全熱交換器分排風口和送風口在室內排風口一定要加過濾網?如果配了過濾網的話那室內排風管的( 截面)大小要比室內送風管的( 截面)要大一點?如果( 截面)大的話,一般要大多少?另外室外的新風口一般選防雨百葉風口,那防雨百葉風口也要配過濾網?
這里的全熱是否指室外空氣降到露點以下放出潛熱呢?但是我朋友說他們裝大金的全熱交換器不接什么管子的請教下哈:handshake
如果我有一個1000風量的大金全熱交換器,用在一個大堂和六間小包廂里面,是不是在設置排風的時候,要不要考慮在大堂和小包廂每個房間里設置排風口?我決的只要在大堂里設兩個排風口就行了,是不是這樣的呢?
全熱交換器的原理是什么?冷空氣和熱空氣在流過熱交換器時進行能量交換,有沒有更詳細一點的說明或圖片資料讓大家認識得更清楚一點。
1.為什么水機大多用新風機組而不用全熱交換器。是因為全熱交換器價格比新風機組高嗎?2多聯機中一拖一的新風機組和全熱交換器哪個價錢高?
一、全熱交換器簡介 全熱交換器是一種將室外新鮮氣體經過過濾、凈化,熱交換處理后送進室內,同時又將室內受污染的有害氣體進行熱交換處理后排出室外,而室內的溫度基本不受新風影響的一種節能環保型的產品。 二、全熱交換器的工作原理 全熱交換器的核心器件是全熱交換芯體,室內排出的污濁空氣和室外送入的新鮮空氣既通過傳熱板交換溫度,同時又通過板上的微孔交換濕度,從而達到既通風換氣又保持室內溫、濕度穩定的效果,這就構成全熱交換過程。夏季運行時,新風從空調排風獲得冷量,使溫度降低,同時被空調風干燥,使新風含濕量降低;冬季運行時,新風從空調室排風獲得熱量,溫度升高。這樣,通過換熱芯體的全熱換熱過程,讓新風從空調排風中回收能量。 三、全熱交換器的功能及作用 1、過濾凈化空氣,通過新風交換,送入室外新鮮空氣,排出室內污濁空氣,提高室內的空氣品質。 (1)吸附----機體內的活性炭,能夠清除二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛、二氧化碳等有害氣體。 (2)殺菌----通過負離子殺菌,可以殺除空氣中的病毒、
請教專家,全熱交換器怎樣套定額,套吊頂室內機是否合適? 看論壇里有說套風機,有說套加熱器等都感覺不太合適,請問定額有沒有這部分的說明。謝謝。
我認為:1、電機轉速過高導致的噪音,由防火板,里面再貼厚厚的隔音棉,封包風機解決,就類似于用防火板封包防火場里面的排煙風機一樣;2、出風口風速過大導致的噪音,用靜壓箱。如何?
交流主題:全熱交換機可以調節溫度,能不能制冷和制熱確困擾著我們! 交流內容:夏季運行時,風從空調排風獲得冷量,使溫度降低,同時被空調風干燥,使新風含濕量降低;冬季運行時, 風從空調室排風獲得熱量,溫度升高。那么全熱交換機到底有沒有制熱和制冷的功能呢?這個問題一直困擾著我們,您有什么觀點呢?
1、我們公司采用集中排風(可能成本低,易于施工),我個人覺得這個就違反了全熱交換器的工作原理,不能進行熱交換; 2、要在衛生間設置一個排風口,這個不是更容易串味嗎?畢竟衛生間的異味是排氣扇解決的而不是全熱交換器。 希望大家有不同的觀點發表出來,一起討論
5000風量的全熱交換器,放置于屋頂,請問新風入口和排風出口是不是就不要接風管了? 再者兩個全熱交換器并排放置的話。風管肯定要繞一下,到時候風管是不是距離新風入口和排風出口有一定距離?以免擋住風的流動,多大距離有規定嗎?哪位大神回復一下,在此謝謝!
在我的一個汽車展廳設計里出于成本和老板要求將設計院設計的新風機修改成了全熱交換器,也就是新風換氣機,但是設計院審查后提出一大隊不妥之處,請問現在有相關的新風換氣機規范要求嗎?
這是一個綜合性寫字樓項目,一層的這部分用的是大金的VRV系統,主機在3樓的一個平臺,因為是做商鋪用,所以設計院給加了一臺全熱交換器送新風,大家看看這樣設計合理嗎??總感覺他這樣設計室內溫度很難做到均衡,而且氣流組織會不會有問題??往大蝦們賜教,俺是甲方,剛畢業的菜鳥,呵呵
針對 新風系統采用全熱交換器(比如大金),對室內冷負荷有多大影響,衰減比達到多少? 做出討論。 有人說 衰減很小 有的說30-40% 我認為15-20%左右,不知道各位朋友怎么看!
全熱新風換氣機需要有集中的排風時才好用??头康男l(wèi)生間通常都設了排氣扇和排風豎井,而且使用上比較分散,有的房間開有的房間不開。如果豎井頂端有集中排風機,可是新風是不是也能放在屋頂呢?總之是不方便的。 我覺得客房的新風和廁所的排風,有不同的使用特點,要把他們統一起來有點麻煩。比如說非空調季節怎么辦?衛生間排風是不管季節,全年全天都要運行的。 新風換氣機有很多種做法,新風排風可以不接觸,保證新風安全。所以主要問題還是集中新風和廁所集中排風不方便組織到一起,兩種通風使用特點不一樣,不像辦公室的進排風那樣統一。比如說,過渡季節,最節能的進風方式就是開窗自然通風,根本不需要開新風機,但是廁所的排風機卻不能停。當然工程項目的情況多種多樣,比如說某些高檔賓館的窗戶是完全封閉的,全年依靠機械進排風。
全熱交換器通常是指一種含有全熱交換芯體的新風、排風換氣設備。 產品工作時,室內排風和新風分別呈正交叉方式流經換熱器芯體時,由于氣流分隔板兩側氣流存在著溫差和蒸汽分壓差,兩股氣流通過分隔板時呈現傳熱傳質現象,引起全熱交換過程。當全熱交換器在夏季制冷期運行時,新風從排風中獲得冷量,使溫度降低,同時被排風干燥,使新風濕度降低;在冬季運行時,新風從排風中獲得熱量,使溫度升高,同時被排風加濕。
各管段的風速是用風速儀測得的,總感覺不對勁。數據有問題?新風經風機加壓,前后管道管徑不變,風速如何變化?不變還是增大?
大家說說,主要包括板式熱交換器和螺旋式熱交換器。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-25 19:39 編輯 ]
我個人覺得用全熱交換器效果真的非常好,而且設計也很方便,大家來討論一下~~~我這里有廣州擊翔的參數
型號:KBCF-3750D 新排風量:3000-4500 風機功率:1500W*2 額定電壓:380V 麻煩知道的朋友告訴一下這是哪家公司生產的全熱交換器?順便把報價告訴一下,謝謝了!