密松水電站正常蓄水位不超過200m線,落差65m,水面積接近100km2,受水侵土地基本處于河槽內,對耕作負面影響很小,將蓄水位再提高50m,水面積接近400km2,發電量會得到大幅度增加,淹沒的主要還是林地,同時對一部分民眾生活也會產生一
請問大家哪里有關于電站擴建的規程規范呀?
各位兄弟同行: 我朋友在山區買了個小電站,只有一兩百千瓦,,就近上的地方電網,但是由于機組老化,無功達不要求,一直沒有結成費,想問一下,安裝無功補償裝置效果如何,各位還有什么更好的建議
A電站:根據水能計算結果,本電站擴建裝機容量2000 kW,安裝2臺1000 kW水輪發電機組。 設計流量 1.35 m3/s 加權平均水位256.0 m 設計水頭 H=256.0-154.5-5.88=95.62 m 最高水頭 H=261.1(設計洪水位)-154.5-5.88=100.72 m 最小水頭 H=246.0-154.0-5.88=86.12 m各位網友,混流式機組有哪些優秀轉輪嗎?幫忙選個機型,最好附上轉輪性能表。個人決定:HL110、HLA550可以。
幾十瓦裝機的小電站,僅夠一戶農家使用
人防的區域電站設置在物資庫內,電站控制室的新風可以直接從物資庫取風而不必設濾毒通風裝置嗎,物資庫不是也是清潔區嗎?還是電站控制室除非是在人掩區內,否則必須設置濾毒通風?
我們這有個電站有這么個情況,電站設計水頭60米,尾水要接18米水頭的壓力水箱或高位水池。不知道有沒有哪位同仁做過這種電站沒有。在這種情況下,水輪機的效率不知道有多大的影響。還有對整個廠房的穩定、防滲等各種意想不到的事,不知道有沒有這種先例,請不吝賜教。
在熱電行業,控制閥的使用工況較特殊,簡單來看電力流程只是水、蒸汽的循環流程,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,只有水和蒸汽兩種,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。1、給水閥(主、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥)控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,一臺用于正常給水使用工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75:1~100:1。閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關。2、鍋爐給水泵
在熱電行業,控制閥的使用工況較特殊,簡單來看電力流程只是水、蒸汽的循環流程,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,只有水和蒸汽兩種,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。 1、給水閥(主、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥) 控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,一臺用于正常給水使用。 工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75:1~100:1。閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關。 2、鍋爐給水泵最小流量循環閥 控制要求:使鍋爐給水泵安全啟動及停止運行,消除因流量過小、溫升增加、水強烈氣蝕使泵損壞。老式電站有使用開
某工程尾水閘門門體結構圖
電站的壓力前池如地形地質條件的限制,只能滿足電站工作運行的要求,前池有效容積如何確定,規范條文說明中推薦浙江經驗單管2.5~3分鐘,對低水頭大引水流而言,前池需要的有效容很大;有的采用壓力鋼管的容積的2~3倍,對高水頭電站,前池容積不小,而前者計算容積就很小了,由于規范中沒明確如何取值,所各地、各人所做的前池規模相差很大,電站壓力前池有效容積如何確定,同行們大家來說說。
看看最全的龍灘電站照片,絕對最新!
某小型電站施工組織設計(一)工程簡介序號 項 目 內 容1 工程名稱 延慶站改造工程2 工程業主 某市供電局3 設計單位 某市供電局設計院 4 建筑面積 1013.82m25 工程地點 延慶縣城東部6 結構形式 框架結構7 基礎形式 開關室:筏板基礎;控制樓:條形基礎8 建筑用途 地下夾層 電纜夾層 首層 10KV配電裝置室、所用變及消弧線圈室、通訊機房、電池室、工作間、電纜室 二層 主控室、值班室[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-15 09:19 編輯 ]
一個固定柴油電站,風冷,那它的那個風道大小怎么定啊,是根據斷面風速還是什么啊,請各位幫幫忙,如果是根據斷面風速的話,那大小是多少啊?謝謝了
請問各位大蝦:對電氣習語說法總是意會沒法子說的非常明確。如變電站、變電所、配電室、變電室、開閉所等如何區分?箱、盤、柜、屏等也是如此。有沒有明確的定義?
一個是總通信一個是陣列
遇到這樣一個問題,新建一個110 的變電所,承擔 10kv 計算負荷 S10=17.17MVA, 承擔 35kv 的計算負荷 S35=30.89MVA, 接線如圖: 現在的問題是, 1 :火電廠
前一段時間公司做宣傳片拍的。