現代建筑內部有大量機電設備,這些設備多而分散,如果采用分散管理,就地控制、監視和測量是難以想象的。采用樓宇自控系統,就可以合理利用設備,節約能源,節省人力,確保設備的安全運行,加強樓內機電設備的現代化管理, 并創造安全、舒適與便利的工作環境,提高經濟效益。 1 工程概況 遼寧省食品藥品檢 驗 所 是 一座以食品藥品檢驗為主體的實驗檢驗業務用房,對 現 場溫濕度要求 較 高。該工程 主體建筑為地上13層,包括業務受理大廳、廚房、檢驗檢測室、化學室、中藥室、抗生素室、食品藥理室、實驗動物房等,地下一層為停車庫及設 備用房。本工程總建筑面積22928.76 m2,建筑高度為65 m 2 設計依據 (1)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008
這是關于控制器XL50的一些資料
1.水泵、排風機等用電設備的BA監控點有些要做手自動狀態、運行狀態、故障報警等,我的問題是故障報警點怎么接?設備自己怎么知道自己出問題了?2.最近我這里做集水井和水箱的液位檢測領導除要做高低液位還要做超高低液位,超高液位(說是超過后強制性打開另一臺水泵,兩臺水泵一起運行并且報警),超低液位(說是邏輯上判斷可能水泵啟停控制出問題了),不知道這兩種狀態檢測有沒有道理,其他地方有做到嗎?3.調節閥和碟閥(開關閥)一般都是用在哪里的?樓控新手求教?。?!
為了擴大本論壇的影響力,提高各位朋友來我論壇的積極性,同時一個營造和諧氣氛!為了答謝新老朋友對我論壇的支持特做如下決定:即日起凡在我論壇發表言論或上傳資料等酌情加分以作鼓勵答謝!直到斑竹月分(2000)送完!
如題:1.看了好多有關這方面的書,每本書上關于風機或水泵的控制原理都不同,不知道哪個正確,應該按哪個設計,比如有的三個模擬輸入,有的2個,2.BA總線用什么線纜,有沒有規范規定,用屏蔽的還是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各溫控器和閥之間用什么線纜呢,RVV還是RVVP 請問RVS是什么線纜
請問一下,現在這個西門子樓宇自控認證工程師培訓還有嗎?如果有的話怎么報名?培訓點在哪?上海附近有嗎?如果沒有,類似的西門子樓宇自控培訓是否有?急切的想知道,如果有人知道請盡快告知,謝謝!
大廈樓宇自控系統工程設計方案http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1447048&fromuid=58271小區樓宇自控講義http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1528208&fromuid=58271樓宇自控網絡結構圖http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1489418&fromuid=58271樓宇自控技術寶典http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1528980&fromuid=58271樓宇自控系統培訓、設計資料及產品手冊http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1529014&fromuid=58271
在暖通空調論壇搞了個調查,眾說紛紜 ……在這里再調查一下:樓宇自控應該由哪個專業搞? 大學的時候學電氣。學了門課叫樓宇自控:學風機,學新風,學中央空調;學冷卻塔,冷水機組,學控制閥;我們和空調專業沖突嗎?不沖突嗎?搞不清! 大樓智能化啦,人智能化啦,空調專業的同志們也搞智能化啦,他們能搞的過來嗎,主要是搞的夠專業嗎?展會上,我發現設備商都往暖通空調展上跑,不理電氣展!搞不懂,所以調查下!大伙,投個票配合下……
BACnet一樓字自控系統的數據通訊協議陳德水 建設部建筑智能化系統工程設計專家工作委員會 本文由建設部建筑智能化系統工程設計專家工作委員會提供 一、BACnet簡要歷史 智能建筑貴在集成,要集成就需要相關的機電設備和子系統具有開放性和互操作性。也就是說,這些設備和系統的數據通訊必須按同一標準協議。1987年1月ASHRAE(美國供熱、制冷及空調工程師協會)組織了,由來自世界各地的20名樓字控制工業各部門,包括大學、控制器制造商、政府機構與咨詢公司的志愿者組成了一個名為"SPC135P"的工作組。工作組的目標是制定一個,關于樓字能量管理與控制系統(EMCS)的通訊協議。在長達8年多制定過程中,共收到來自12個國家741份的意見,經過3次公開評審,最后于1995年6月BACnet協議獲得通過,成為ASHRAEI35一90標準。并于同年12月升為美國國家標準。并且得到了歐共體標準委員會的認可,成為歐共體標 準草案。 二、主要內容 BACnet是樓宇自動控制系統的數據通訊協議,它由一系列與軟件及硬件相關的
WEBService在樓宇自控中的應用
建議大家去千家論壇看看,那邊有你想要的資料。:kiss: 這里好多資料都是從那邊拷貝過來的。告訴大家這個 我不是排斥網易,只是覺得這里樓宇這塊資料很少,也不方便大家學習。:victory:
本帖最后由 demonlieshou 于 2017-3-27 09:44 編輯 新加坡MATRIX(邁科智控)樓宇自控公司成立于1989年,至今已有20年HVAC自控經驗,是LONMARK協會的合作成員。擁有LONWORKS技術的DDC系列產品,其自身技術特點是:DDC應用模塊化(把HVAC系統的設備進行細分,每種設備均有專用DDC,程序固化減少編程調試);冷凍機房群控(自動計算實際負荷,調整機組開啟數量等);VAV空調系統全面控制,精度達到國際領先水準。 20年來,MATRIX成功占領新加坡60%左右的市場,產品出口到馬來西亞歐洲等國。最近幾年MATRIX進入中國大陸市場,已經在廣州上海等地成功實施了很多大型工程,產品質量及控制效果均得到業主的認可。MATRIX以最大的誠意期待與廣大同行們精誠合作,開拓樓宇自控的新紀元。 [ 本帖最后由 demonlieshou 于 2009-12-17 12:57 編輯 ]
樓宇自控是著幾年新發展起來,我感覺和工業自控原理差不多,到底區別有多大,請大家發表意見。特別是總線、傳感器、變送器、執行機構、工控機。我查資料,樓宇自控變送器、執行機構的信號是0-10V,工業自控信號是1-5V 4-20mA,為啥不統一?
弱電工程的各種安裝作業指導書-樓宇自控系統本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1525300&fromuid=58271
揚子江航空物流項目工程,地處上海市長寧區廣順北路和協和路之間,北起臨華路南靠臨新路;工程總建筑面積約十萬平方米,共有8個建筑單體主樓。通過計算機和現代通訊控制技術對主樓內的機電設備的運行實現集中管理和控制,保證設備能夠正常有序地工作。并盡可能減少相關的管理人員和最大限度地節約能耗,降低大樓的管理和營運費用。樓宇自控系統采用的是國產品牌的格瑞特GREAT-HBA 5系列智能DIY管理平臺,上海格瑞特作為最佳民族品牌獎獲得者,其管理平臺擁有自主知識產權和軟件著作權。系統管理控制主機設在弱電控制中心內。通過現場型直接數字控制器(DDC)對1~8#每幢樓內暖通空調系統、變配電系統、給排水、照明、電梯、送排風等各子系統進行監控,系統還將通過接口協議對變配電系統、VRV空調系統等進行集成。從而為建筑內人員提供一個舒適、安全的生活和工作環境。通過優化控制提高管理水平,達到節約能源和運行成本,實現物業管理自動化。上海格瑞特市場部供稿
XX 大廈,坐落于山東省東營市西城區,總 建筑 面積51700m2 , 建筑 高度為99.7m , 建筑 層數地上
北京智全控制技術有限公司請致電:杜先生 13811282759 主營項目:樓宇自控工程承包(中央空調自控、凈化工程、大樓自控)主營產品:西門子代理商暖通、空調、自控設備!主要服務:分包工程、設計方案、現場調試、售后維護公司在北京等地區樣本工程較多、經驗豐富。如有必要,歡迎參觀考察
本系統是為某中心實現智能化樓宇管理而設計的一個集散控制系統,該系統能使管理者在中央控制室內就可實現對整座建筑內機電設備的監控和相應的各種現代化管理。
發一個“經典的樓宇自控設計講稿”,供大家學習參考!
什么叫做樓宇智能自控?這也是未來建筑的一個發展方向嗎?比如啥樣的叫樓宇自控?普通設計院設計的弱點圖紙 都可以稱之為 智能樓宇自控?安防 網絡 …………就那點東西嗎?有什么特別的玩意嗎?請大家說來聽聽 暢所欲言