圖紙簡介: 本圖紙是某工廠自來水泵房供水系統設計圖,其中包括說明、負一層泵房給排水、消防平面圖、潛污泵接管示意圖、一層泵房給排水、消防平面圖、屋頂層排水平面圖、1-1剖 面 圖、7-7、11-11剖面圖等等,可供參考! 投稿網友: spinde 上傳時間:
摘要:本文介紹了一種可編程序控制器恒壓供水監控系統。著重說明了該系統的操作原理和恒壓供水的設計方法,并給出了自動調壓的程序框圖。關鍵字:變頻器;可編程序控制器;控制;供水系統 1. 引言 恒壓供水系統對于某些工業或特殊用戶是非常重要的,例如在某些生產過程中,若自來水供水因故壓力不足或短時缺水時,可能影響產品質量,嚴重時使產品報廢和設備損壞。又如當發生火警時,若供水壓力不足或無水供應,不能迅速滅火,可能引起重大經濟損失和人員傷亡。所以某些用水區采用恒壓轟水系統,具有較大的經濟和社會意義。 在舊加壓設備中,恒壓供水一般采用起動或停止加壓站的水泵和調節出口閥開度來實現??刂葡到y是采用繼電接觸器控制線路,這種系統線路復雜,維護困難,操作麻煩,工人要24小時值班看守,勞動強度大。所以有必要對之進行改造,提高自動化水平。
無負壓供水技術在城市自來水供水系統中的應用分析與比較:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76730
圖紙簡介: 本圖是某自來水廠供水系統自動控制設計圖紙,圖紙包括工藝流程圖、取水部分取水程序圖、加藥部分加藥程序圖、濾池部分濾池程序圖、送水部分送水程序圖。 投稿網友: hwstlfy 上傳時間: 2014-07-09
今天在第十冊經濟技術卷第437頁:(8)供水損失率:當地缺乏統計資料時,可按我國城市自來水公司近年來的平均損失率7.5%來計算.這個7.5%是含整個城市供水管網在內的供水損失率呢還是指水廠內部的損失率?要是整個管網的話7.5%似乎太低了點,和我所知道的和網上查的普通數據來看低多了,至少15%似乎更正常一點.而要是水廠內部的好像又太高了點,不知哪位可以幫忙解釋一下.謝謝.
今天聽了關于給水節能的一堂課,有關人士就推薦變壓變量的供水泵組,這種供水方式較常用的幾種方式節約電能,但是一般在設計中,常用的是恒壓變頻供水泵組!希望有做過這種供水方式的高手分享以下,謝謝!
我公司新建一生活小區,分高區/中區供水。高區供水高度65米,中區供水高度40米,準備使用無負壓供水系統,有一個問題想請教各位,我們在選擇設備時,是選用高區/中區結合的無負壓供水系統,還是選用高區/中區結合共用一套的無負壓供水系統,還是選用高區/中區各用一套的無負壓供水系統。
請教各位,現在有一個5層樓實驗室,建筑面積1.6萬平米,要做純水供水系統,甲方就只是說明要求每間實驗室都需要供應純水,說是按照定額確定每間實驗室純水日用水量。但是這個定額在那里可以查到在一層設有一個純水設備間,這一塊應該可以由甲方委托專業廠家來做,但是管道設計怎么考慮啊,是不是要做到支管循環,循環流量怎么控制。對管道還有其他特殊要求???望有做過類似工程或者了解相關資料的給予幫助!
2009陶氏高級班培訓資料
我們通常會使用到這樣一種無負壓供水設備系統,它是一種沒有負壓的新型供水系統,自從在市場上出現以來,這種無負壓供水設備系統就受到人們的關注,并且隨著時間的不斷驗證,現在有更多的人們都選擇了使用這種供水系統。這種供水系統就是無負壓供水系統
選擇消防供水系統水泵首先要滿足最高消防供水工況流量和揚程需求,并盡可能使所選消防泵在小流量工作狀況時,揚程的變化很小,對于特殊的工況,可另設專用消防泵來滿足其要求(如:消防供水系統中的穩壓泵)。 消防供水系統水泵的選型須知: 消防泵流量計算單位:L/S(升每秒)轉換成m3/h(立方每小時)X3.6 舉例: 100GDL72-14X8 100代表進出口徑 GDL代表型號 72代表流量m3/h(立方每小時)÷3.6=消防泵流量計算單位:L/S(升每秒) 14代表單個葉輪楊程X3 代表乘以3個葉輪 =112消防泵的楊程高度。 消防水泵安裝的好壞對水泵的運行和壽命有重要影響,所以安裝和校正應仔細進行。文章來源:四川博海供水設備有限公司
該設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 1.2. 適用范圍 各類自來水廠及其二次轉壓泵站,城鎮生活小區,高層建筑群,工礦企業生產用水,機關學校生活用水,賓館熱水采暖穩壓,空調循環冷卻水恒溫,鍋爐恒壓供水,園林自動噴灌,廣場音樂噴泉,油港、油庫輸油加壓等。
廠區內設單獨的自噴管網,平時靠穩壓泵維持管網的壓力在6公斤,請問,如果廠區內最高的建筑物只有20m且設有噴淋系統,那還必須設置高位水箱嗎,我的意思是,設高位水箱還有意義嗎?管網本身的壓力就保持在6公斤,水箱里的水會不會被管網的壓力頂著就根本下不來?這種情況是不是設氣壓罐更合理一些?另外,在做工程設計期間,在消防局有這么一個概念:除非有單獨的兩套消防供水系統,或者消防管網直接從市政管網上接入,且水量及壓力皆能時時滿足最不利點的用水要求,這樣兩種情況才可稱為常高壓供水系統,否則都是臨時高壓,必須設置高位水箱或氣壓罐;對于民用建筑或是企業內的、辦公生活區域以及原料、成品倉庫的消防系統來說,不適用“穩高壓”這個概念,“穩高壓”這個概念只適用于罐區或化工裝置區的消防供水系統,在這種情況下,可以不設高位水箱和氣壓罐。這種觀點是否正確,需要大家的指點,好像各地消防部門對這個概念的理解不盡相同,是嗎?
作為我國城市居民的生活用水水源,自來水一直是主要來源。但是近年來,由于水源的污染等因素,使得“優質飲用水分質供水系統”應運而生。 優質飲用水的處理工藝和水質標準比較成熟,但其供水系統在工程設計和施工中并沒有可以遵循的標準。本文結合工作中的實踐經驗,以一個小區的優質飲用水系統設計為例,就此方面的技術做些探討。 1 工程概況 某小區按2000~2500戶劃分,每棟樓以48戶人家計算,則每個小區約有樓房40~52棟。 通常,居民每人每日飲用水標準按3L計,用于做飯、炒菜的凈水按2L/(人·日)計,這些用水由純凈水供給,則純凈水用水量為5L/(人·日)。
1.如果建筑頂層安裝水箱 那么建筑頂層用戶的水動壓是由高位水池的勢能提供的嗎?2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式來實現供水,那當半夜,用水量很低,只有一戶人家要用水,那這時候水泵會由于這一戶人家而開始工作(轉動)嗎?3.如果不工作,而這戶人家剛好又是頂層用戶,那他的水壓由誰來提供?(頂層的話是沒有勢能來提供大于10m的水柱的吧)4.如果水泵由于這一戶人家而工作 那不是很浪費能源?僅僅由于一點點的用水量就要啟動水泵……請教高手解答 本人建筑給排水小白…………
因類別不同,二次供水系統的選擇也不同:二次直供水不需要加壓和儲存設施,供水方式是一致的,不存在系統選擇問題;但二次加壓供水,存在加壓、儲存設施,加壓、儲存設施也有不同的組成形式。由于使用條件、運行模式和效率的不同,系統選擇也不同。那么如何選擇二次加壓供水系統呢?目前,二次加壓供水系統主要有四類: 泵箱供水:泵箱供水可分為水箱供水和泵箱聯合供水兩種供水方式。“水箱供水”主要由屋頂高位水箱、水位控制裝置和管道等組成,充分利用了城市公共供水管網服務壓力,比較節能,但是只能應用于水壓滿足要求而水量不滿要求、或水壓部分時段不滿足要求的情況。“泵箱聯合供水”適用于各類情況,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制裝置和管道等組成,一般需將城市自來水放進低位水池,通過水泵加壓后進行供水,但并未充分利用城市公共供水管網服務壓力,水泵運行效率也較低,目前采用的比較少。
1 系統的調節方式 1.1 關閘調節和變速調節 送水泵房的任務是要滿足管網中用戶對水量、水壓的要求。在管網中無水塔或高位水池的情況下,任何時刻二級泵站的供水量應等于用水量。由于管網用水量每時每刻都在變化,而水泵的搭配和分級是有限的,因此需對管道或水泵進行調節以滿足用戶水量、水壓的要求,關閘調節和水泵變速調節是兩種有效的調節方式。關閘調節使能量浪費在閘門上,由于送水泵房運行費占水廠制水成本的50%以上,因而能量的浪費很可觀。一般來說,水泵變速調節和關閘調節相比,能量節約了14.1%. 1.2 水塔或高位水池調節 水塔或高位水池調節是傳統而有效的調節方式。當管網中建有水塔或高位水池時,二級泵站每小時供水量可不等于用水量,但每天總供水量仍等于用水量。此時,水泵工作分為二級到三級。只要選泵合理,可使水泵一直在節能狀態下工作。因而,水塔或高位水池調節不會引起水泵能量的浪費。 從以上分析可知,水泵變速調節只是系統的一種調節方式,同水
分質供水系統介紹 所謂的分質供水就是將水分為兩個管路,一個是生活用水,也可以是自來水,而另一路則是可以直接飲用的水。直飲水是運用反滲透技術將水進一步凈化,讓水達到可以飲用的標準。再通過健康的管網輸送到居民家中供人們飲用。分質供水在美國已經得到廣泛應用。 分質供水系統 一、分質供水特點: 分質供水具有環保,也就是說在水的制取過程,不存在著污染。節水,水可以百分之百利用,沒有浪費現象。比較先進,比較科學,全部智能化。水可以保證健康,安全和新鮮,又是衛生的水,可以滿足國家飲用水的標準。在處理過程中,又保留了水的鮮活性,讓水口感好,水質也好。 二、分質供水管網: 分質供水的管網在設計的時候,要注意幾點,首先要保證供水的流暢性,也就是水可以在管網中循環,不要有死角,另外,要避免水在管網中停留太久,這樣時間一長,就會滋生細菌,造成二次污染,所以要保證沒有被用戶使用的水能快速的流回儲水罐中進行消毒處理。 三、管網供水的消毒: 居民在想喝水的時候,一打開水龍頭,就能喝到健康的水,這才是分質供水的意義。所以在