系統狀況:系統采用SBR工藝,設計處理水量7500m3/d,平均水量4500m3/d,工藝流程如下:
5個村鎮污水處理案例詳解
南京市城市污水廠運行中存在的問題及對策http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32019.shtml?uid=114897江蘇省鹽城市某污水管道工程施工組織設計http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32027.shtml?uid=114897某50th焦化廢水處理設計方案http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31864.shtml?uid=114897某施工現場2400m3d臨時污水處理站初步設計http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31949.shtml?uid=114897某生活污水處理方案http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31948.shtml?uid=114897某市南郊污水處理廠方案http://www.shui.she
在建設美麗中國的背景下,村鎮污水治理領域相關政策和體質不斷完善,村鎮污水市場持續釋放,然而與傳統市政污水處理相比較,村鎮污水處理無論商業模式、標準規程,還是技術水平、運營管理尚不成熟,行業還處在試點及案例推廣階段。在此背景下,E20環境平臺組織了2020年度村鎮污水治理案例征集活動。 本次案例征集活動共征集了36個村鎮污水處理案例,8月27日已發布第一波26個村鎮污水處理典型案例,以下為第二波10個村鎮污水治理典型案例具體名單: (
我國幅員遼闊,各地域溫差大,對于污水生化處理微生物的活性也會隨著溫度的變化而活性降低,尤其北方寒冷地區大多位于北緯40°以北,冬季氣候寒冷,冰凍期長達3~6個月, 最低氣溫一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水溫不高于10℃,最低水溫可達0℃。在這樣情況下耐低溫微生物菌種的活性受到抑制,對北方地區污水系統培菌的影響較為顯著。
6種先進污水處理技術與案例分析 連續循環曝氣系統(CCAS) SPR高濁度污水處理技術 BIOLAK污水處理技術 “WT--FG”生物法技術 EWP高
工程案例 1 油脂廢水 油脂廢水中含有大量的浮油,這部分水的COD少則近萬,多則十幾萬。特別是進口設備,廢水量較少、濃度極高,預處理尤其要做好,否則就會對后段的生化系統造成嚴重沖擊。本公司在油脂廢水上采用氣浮作為預處理工業,有效地降低了后端生化的負荷,解決了這一難題,以下是本公司建造的達州巨龍油脂廠廢水處理工程項目,
某污水處理廠清潔生產案例分析
3、MLSS可用懸浮物的方法測定嗎? 答:MLSS只是很粗略地表示污泥中微生物量的多少,當然不能用懸浮物的方法測定,因為MLSS包括固定固體和揮發固體二類,固定固體是無機物,揮發固體是有機物+微生物,如果用懸浮物的方法測定。一些溶解性的有機物和游離細菌就流失了。 4、在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問其成因和控制措施。 答:說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質耗氧速率之比來確定,針對性采取措施。 5、AB法A段如何控制?
6、如果一家污水廠運行一兩年處理效果沒達到較佳狀態,那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開始時的培菌有什么不一樣呢? 答:不用換!如果運行條件不變,換了也會一樣的,即使你用優勢菌種投加也沒用,只能維持一段時間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問題要及時整改。 7、我調試的是工業廢水。工藝為水解 厭氧 好氧池1 好氧池2 沉淀。由于安裝問題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個曝氣器處,均有一個類似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發現曝氣區填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動物,沒有發現其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎? 答:你所說的情況不能說是曝氣不均,是正常現象。還有你說生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說曝氣區外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫
生活污水主要是居民在日常生活中產生的廢水,包括洗衣服、洗澡、廁所所產生的污水構成。此類污水一般有氨氮超標、COD超標等環保問題,結合往期實際調試案例,與大家分享一下!
欲開發一個住宅小區,區域內有一個300畝水面的水庫,給水問題容易解決,現在需要解決的是污水排放,由于小區距離城市配套管網很遠,因此只能就地解決污水排放的處理。目前,一期工程需解決污水排放量為800方/天,項目完工需解決污水處理2500方/天,首先啟動一期工程,一期內為別墅約250套,污水系統的選型采用何方式較為經濟?污水處理工程的造價估算是多少?維持費用時多少?請教前輩給一個大概的估算值,小弟做項目評估。謝謝。
處理廢水基本與生活污水相似,用生物接觸氧化法處理其他指標達標,最后環節消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超標,最高到4,平均為2。排放按一級標準,余氯為0.5。
我現在在做一個小醫院的項目,請問有沒有 醫院污水處理的標準??
本人有多種污水處理的設備及技術,可承接小區污水處理,景觀水處理,養殖水體處理,工業廢水處理(酒廠、食品廠、皮革廠、農藥廠、化工廠、焦化廠、造紙廠等)。所使用的技術簡單易操作,成本低廉,設備不需要重復清理。所使用的部分技術已申請國家專利。我們會為客戶制定節約可行的施工及設計方案。有意向可與13718393576顏先生(華北地區)聯系。也可與業內人士合作!
希望哪位高手為小弟上傳一份有關高程計算的相關資料上來,最好有圖紙!謝謝!也可以發到我的郵箱[email protected]
進來開始學習水處理發面的東西。看可一些資料,關于A1-A2-O工藝的。厭氧,缺氧,好氧,每個池子的容積計算。比較頭疼,有好多負荷,污泥負荷,體積負荷,水力負荷,可以用來計算池子的容積。但是,每個的池子的負荷值該怎么選用,選取,一直搞不懂。