請教各位大俠,本人做直流設備的,發現有的直流系統有要求配閃光設備,有的沒有要求,請問閃光小母線的具體應用是什么啊?謝謝各位
母線的作用是什么?常用的有哪些種類? 在變電所中各級電壓配電裝置的連接,以及變壓器等電氣設備和相應配電裝置的連接,大都采用矩形或圓形截面的裸導線或絞線,這統稱為母線。母線的作用是匯集、分配和傳送電能。由于母線在運行中,有巨大的電能通過,短路時,承受著很大的發熱和電動力效應,因此,必須合理的選用母線材料、截面形狀和截面積以符合安全經濟運行的要求。 母線按結構分為硬母線和軟母線。硬母線又分為矩形母線和管形母線。 矩形母線一般使用于主變壓器至配電室內,其優點是施工安裝方便,運行中變化小,載流量大,但造價較高。 軟母線用于室外,因空間大,導線有所擺動也不致于造成線間距離不夠。軟母線施工簡便,造價低廉。 近年來,在變電所的設計中,對于35kV以上的母線,有采用鋁合金材料制成的管形母線。這種母線結構,可以減小母線相間距離。結線清晰,維護量小,但母線固定金具比較復雜。 2.硬母錢為什么要裝伸縮補償裝置? 電流通過母線時,是要發熱的。發熱量與母線通過的電流平方成正比。硬母線因熱脹冷縮將對母線瓷瓶產生危險的應力。加裝母線補償器就可以有
東西不大 也不長 為什么絕緣那么好 用在外面不是能節省好多空間么 求解???
母線: 母線(bus line)指用高導電率的銅(銅排)、鋁質材料制成的,用以傳輸電能,具有匯集和分配電力能力的產品。電站或變電站輸送電能用的總導線。通過它,把發電機、變壓器或整流器輸出的電能輸送給各個用戶或其他變電所。 在電力系統中,母線將配電裝置中的各個載流分支回路連接在一起,起著匯集、分配和傳送電能的作用。 母線按外型和結構,大致分為以下三類: 1. 硬母線:包括矩形母線、圓形母線、管形母線等。 2. 軟母線:包括鋁絞線、銅絞線、鋼芯鋁絞線、擴徑空心導線等。 3. 封閉母線:包括共箱母線、分相母線等。 性能方面: 母線采用銅排或者鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用。電壓降小也就意味著能量損耗小,最終節約用戶的投資。而對于電纜來講,由于電纜芯是多股細銅線,其根面積較同電流等級的母線要大。并且其 “集膚效應”嚴重,減少了電流額定值,增加了電壓降,容易發熱。
大家來說說各地的汛期是什么時段? 貴州省是五一左右開始,直到十一左右結束! 比如我們銅仁地區的汛期就是定在五月一號到十月一號。 但具體時間情況要視降雨和河水上漲情況來定!
請問高手1YSMa是什么母線,在這里有什么作用?謝謝!
請教各位: 建筑電氣工程施工質量驗收規范gb50303-2015中3.3.7第5條 通電前,母線槽的金屬外殼應與外部保護導體完成連接...... 這個“外部保護導體”指的是什么?如果是指的與橋架一樣的接地或跨接嗎?那3.3.8條橋架中為什么不強調接地,反而在母線槽里特意說明。
我在一個工程上遇到這個問題,35KV /6KV 的10000KVA的變壓器在空載的時候有時會出現三相相電壓不平衡而線電壓平衡,具體是一相偏高一相偏低另一相接近。發生的時間是變壓器投入后電壓正常,在啟動一臺電機又停機后(空載)現象有時候出現。請高手指點迷津?謝謝了!
這樣一段話:配電裝置形式:110千伏配電裝置采用戶外軟母線改進半高型布置,架空進、出線方式;35千伏配電裝置采用戶內開關柜單層單列布置,架空進線、電纜出線方式;10千伏配電裝置采用戶內開關柜單層單列布置,銅排母線架空進線、電纜出線方式。線路絕緣子串單位泄漏距離按2.8厘米/千伏等級設計;全線采用雙回路角鋼塔架設;基礎采用鋼筋混凝土板式基礎和現澆臺階式混凝土剛性基礎。請問戶外軟母線改進半高型布置是甚么型式,還有沒有別的幾種布置型式。所謂的單位泄漏距離按2.8厘米/千伏等級設計;也不懂,請解釋一下,有沒有這方面的資料傳上來學習下,多謝了!!
GB50053-94 10kv及以下變電所設計規范第3.2.16條 當?shù)蛪耗妇€為雙電源,變壓器低壓側總開關和母線分段開關采用低壓斷路器時,在總開關的出線側及母線分段開關的兩側,宜裝設刀開關或隔離觸頭。條文說明:第3.2.16條 由于自動開關處于接通還是分斷從外表觀察不明顯,因此加裝刀開關或隔離觸頭是從檢修安全出發,使其有明顯的斷開點低壓母線為雙電源是什么意思??jī)勺儔浩鞯蛪耗妇€有聯絡算不算雙電源?自動開關是什么意思?是不是自動轉換開關?這條規范應用于什么情況?謝謝。
請教大家這些是什么植物<
10KV1段母線正常送電運行 2段母線沒送電 而且電壓互感器在試驗位置,母聯和隔離柜也在試驗位置,現在檢測出2段母線 的電壓小母線 有電壓 反應到計量裝置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 為什么呢
最上面 中間一斜杠帶接地是什么符號
本帖最后由 liuyebaiqian 于 2013-12-4 17:27 編輯 就在上海人民廣場拍的,現在葉子變紅挺好看!
南方植物不知道啥,謝謝
這個是什么灌木球?開紅花的這種,有大神知道嗎
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看