如何確定風管機的控制線有多少條?這些控制線都是如何起控制作用的?控制哪些元器件的??有這方面的施工圖或電氣接線圖么??
各位,我幫人裝了12臺6P的格力一拖一的風管機,標準壓的(30PA),走了10米風管,制冷效果不好,是不是和風量有關系?1層150平方用了3臺.怎么樣可解決,謝謝大家了.
我一個經銷商安裝的風管機,六匹風管機拖八個房間,室內溫度維持在24度左右,把風管機內機用鐵皮包嚴實,不漏風,我也是第一次見.
根據風管機的容量怎么確定風管的管徑和揚程?離機箱多少米設置散流器最合適,多少米后設置扁頭來改變風速,一般變頭的管徑相差多少共分才能保證正常的銜接。我是初學者,沒有分懸賞,但還是希望各位高手能幫幫我 ,我感激不盡啊 !
比如美的,格力,海爾,2匹的風管機價格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一點?除了這三家,還有沒有其他做得比較好價格又適中的?2匹大概用于多大的面積左右?
如何確定風管機的控制線有多少條?這些控制線都是如何起控制作用的?控制哪些元器件的??有這方面的施工圖或電氣接線圖么??
如題: 美的KFR-35T3W/DY風管機 銅管能拖多長有人幫我設計說可以20米 有人說不行 哪位大哥指點一下 急!!新來的 沒分送 請大家幫?/p>
還有哪位兄弟做過一拖一風管機外機放于吊頂內。淮安的一家KTV,大約3000平方,層高5米,吊頂3米,外墻不能掛外機。估計要裝70臺1.5匹-5匹一拖一風管機,總功率約150匹。本來設計多聯機,外機放樓頂。后來甲方覺得造價高。要改一拖一分體風管機,70臺外機放于頂內,說昆明的連鎖KTV做過效果沒問題。哪位大俠做過,通風散熱如何搞?
如題,現在確定靜壓值常用為每米4-6pa,這個是考慮接風道情況!假定我的出風方式為側出風,一臺30pa靜壓的風管機,機器法蘭接口為900*120,風量為850立方米每小時,其送風距離如何判斷,是否需結合出風風速和靜壓值確定,如何計算?另一種情況為下出風情況,雙層百葉距地面4.5m,規格為300*300m,風量為1000立方米每小時,靜壓值如何確定?????
我個人比較喜歡風管機,但是爸媽建議使用分體機,所以分體機和風管機區別是什么?還請各位大佬指點。
對于室內空氣情況比較關注的人都會聽說過風管機、新風機、中央空調吧~根據自己對空氣的要求可以快速地選擇出適合自己的空氣處理設備。但是對于一些不太關注的人來說,突然讓他們挑一款來安裝就會一頭霧水。這些設備都有啥功能呢?區別是啥?聽說他們都差不多,隨便可以來一款?事實真的這樣嗎?當然不是啦~他們各有千秋,不是那么輕易就被取代的!現在小編就來說說風管機和新風系統,看看他們到底是什么樣的~ 什么是風管機 風管機是一種隱藏式空調,又稱空調風管機或者風管機空調,市場上也有人稱其為風管機中央空調,這是因為風管機的室內機和中央空調的風機盤管類似,而且都是采用吊頂方式隱蔽安裝。風管機的運行模式是一臺室內機對應一臺室外機,這種機器解決了傳統掛機、柜機裸露在外影響美觀的問題,同時走管長度比普通家用空調要長,安裝比較靈活。 什么是新風系統 新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統,它分為管道式新風系統和無管道新風系統兩種。兩種的功能一樣都是通過新風機凈化室外空氣導入室內,通過管道將室內空氣排出,只有安裝方式上有些不同。相對來說
知識點:風管機和中央空調的比較
特靈暗藏天花機組安裝規范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安裝機組之前必須仔細閱讀隨機說明書,比如關于室外機組的散熱通風情況一項,不能因為安裝條件的限制而降低此項要求,否則由此引起的一系列故障不在工廠的保修范圍以內。有了說明書上的要求外,另公司規定如下:一 室外機安裝要求:1 室外機安裝的位置應遠離熱源,蒸汽,油煙或易燃氣體。2 室外機四周必須有足夠的散熱空間和維修空間(左邊>15CM,右邊>50CM,后部離 墻>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安裝室外機的平臺或支架有足夠強度,以保證機組和安裝維修人員安全。4 機腳安裝減震墊,地腳螺絲全部緊固。5 安裝除霜排水管,使除霜水排至適當位置。二 室內機安裝要求:1 室內機安裝的位置應保證出風可以遍及整個房間,回風暢通。2 用D10mm吊裝螺栓安裝內機,使用水平儀保證機組水平度。3 冷凝水管需保溫,并保證1/50排水坡度,
現一項目為商業辦公區,現分隔成很多單間,頂上為全吊頂,頂上空間為1米,并和走廊連接,當時我設計的時候,特別說到此項目不可用吊頂做回風箱,因為吊頂是相互連通的,空間高并且有200多個平方并且于走廊相連,因此必須做回風管,可是施工不聽,沒有做回風管,而且由于中間要掉燈,所以回風口就開在每個房間的角落里,還不是開在機組的下方,施工完工后,每個房間房間面積為8-10個平方,配的1p的風管機,現業主放映,風吹的還算舒服,但就是溫度降不下來,經我勘察后,發現出風溫度還可以,因此我斷定是回風的問題,因此建議施工重新做回風管,可現在吊頂是石膏板吊頂,無法拆除,而且機組采購時沒有回風箱,并且回風后隔著房梁,現在既沒有作業面,也沒有好的方案,不知道大家有沒有什么好的方法指教一下,我個人想到的是,在機組的回風位置,安裝一個排氣扇,這樣讓室內空氣抽到空調的回風部分,這樣讓短路的空調送回系統連起來,不知道,可行否>望指教.
風管機是一拖一。多聯機是一拖多的。那么是不是可以把多臺風管機的內機接到多聯機的外機上面呢?管路可以重新布置,負荷滿足,冷媒配管管徑符合,在實際上可行嗎?
室內安裝格力定頻風管機,出風口高度8米,風管機設備59分貝,由于屋面為鋼結構屋面,沒有吊頂,造成室內開機噪音達到60多分貝,請教高手們,采取哪種措施才能把噪音降到正常范圍。
最近獲得一條信息科龍的庫存風管機,04年生產,全新帶原廠包裝。型號有KF-25FW KF-35FW KFR-25FW KFR-50FW 50的價格裸機1800 但是不包裝,不保修,不包送高手們,作為家用者需要你們覺得值得購買么。如果買的話有哪些要點是需要注意的?比如能效比,使用壽命,性價比等等 期待你的留言和指教。謝謝了先還有幾張圖片附上
美的風管機
美的風管機專題,為您提供美的風管機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與美的風管機 相關的專業交流討論,更多美的風管機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量