国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 2350kVA風力發電用組合式變壓器通過型式試驗

    2350kVA風力發電用組合式變壓器通過型式試驗http://co.163.com/if_38728009_3.htm

  • 柱上變壓器組合式低壓控制柜.PDF

    柱上變壓器組合式低壓控制柜.PDF

  • JBT 10217-2013 組合式變壓器

    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-23 11:55 編輯 JBT 10217-2013 組合式變壓器

  • 基礎知識|組合式變壓器的簡要了解

    知識點:三相組合式電力變壓器

  • 變壓器電壓組合如何選擇?

    變壓器電壓組合如何選擇?

    這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?

  • 中廣核新疆風電項目組合式變壓器、箱變招標

    中廣核新疆風電項目組合式變壓器、箱變招標中廣核風電有限公司作為中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購的招標人已具備招標條件。受中廣核風電有限公司(以下簡稱“招標人”)委托,就中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購進行公開招標。合格的具有獨立法人資格以及具有生產、銷售能力的生產廠家均可參加本項目的投標。1.項目簡介(1)招標項目名稱:中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購(2)招標項目概況:中廣核新疆哈密地區69MW分散式接入風力發電示范項目位于新疆維吾爾自治區哈密市境內 ;該項目分為四個區域,其中黑眼泉區域位于巴里坤縣西部礦區黑眼

  • DLT 1267-2013 組合式變壓器使用技術條件

    DLT 1267-2013 組合式變壓器使用技術條件

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 尚德能源工程公司西藏曲水30MW光伏并網電站35KV組合式變壓器招標

    尚德能源工程公司西藏曲水30MW光伏并網電站35KV組合式變壓器招標招標編號:P200174-C-002招標人:尚德能源工程有限公司 > 一、工程簡介> 西藏曲水30MW光伏電站工程項目位于西藏曲水縣。地理坐標為東經91°12'-93°02',北緯30°31'-31°55',平均海拔3700米,站址區地貌屬高原戈壁荒漠地勢,溫差較大地勢平坦,施工條件良好。本工程擬安裝30MW的光伏組件,一期20MW分為22個裝機約為920KW的子方陣,每個子方陣各配置1臺35KV組合式變壓器,全部為低壓側雙分裂變壓器;二期10MW分為11個裝機約為920KW的子方陣,每個子方陣各配置1臺35KV組合式變壓器,全部為低壓側雙分裂變壓器,系統所發電量經升壓匯集后由一回110kV架空線路接入當地電網。> 二、招標范圍> 本次招標范圍:本次招標分兩個包(A包20MW、B包10MW),投標人

  • 三相組合式蒸發冷卻變壓器在超高層建筑中的應用探討

    三相組合式蒸發冷卻變壓器在超高層建筑中的應用探討

    核心提示:本文介紹了一種采用氟碳化合物作為絕緣冷卻介質的蒸發冷卻變壓器,并對這種新型變壓器在超高層建筑中的應用進行了探討,為今后在超高層建筑中設計使用變壓器提供了一種全新的選擇。 顧名思義,超高層建筑的最顯著特點就是建筑高度高,通常超過100米,同一般高層建筑相比,單體面積常多達幾十萬方米,而且大多為功能多樣的綜合性大樓(包括商業、辦公、酒店等)。變壓器作為超高層建筑用電的重要電氣設備應具備如下特征: 1、不燃、不爆、安全可靠; 2、高能效、綠色、環保; 3、運輸、安裝、維護、更換方便; 蒸發冷卻變壓器是一種采用氟碳化合物作為絕緣冷卻介質的新型變壓器,采用三項創新技術來滿足上述要求,具有傳統變壓器不可比擬的優勢,具體分述如下: 1、采用新型絕緣材料--氟碳化合物作為絕緣冷卻介質 這是三項創新技術的核心,在表1中列出了這種介質的物化特性、電氣

  • 中廣核新疆哈密地區 工程項目工程35kV組合式變壓器

    中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購招標公告2開標時間:2012-08-14所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:新疆 中廣核風電有限公司作為中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購的招標人已具備招標。受中廣核風電有限公司(以下簡稱“招標人”)委托,就中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35kV組合式變壓器(1600kVA)設備采購、托克遜克爾堿風電場一期49.5MW項目工程35kV預裝(戶外)箱式變電站設備采購進行公開招標。合格的具有獨立法人資格以及具有生產、銷售能力的生產廠家均可參加本項目的投標。1.項目簡介(1)招標項目名稱:中廣核新疆哈密地區(69MW)分散式工程項目工程35k

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

  • 組合式空調器的接管問題

    當表冷段與加熱段分開的時候,看到圖集上的接管方式是;表冷段是下進上出,而加熱段是上進下出.是什么原因? 記的老師說過在接管上面有個"下進上出"的原則. 請指教!

  • 請教組合式空調器怎么選型

    我知道首先計算風量,根據風量確定型號我查的約克樣本,組合式空調器的風量一萬的時候四排管冷量在60KW左右,可是為什么我的冷量只有30Kw呢?請問具體要怎么選型。比如我計算出的冷量30Kw,風量10000

  • 請教關于組合式空調箱問題

    有誰有關于末端組合式空調的選擇要點以及步驟之類的經驗嗎?比如表冷段的計算,采用幾排管,加熱量,加濕量的計算?有沒有這方面的經驗書呀?望高手上傳下,謝謝了

  • 組合變壓器(美變)油溫升計算

    各位:在進行10KV美變油溫升計算時,油箱面板那一面有其他元件且沒有直接在空氣中(在高低壓室中),那么它的散熱面積系數取多少呢?在普通油變計算時,套管那一面散熱面積系數取0.75吧,我現在計算美變,油箱面板這一面系數取0.5,不知可否?

  • 組合式空調箱如何判斷好壞?

    單就設備(不考慮售后維修等因素)而言,各個廠家粗看大同小異。如果是舒適性場合的末端設備,檔次不高的完全可以用不知名的廠牌。單用在工業方面的,如電子產品制造,醫療,食品等行業的組合式空調箱,若質量出現問題將影響產品的制造,對經濟產生一定的損失。這時候就能體現空調箱產品的細節和品質,比如過濾的氣密、箱體耐壓程度(和漏風率成一定的關系),氣流分配是否合理(影響電機實際運轉的功耗),簡單的評判主要是箱體材質和零配件的品牌。另外,由于末端設備只是空調系統當中的一個設備,使用不當也會造成一些設備損壞。拿上面一位仁兄對開利設備提出的幾點問題(本人絕對不是開力公司的),不排除設備維修保養不當的因素。如一停機會流水,大半原因是濾網太骯臟(沒有及時更換),造成箱體負壓遠超過設計存水彎高度,冷凝水從水盤外溢至箱體內,運轉時由于箱內是負壓被吸住,一旦停機則“洪水大發”。當然,開力壓差計安裝不當也難逃干系。以上僅為舉例,作為設備制造商,碰到現場問題及時想對策有效處理,那就是最好的空調箱廠家。

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

點擊加載更多

組合式變壓器

組合式變壓器專題,為您提供組合式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組合式變壓器 相關的專業交流討論,更多組合式變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

西門子低壓電器選型

西門子電氣

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 海城市| 巨野县| 黄龙县| 灵武市| 安塞县| 林西县| 泰和县| 五莲县| 武陟县| 余姚市| 营山县| 登封市| 梅河口市| 自贡市| 河南省| 盘锦市| 佛教| 蒙山县| 津南区| 资兴市| 垦利县| 东源县| 游戏| 高安市| 富平县| 藁城市| 莱阳市| 蒙阴县| 滕州市| 延津县| 广州市| 诸城市| 光山县| 灌云县| 龙井市| 安新县| 方城县| 托克托县| 郸城县| 射洪县| 通渭县|