大家好,最近小弟我經常驗收鋼筋,關于梁、板、柱都已經漸漸熟識了,可是有個比較菜鳥的問題想問下諸位前輩。就是何為梁端支座,何為梁中間支座,我感覺這個問題怪擾人的,我問過我師傅,可他們講的我還是不能怎么理解,希望大家幫忙解釋下,因為這直接關系到計算彎直錨固。101圖集上大致是這樣意思:梁縱筋在中間支座的錨固長度=max{Lae,0.5hc+5d},這兩個條件是要同時滿足的,而且取最大值,而對于端支座來說,梁的縱筋要伸到柱外側縱筋內側,再彎15d的直鉤,并且保證其直錨水平段長度》=0.4lae,這個實際用時怎么處理,兩個公式怎么用,怎么區分端支座和中間支座,也就是說寬支座和端支座我現在比較混淆。希望大家指點,越詳細越好,越多越好,謝謝了、、、希望大家可以借助這幾張圖片發表看法。。。
摘錄部分:《03G101-1混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》解釋 我收集到的03G101有關解釋:梁下部鋼筋本著能通則通的原則,CDF 老師請問03G101-1中P60頁中的“不伸入支座的梁下部縱向鋼筋斷點位置”中的下部鋼筋中沒有畫出貫通筋的鋼筋。這樣我們在搞決算審計的過程中老是要有這方面的爭論。這一點和03G101中P45頁“L配筋構造”有著異曲同工的地方。如何解釋下部的通長筋的布置?請予以賜教!!1、03G101-1圖集第60頁中的“不伸入支座的梁下部縱向鋼筋斷點位置”,該圖的重點是說明“不伸入支座的梁下部縱筋”,把它與伸入支座的梁下部縱筋加以對比。2、鋼筋配置上的“能通則通”,是陳教授反復強調的原則,在圖集里沒有配套的圖示說明。而且,在施工實踐中也因為鋼筋“定尺長度”而帶來許多問題,因為梁的下部鋼筋的連接點是比較難以確定的。對于“非抗震”的情況,可以避開“跨中Ln/3范圍”進行鋼筋連接。對于“抗震”的情況,就復雜多了。從前我們與陳教授有過討論,也沒有明確的結果。現在抄錄于下,供大家
1:4級抗震梁加密區的長度≥1.5倍的梁截面高度≥500 兩者取大值?2:在101中縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度(34頁)的數值和混凝土結構驗收規范(52頁)附錄B縱向受拉鋼筋最小搭接的數值存在沖突,一個是綁扎一個是搭接,搭接的應該包括綁扎,我想知道以哪個為準?
11G101-1圖集新要點一,保護層定義及其加5,在54頁表及注4。原來的保護層是指“縱筋外皮至混凝土表面的距離”,現在的保護層是指“最外層鋼筋的外皮至混凝土表面的距離”,中間相差箍筋直徑和一個彎折曲率,這一改進,簡化了箍筋的計算,也方便了施工成型和質量檢查驗收,統一了計算鋼筋的量取規則。原來成型箍筋要量內凈尺寸,箍筋的保護層很小很小,箍筋常常緊靠模板,除箍筋以外的縱筋都是量取外包尺寸,現在統一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了構件的質量保證,為翻樣軟件簡化了箍筋的計算,澄清了幾十年以來保護層的模糊概念,保護層這一改改得好是一次可喜的進步。以前的做法,梁和柱保護層是分開的不同的,且柱大于梁,梁縱筋還要放在柱縱筋的里邊,現在將梁柱歸在一起,將墻和板歸在一起,更便于記憶更符合構件性質的實際。那個加5很要緊,意思是說,只要混凝土強度等級等于和小于C25,保護層數值都要增加5毫米,這回保護層的活動空間可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是說,54頁右上方的保護層最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土強度等級制定的。 二,錨固長度及修正系數,在53頁。
我看了一套框架結構獨立基礎之間的基礎梁的表示方法,有點不明白,望高手指點,KL-3(3) 350X800Ф8@100/200(4)2Ф20+(2Ф12)G6Ф12以上是一根基礎梁的集中表示,其中2Ф20+(2Ф12)我不理解(2Ф12)是什么鋼筋,在03G101-1我沒有看到類似的表示方法,望高手指點,謝謝
《03G101-1》P7注:編號時,當注的總高、分段截面尺寸和配筋均對應相同,僅分段截面與軸線的關系不同時,仍可將其編為同一柱號。那么在柱表中這些與軸線關系不同的柱子該如何定位呢?請教各位高手?。。?/p>
03G101-1平法的一些疑問解答,希望對大家會有所幫助!
鋼筋計算的規則陳清來教授對03G101-1的解答
《03G101-1圖集》問題匯總
03g101-1,65頁中,附件箍筋構造中的b代表的是梁寬嗎?如果是的話那,3個b下面的 s又是什么意思呢?65頁,梁側面構造筋和拉筋中a是不是梁高減去板厚除以a為構造筋支數。66頁懸挑梁中,當懸挑凈跨l小于4倍的梁高時將鋼筋在端部彎下,這里的端部,指的是具體哪個部位?謝謝專家解釋,謝謝了
各位大俠好!小弟在看03G101-1圖集,抗震KZ機械連接上有個地方不懂,想請教各位一下:>=0(在 Hn/3 與35d之間) 是什么意思附截圖如下謝謝
簡要說明:11G101系列圖集在規范的基礎上做了修訂,替代了原來的6本平法圖集,也引起了一系列的錨固、搭接、節點構造的變化。 文件格式:Word 文件大小:596 KB
近日冬歇,無聊翻看經典03G101圖集,發現關于剪力墻一頁此些問題還有困惑,望各位前輩指教:1、剪力墻梁表中,“梁頂相對標高高差”為何意?為何有正負之分?是否為梁頂距層面標高距離?2、連梁高度2000??層高才3600,此處何解?3、連梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像沒有如此長的箍筋吧?如圖,望大家賜教,相互學習!
1、老圖集以2002版《砼規》、2001版《抗規》、2002版《高規》為編制依據,新圖集以2010版《砼規》、2010版《抗規》、2010版《高規》為編制依據。 2、老圖集一共有六本,新圖集整合為三本。
文中詳細介紹了11G101-1跟03G101-1的變化及不同之處,傳上來跟大家一起交流。http://bbs.co188.com/content/1748_4654649_1.html
03G101-2即板式樓梯平法表示中,支座主受力鋼筋的截斷長度比原來的一般的構造圖集要小了。比如CT型(高端平臺)中,上部支座負筋的截斷中的Lsn/5,原來是Lsn/4,而且起步是第一個踏步線。不知各位如何看待!
如果哪個大蝦有03G101的電子版,就發個貼告訴小弟啊,或者發到我的E-mail里:[email protected]萬分感謝啊
在03G101-1第68頁,梁底鋼筋直錨段應滿足12d,如果直錨段長度不足時,采用彎錨,但下面給出的彎錨大樣中要求水平段長度>0.4La,現在的問題就是這個0.4La卻大于12d,是不是我的理解有問題? 同樣道理,在一般非框架梁(比如次梁)端直錨長度不夠是不是可以采用彎錨?那彎錨的水平段長度如果按0.4La,也大于12d的直錨長度了啊。 請大家指教!
03g101-1
03g101-1專題,為您提供03g101-1相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與03g101-1 相關的專業交流討論,更多03g101-1相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題