知識點:非涂層空調鋁箔
有沒有前輩用酚醛鋁箔復合保溫板做過空調風道的。我是初次接觸這種材料,以前都是用鍍鋅鐵皮做的。現在為了外觀要求用這種材料,拿到材料無處下手,請教前輩指點,我們是從領開始的。這種板用什么東西裁剪,裁剪后怎么連接在一起做成風道,是否是用膠粘的,用什么膠粘。還有縮口處怎么做,怎么連接。出風口怎么做,用什么連接。好多東西一下子都不懂了。謝謝!見笑了。空調是七匹分體掉頂式,出風口是140*30cm,風道大概要15m長,做5個出風口。
空調散熱器鋁箔氣味檢測系統的研究.rar
空調鋁箔常用的有哪些牌號?各牌號之間有什么差異?另外,各種狀態的鋁箔對翅片換熱器的換熱系數有什么樣的影響?8011與1100有什么差異?有哪位知道嗎?
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
如果說在空調系統中,主機是心臟的話,那么,風管應該是整個系統的血管了,在這個系統中,它的作用其實并不可小視,然而,由于習慣問題,中國大部分設計師和施工方都喜歡用鐵皮加橡塑保溫層作為主材,我想,它的缺點大家應該知道很多:沉重,易銹,難加工,不環保,等等等等,但是大家已經用了幾十年了,習慣了。 在國外,復合風管已經風行了很久,但是中國同行們一直在等待。 在中央空調系統中,對于新風要求高,而復合風管的衛生性能剛好能滿足潔凈的需求,不知道大家對這種風管有什么想法? 目前的復合風管中,酚醛風管是種相對最好的,它與其他材料的對比(與鐵皮,與聚胺脂材料)在論壇中都有體現,我就不一一再對比了。大家多討論!
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
我公司生產經營鋁箔復合酚醛泡沫板材(用于中央空調風管)、酚醛泡沫、酚醛樹脂等系列產品。誠征西北經銷商,有此方面經驗和渠道的朋友請與我們聯系,有意合作可來我公司考察,非誠勿擾!電話0632-5590767 13963260820 email:[email protected]!!! 酚醛板材技術參數: 產品規格 標準尺寸:2-4米*1.2米*0.021米 技術參數 密度 60-70kg/m3 導熱系數 0.022w/(m.k) 氧指數 42% 煙密度等級(SDR) 9 燃燒等級 泡沫為難燃B1級/板材為不燃A2歐盟標準(最新檢測不燃A級) 吸水率 3.7% 抗壓強度 1.44MPa 彎曲強度 1.7MPa 使用溫度 -180度~150度環保性能 本公司產品無污染,是新型綠色環保型保溫材料,已通過ISO14001-1996環保管理體系認證和ISO9001-2000質量管理體系認證。不燃性能 本產品有優良的抗燃燒性能:一是防止火焰擴散,既自熄能力。二是材料本身的絕熱性能,即一側
不同固化體系的空調鋁箔散熱片用親水面涂的研制.rar
很高興認識大家,我公司為美國第二大膠帶廠商,剛進入國內市場,所以請教下,在國內市場,目前鋁箔膠帶以及布基膠帶在國內中央空調行業中,是否有應用,如有,請問主要用在什么位置呢?
有某一工程內有一個餐廳,325平方米。計算冷負荷以及新風負荷共是154KW,根據冷負荷和送風溫度計算總送風量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用兩臺吊頂風柜,但是看了一些產品資料,發現風柜的風量都很小。例如一臺冷量為78.6m^3/h的風柜,它的風量才10000m^3/h。選兩臺這樣的風柜,冷量可以滿足,但是風量卻滿足不了。請問應如何選擇。
現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
我是新手!有哪位高人可以指點一下:“空調制冷劑流經的冷凝管一般用銅管,可否用穩態管替代?,有沒有使用的案例呢?”謝謝指點!!
如題:1.船舶空調用普通的中央空調行不行? 我選用的是渦旋風冷熱泵機組 2.負荷一般取多少? 我看是鋼板的圍護結構夏天肯定負荷比較大 有沒人給個建議 我取的是200w/m^23.怎么樣的送風方式? 是一次處理直接送風呢?還是到各個房間再用風盤處理?