消聲器是利用聲的吸收、反射、干涉等原理,降低通風與空調系統中氣流噪聲的裝置。根據消聲原理的不同可以分為阻性、抗性、共振型和復合型等。
3000風量的組合式空調機組,如果機組內沒有消聲段的話,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,可以不要靜壓箱嗎?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后。
選的是微穿孔消聲器,一般消聲器都是水平方向安裝的,可小弟現在做的工程水平空間不夠,不得不在豎直方向的風管上加消聲器,不知這樣做行不行?是不是消聲器只能水平安裝,一旦豎起,里面的一層層填料就亂了,擋住空氣流通路線了,望高手指教。
小弟手上有一空調改造工程,空調面積不大,采用一臺吊頂式空調器,空調器進風處裝一回風箱,新風與回風混合后,在送至各個空調區域.由于空調改造區域在地下室,受土建風道位置限制,空調器安裝位置距三通轉彎處只有不到2米距離,在空調器出風口處安裝完防火閥和對開多葉閥后,沒有地方在安裝消聲器了.小弟請教下各位大蝦,看有什么好的處理燥聲的辦法,小弟考慮能否在三通后的兩道支風管處分別裝消聲器,或是給風道截面積大的支風管裝消聲器,截面積小的支風管在裝一對開多頁閥,不知道小弟的想法合理不,請大蝦們不吝賜教下,小弟謝過!
本帖最后由 小獅子 于 2014-1-2 13:03 編輯 搜集了一點資料和大家分享下: 消聲器是利用聲的吸收、反射、干涉等原理,降低通風與空調系統中氣流噪聲的裝置。根據消聲原理的不同可以分為阻性、抗性、共振型和復合型等。一、阻性消聲器 阻性消聲器利用吸聲材料的吸聲作用而消聲的。其構造是把吸聲材料固定在氣流流動的管道內壁,或按一定方式排列在管道或殼體內構成阻性消聲器, 吸聲材料能夠把入射在其上的聲能部分地吸收掉。聲能之所以能被吸收,是由于吸聲材料的多孔性和松散性。當聲波進入孔隙,引起孔隙中的空氣和材料產生微小的振動,由于摩擦和粘滯阻力.使相當一部分聲能化為熱能而被吸收掉。 它對于高頻和中頻噪聲效果較好,但對低頻噪聲消聲性能較差。1.管式消聲器
目前,對管道和消聲器聲學性能的試驗研究主要在無流條件下進行,各種測量技術已發展得比較成熟,如聲波分解法、兩源法和兩載法等。而有流條件下管道和消聲器聲學特性的測量方法研究出現較早發展緩慢。首先考慮了有均勻流條件下管道聲學特性的試驗測量問題,提出的雙傳聲器隨機噪聲激勵技術在確定無流時管道內試驗樣本法向聲學特性的試驗中取得了成功,并通過聲波分解法測得了更準確的無流時消聲器的傳遞損失;然而,對于該方法測量有均勻流時管道的聲學特性是否有效,文中未作進一步驗證。將傳遞函數法應用于有流條件下管道內聲強的測量問題,并在低馬赫數(不大于0.1)氣流條件下測得了合理的結果。在有流管道和消聲器內聲能量測量試驗方法上進行了系列研究,在雙傳聲器法的基礎上提出了“正弦掃頻可選擇性平均技術”,在消聲器進出口馬赫數為0.1和0.2時,測得了良好的結果;但其測量方法比較繁瑣,且試驗需要1個半無反射空間。對有流條件下管道或消聲器四極參數和傳遞損失的試驗測量尚未見文獻報道。(來自 中國水工業門戶 www cnsgy com)
哪位大俠有15K116-1:XZP100消聲器選用與制作這本圖集,麻煩上傳一下
在介紹阻性消聲器的設計制造前先將阻性消聲器分類,阻性消聲器分:管式消聲器、片式消聲器、蜂窩式消聲器、列管式消聲器、折板式消聲器、聲流式消聲器、彎頭式消聲器、小室式消聲器、百葉式消聲器、圓盤式消聲器等幾種消音器。 阻性消聲器是利用氣流管道內的不同結構形式的多孔吸聲材料吸收聲能,把吸聲材料固定在氣流通道的內壁上,使之按照一定的方式在管道中排列,就構成了阻性消聲器,當聲波進入阻性消聲器時,一部分聲能在多孔材料的空隙中摩擦而轉化熱能耗掉,使通過消聲器的聲波減弱。阻性消聲器具有能在較寬的中高頻范圍內消聲,特別是對于刺耳的高頻噪聲效果十分顯著等優點,它的缺點是在高溫、高速、水蒸氣
1.回風廂:有人說回風廂的截面迎風速度≤2M/S,然后根據風量=VA→A橫截面積,又根據長寬比算出回風箱的尺寸.2.消聲器:有人說消聲器的截面迎風速度≤2.5M/S,然后根據風量=VA→A橫截面積,又根據長寬比算出消聲器的尺寸.如果有誰知道請告訴我,我想確認一下是否正確,順便告訴我長寬的比例,若你有更好的方法來確定二者的型號或有什么異議,都請告訴我吧.
2002版規范上未有明文規定消聲器和靜壓箱等風管部件需要保溫,但是我在中央空調的施工書上看到這樣一句話"對于恒溫系統,其消聲器及靜壓箱都需進行保溫",請教高手,此"恒溫系統"是什么意思?是否就是空調風管系統?到底消聲器及靜壓箱需要保溫嗎?在什么規范中有明文規定的?
離心分機出風口有大量的粉塵,為PVC粉末,穿孔板消聲器只能用上幾天就失效,請問要用什么樣的消聲器有用?聲音102分貝,吹哨聲,傳播遠,
針對單位行車上CJ12-150交流接觸器因為聲音較大而無奈,最近廠商更換了一個線圈上面有個消聲節電接觸器的裝置,不知道什么原理和內部構造,希望得到高手的賜教,謝謝??!
消聲器是利用聲的吸收、反射、干涉等原理,降低通風與空調系統中氣流噪聲的裝置。根據消聲原理的不同可以分為阻性、抗性、共振型和復合型等。 一、阻性消聲器 阻性消聲器利用吸聲材料的吸聲作用而消聲的。其構造是把吸聲材料固定在氣流流動的管道內壁,或按一定方式排列在管道或殼體內構成阻性消聲器,吸聲材料能夠把入射在其上的聲能部分地吸收掉。聲能之所以能被吸收,是由于吸聲材料的多孔性和松散性。當聲波進入孔隙,引起孔隙中的空氣和材料產生微小的振動,由于摩擦和粘滯阻力.使相當一部分聲能化為熱能而被吸收掉。 它對于高頻和中頻噪聲效果較好,但對低頻噪聲消聲性能較差。 1.管式消聲器 管式消聲器是一種最簡單的消聲器,它僅在管壁內周貼上一層
噪聲課本里,有一題講消聲器的設計的例題,題目如下:某型號風機,風量為40m3/min,進氣管口直徑為200mm。在距進氣口3m處測得的噪聲頻譜如下表所示。要求消聲后在距進氣口3m處達到NR90,試對進氣口作阻性消聲設計。想請教一下,這個NR90曲線在哪里可以找到?具體是什么意思?十分感謝。
請問大家:1,車庫雙速風機是否需要在風機的兩端都設置消聲器?2,一般通風的風機,多大的噪聲需要設置消聲器?3,消聲器的阻力大概估算多少?4,風機的全壓是500,那余壓大概估算多少? 謝謝回答!