我公司是武漢萊克防火器材有限公司北京總代理,主要產品有阻火圈,防火堵料.歡迎值電. 聯系人:王經理 電話:13661257614 eimal:WS88803@yahoo.com
我們這有5棟高層,設計說明中明確了以下幾項內容:1、所有給排水管道穿樓板需預埋鋼套管;2、室內排水管道穿越樓板,且De大于等于110時,立管在穿越樓板處需設防火套管;排水橫支管接入管道井,且De大于等于110時,在穿越管井處需設防火套管;3、室內排水管道穿越樓板,且De大于等于110時,立管在穿越樓板位置需設阻火圈。那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越樓板位置,是否要埋設設計要求的這3種東西?有哪位朋友對此比較熟悉,請不吝賜教,謝謝!
在中華人民共和國行業標準《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》CJJ/T29-98中第4.1.14條中是這樣說的,高層建筑內明敷管道,當設計要求采取防止火災貫穿措施時,應符合下列規定:“1、立管管徑大于或等于110㎜時,在樓板貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于500㎜的防火套管……”“2、管徑大于或等于110㎜的橫支管與暗設立管相連時,墻體貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于300㎜的防火套管,且防火套管的明露部分長度不宜小于200㎜。3、橫干管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體的兩側應設置阻火圈或長度不小于500㎜。”其中立管管徑是指內徑還是外徑?
在民用建筑排水系統中,存在幾個疑問,請各位指點一下:1.是否塑料管道穿樓板均必須設置鋼套管,且應為防水套管?2.是否塑料管道在加有鋼套管的情況下,仍需設置阻火圈?3.是否所有穿樓板的塑料管道均需設置阻火圈?謝謝指教!
根據96S406圖集總說明第11點要求:PVC立管穿樓板時,應加止水翼環;但同時該規范中附錄3中要求安裝阻火圈。我想問的是當兩個同時要安裝的時候,應該怎么做?
我現在排水立管和伸頂通氣立管都走管管窿,110的橫支管接出來,異層排水到下層110的橫支管上,到地下室后部分是降板內敷設后穿地下室外墻排出,部分是穿地下室墻排出,請問何處要設置阻火圈?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 編輯 個人拙見:阻火圈設置的目的是某一層著火不危及上層或下層的住戶,編寫規范組始終圍繞這一點來確定哪些地方該放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管徑的UPVC管子在封閉的室內(有門或者窗封閉的房間)必須要設置阻火圈,而一套房陽臺部分不是封閉的,一般陽臺在未交付業主之前建筑方面都是做一個欄桿,假如某一層著火火勢會隨著陽臺往上層或者下層住戶內蔓延,所以陽臺上的雨水立管可以不做阻火圈,這條文是否有出現過
如下圖:高層建筑,毛坯房衛生間只做預留管,上部不回填硬化。排水支管三通位置在樓板上方,排水地漏三通口在樓板下方。請問阻火圈如何安裝?因為地漏三通平樓板所以沒有位置安裝阻火圈,如果暗裝阻火圈就沒法安裝套管。此問題該如何解決?
如題!我們現在再做一個30層的樓,要求使用阻火圈,可施工單位覺得多此一舉,可有可無。想征得各位達人們的意見!如何設置?我們現在已經完成廚房和衛生間的集成吊頂了!
DN100以上的排水管需要加阻火圈,具體哪些部位要加呢,規范有沒有規定呢?給排水管道井內的排水管 生活陽臺排水管 景觀陽臺排水管 廚房排水管 廁所排水管等住宅內的DN100以上的排水管都需要加阻火圈嗎?謝謝!
阻火圈為UPVC排水管在工業與民用建筑,特別是高層建筑中的推廣應用提供了有力的消防保障。本產品貫穿明裝或暗裝固定在樓板部位或墻體兩側,阻火效果好,耐火時間長,具有優良大城阻火圈價格--阻火圈生產廠家阻火圈出廠價格 大城阻火圈價格--阻火圈生產廠家阻火圈出廠價格。 阻火圈供應商大城華興國標ZHQ阻火圈技術為你提供優質的╔阻火圈╗阻火圈供應商國標ZHQ阻火圈技術指標及安裝規范。阻火圈為UPVC排水管在工業與民用建筑,特別是高層建筑中的推廣應用提供了有力的消防保障。本產品貫穿明裝或暗裝固定在樓板部位或墻體兩側,阻火效果好,耐火時間長,具有優良的耐火、耐潮濕、抗氧化性能,結構緊密、造型美觀、安裝方便等優點。
一棟24層的高層住宅樓,排水立管全暗裝在管道井中,管道井全部進行二次澆灌,立管穿樓板處不設置套管,也不加阻火圈等防火封堵措施,那每層橫管穿管道井墻壁的地方還需要加阻火圈嗎?施工方認為樓板處雖未貫通,但立管并不能實現防火封堵,所以該加。設計方卻答復不加。這屬于變更簽證內容,如果不違背規范,甲方當然也贊成不加。請各位幫忙分析分析!
請教各位大俠:在高層住宅樓中用U-PVC管作排水(污水及廢水管)和雨水管,穿越樓層和墻時,在什么情況下,在什么地方用防水套管,止水環和阻火圈,在什么情況下,在什么地方可以不用,而用預留洞。用防水套管還用止水環嗎?在澆注砼板時,是直接埋套管,還是先預留洞?在穿過外墻的雨棚、空調位板、裝飾線條(板)時該怎么處理?:(
本人目前的項目中的PVC排水管都未安裝阻火圈,但聽說有的項目中又有使用,所以想在這、問一下各位前輩:阻火圈的安裝在規范中是否有要求?如果安裝的話具體應該如何安裝?敬請指教!
我是一個新手,想請教各位師兄,現在正在做一個18層的住宅,下面兩層是商鋪,規范上說在穿越樓層管道井井壁時,設置阻火裝置,我想問問是不是立管管道井內也要在每層穿越樓層的地方設置阻火圈,在穿管道井井壁的時候設置防火套管
我這邊遇到一個情況:一棟6+1層的商住樓,監理公司人員提出需對廚衛管道設置阻火圈。求教各位高手,當前規范對阻火圈的設置是如何規定的?在哪本規范里能具體查閱?
請教大家個問題,我這邊的項目主樓陽臺有兩根PVC雨水管穿樓板,dn110的管徑,請問這兩根雨水管要做阻火圈嗎,還有室內的管井有根大于dn110的PVC排水管也需要做阻火圈嗎,請問阻火圈的設置規范在哪個規范里能找到?謝謝,請大家幫幫小弟,比較急的。
高層建筑中PVC排水立管設置阻火圈應該怎么設置,是應該管徑110以上的立管每層都設,還是隔幾層設置一個呀?我曾經做過一個工程,設計說PVC立管不論大小都要加,但是從6層開始加,每隔6層設置;現在這個工程,又要求管徑110以上的立管每層都設,到底應該怎么設置啊?那本規范里有說明,高手指點一下!
1、塑料排水管的阻火圈應只計算立管。支管穿樓板均不計取。2、立管每穿一層樓板計算一個阻火圈,穿屋面計算鋼性防水套管,不計阻火圈。以上算法對否,請指教!!!!!!!!!!!
相關熱門專題