤高壓壓力偏高,低壓壓力偏低,開機時間長時回氣管還會嚴重結霜,經本人檢查:空調的膨脹閥,干燥過濾器都沒問題.請各位同行給點意見..............

點擊加載更多

空調結霜

空調結霜專題,為您提供空調結霜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調結霜 相關的專業交流討論,更多空調結霜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

空調結構圖

空調井

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 个旧市| 渑池县| 乌拉特后旗| 山阴县| 邵武市| 龙州县| 漳平市| 盱眙县| 竹溪县| 海城市| 古交市| 武鸣县| 惠水县| 紫金县| 米易县| 利津县| 苏州市| 尼勒克县| 永宁县| 曲水县| 阿拉尔市| 永登县| 区。| 上思县| 民县| 大名县| 平和县| 德令哈市| 印江| 响水县| 五常市| 田林县| 郸城县| 博罗县| 乐清市| 青海省| 德庆县| 定州市| 灵璧县| 九龙坡区| 赞皇县|