一工程,電氣管道間兩面側?0厚空心磚砌筑。我想在這兩面側墻上明掛配電箱；蜘箁能不能固定?如果能,采用何種方式,用膨脹螺栓可以嗎?誰有這方面的經驗,請指教。謝謝!
請教各位:90空心磚墻配管PVC16,PVC20,是隨磚墻砌筑配管好還是磚墻砌筑完再刨溝配管好?能說明理由嗎?或者有相關規范要求更好。謝謝!!!~~~~~~~~~~~~~~
現在有一個工程,是在醫院的過道里面準備墻地統一貼磚,我們把以前的以前的乳膠漆拆了以后,在鏟除以前抹灰的時候才發現以前的是空心磚墻,一不小心就會把磚墻敲掉一塊!現在準備貼彩釉面磚300*800,也不知道貼了以后墻能不能長期承受面磚的荷載!還有一個是即便是貼起了,在將來的驗收過程中,會不會說我們的面磚是空鼓的,以為空心磚嘛,敲起感覺是空鼓,到時驗收不合格就麻煩了!求各位高手給點建議,看有沒得比較好的解決方案。除了敲掉空心磚,用標磚砌磚以外還有沒得別的更好的解決方案啊?
DL5232第8.5.1中要求油斷路器、互感器兩側都需要實體隔墻 ,35kV屋內配電裝置帶油設施應安裝在有防爆隔墻的間隔內!(不好意思,截圖貼不上,直接描述了) 請問防爆隔墻的具體要求是啥?據說空心磚墻可以做防火隔墻,大家用過沒?我這里是500kV的大型變壓器,工程現場由于沒有實心磚,準備變壓器周圍的防爆墻采用空心磚,請問是否可行?另外請問哪本規范有沒有這方面的規定?
某一工程一些建筑物由空心磚砌成,現在要裝暖氣,卻發現無法固定暖氣吊鉤。暖氣是不帶支腿的那種500高的,需要以上下吊鉤固定。但砌墻時未預留吊鉤埋件,也未在吊鉤處改填混凝土。哪位知道,請指教。
各位有經驗的朋友,幫我看看這個施工方案,如果內墻發生滲水,應該怎么處理比較好。謝了。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-31 23:13 編輯 ]
我工程上,我電氣工人在土建砌磚體前,先將墻體上的線管做完,二次結構空心磚墻體施工過程中,我們要求電氣必須有人與二次砌墻施工配合進行,等墻體完成后,再安裝接線盒。請問那位專家能否相告,還有其它什么施工好方法。
1、設計磚墻厚200施工單位為了剪力墻不抹灰是否可以把200墻厚變更為180,對結構有無影響。2、建設單位要求施工單位采用新工藝,即空心磚砌體不抹灰直接刮纖維膩子,是否合理。
內墻石材干掛遇見空心磚埋板豎向間距為多少合適。空心磚處怎么固定預埋板。內墻墻面高度為14m左右。有沒有相關規范上有具體描述。
我想問一小問題:最近我到現場(我是搞設計的),現場上問我什么是粘土多孔磚?什么是粘土空心磚?以前我一直認為這是同一種東西的兩種不同的名稱.現在給他們一說,特別是說這話題的人是施工\設計\見里、監理等部門的前輩.我想在網上尋求大師們幫忙
這是燒結頁巖空心磚規范,想問下MU3.5-MU10.0強度等級的密度取值是在800-1100這個范圍嗎,包括800不,MU2.5的密度等級是800,是不。我們設計圖上寫的是MU3.5,干容重小于等于800,那是不是MU3.5的密度是取800,和這個規范有沒矛盾。請高手解答。謝謝。
請問各位,就這三種磚的隔音、防潮、保溫三方面的性能來講,分別有什么差異,哪一種最好,哪一種最差? 我們現場的外墻全部使用空心磚,這樣會不利于外墻的防水、抗滲嗎?內隔墻衛生間、廚房使用多孔磚,為什么這些位置要使用多孔磚?不能夠采用空心磚嗎?謝謝大家
現在我正在做的工程,廚房、衛生間墻體都使用的是空心磚,加氣磚,這樣管道支架就不能打膨漲螺栓,現在我這里有2種做法,一種就是在管道需要打支架的地方加預制塊或實心磚,還有一種是在需打支架的地方開洞然后用細石砼將支架埋入洞中。第一種方法不好定位,第二種方法破壞墻體且費事,請教各位高手有沒有好的方法?我在這里先謝了。
一個項目外墻使用了空心磚,但有工程師說外墻不可以使用空心磚?是否有那個規范規定了外墻不準使用空心磚啊?如有,請問是哪個規范?謝謝
我們的工程中設計要求使用的燒結空心磚強度等級為MU3.0,送樣檢測時實驗室根據《GB13545-2003》中空心磚只有MU2.5、MU3.5以及其他,無MU3.0的標準為由只能對我們的磚做MU3.5的強度檢測,結果有部分磚不符合MU3.5的要求。求問各位:作為施工單位如何解決此事?或者哪位有燒結空心磚MU3.0的規定??感謝啊
1、請問用于梁底的斜塞磚應采用何種材料?配套磚的尺寸是多少?若采用配套磚塞,墻體最上一皮磚到梁底的高度應為多少?2、用于門窗洞口的木磚可以用砼磚替代或者采用三孔磚塞細石砼嗎?
公司倉庫里要砌一道隔墻,高4m長11m,兩邊與倉庫立柱相接,上邊與大梁相接。領導要求用390*190*190的空心磚砌墻,墻面不抹灰。我擔心用空心磚砌的墻厚度只有190mm,這么高的墻是否牢靠?非常感謝各位老師能提供參考意見及施工工藝!
建筑墻體正負零零以下用砼空心磚還是砼實心磚,為什么,最好詳細的解釋下?規范里貌似是用實心磚的,但現場施工用多空磚,求指導~
大連市旅順口區正旺方磚分廠是大連海納瑞城市建筑材料有限公司附屬企業,廠址位于旅順北海鎮后沙包村,廠區占地面積90畝,總廠及分廠共計投資叁仟萬元,生產線有兩套美國貝塞爾的(QMY3-10)型,一套日本虎牌技術揚州國企生產制造的(QT10-12)型自動生產線,一套韓寶生產線,及五套天津產、地磚、標磚生產線,是以輕集料混凝土空心砌塊及普通標準磚和彩色地磚為主的多元化企業,其中輕集料混凝土型砌塊年生產能力達到12萬m3以上,地磚年產能力達到3000萬㎡以上。在運輸能力上本廠擁有12輛大小車輛提供快速敏捷的服務。 我廠以雄厚的實力律行“以質量求生存,以誠信求發展”的宗旨,提供全方位、高質量的服務,歡迎有誠人士來我廠洽談合作,共求發展,造福人類。歡迎電話免費咨詢,空心磚批發價格等,我們最專業,我們最便宜!大連空心磚