国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外消防管用PE管,可以嗎?

    設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?

  • 消防管是否可以用PE管呢

    最近我再外網施工中,使用PE消防管不知道是否符合規范呢只是外網施工時用100-150的以進樓的第一井為界限井外是PE管井內及室內是鍍鋅鋼管

  • 室外消防管道能否選用PE管???

    請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下!!!!謝謝!!!!

  • 請教在消防中用過PE管的朋友。

    本消防系統只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度圖紙上沒有標明,室外地上式消火栓設計壓力是1.0MPa,本系統只接8個室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室內的是用熱鍍鋅管。因為系統壓力不高于1.0MPa,所以我準備選擇金德PE100級,1.0或者1.25或者1.6MPA的三種普通PE管的一種,查了很多資料,好象消防上只能用鋼絲網增強PE管,它的承壓為3.3MPa以上了,是不是有點大才小用了,請問我該選擇哪種壓力等級的PE管呢(因為不同等級管子價格相差太大,希望在保證安全的前提下選擇價位低的管子),如果用1.0MPa的PE管會不會有問題。再就是參照這個壓力,各種閥門就選擇普通市政供水用的閥門是否可以。謝謝!

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • pe鋼絲網骨架管 市政消防管道 聚乙烯鋼絲管

    鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材介紹: 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管(英文簡稱SRTP)是以呈纏繞在管材中的高強度過塑鋼絲為增強體,外層和內層雙面復合熱塑性高密度聚乙烯,通過擠出成型方法復合成一體的一種塑料復合管材。它既克服了鋼管和塑料管各自的缺點,又具有鋼管優良的承壓性能和塑料管良好的衛生性能。 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材特點: 1、SRTP管具有金屬管道的耐壓性能,又具有塑料管道的耐腐性和衛生性。 2、由于PE內壁光滑不結垢,輸送阻力小,同等口徑比鋼管和球墨鑄鐵管的輸送能力高30 3、對地下運動和端載荷的抵抗能力強,柔韌性好,抵抗地基沉降、地震破壞。 4、采用電熱熔連接,密封性好,  鋼絲網骨架塑料復合管道是一種性能優異的管道,廣泛應用于油田、電廠、化工石化企業、自來水公司、市政燃氣、篕霉苈返雀黝I(lǐng)域。 ◇鋼絲網骨架塑料復合管應用領域 ◎ 市政工程:城市建筑給水、飲用水、熱網回水、煤氣、高速公路埋地排水等通道。<

  • PE管是否可以作室外埋地給水及消防給水管道??

    最近我遇到一個工程,原定埋地管道是采用球墨鑄鐵管,后經過業主說,也可以采用PE管作,聽說這個是最近的技術,請問各位老法師有沒有遇到這樣的情況,埋地管為DN100-DN250的?十分著急,請指教,謝謝。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了

  • 有關于消防,師傅們幫忙指點下

    有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝!!!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 關于室外消防穩壓的疑問

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋，那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • PE管的分類以及使用要點

    PE管的分類以及使用要點

    聚乙烯PE管是以聚乙烯樹脂為主要原料,經擠出成型的給水管材。主要應用于室內、外低溫給水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也稱為L(zhǎng)DPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安裝要點

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 有關消防新規的疑問,求助

    各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

點擊加載更多

pe消防管

pe消防管專題,為您提供pe消防管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pe消防管 相關的專業交流討論,更多pe消防管相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

pe保溫板

phc樁

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 望都县| 阿拉善左旗| 南昌市| 武乡县| 股票| 西吉县| 全州县| 城步| 江津市| 水富县| 陇川县| 峨眉山市| 铁岭县| 镇赉县| 沙田区| 陇南市| 龙山县| 安泽县| 嘉峪关市| 新龙县| 株洲市| 鄂尔多斯市| 冀州市| 永安市| 乐东| 济南市| 佛坪县| 明溪县| 呈贡县| 克东县| 钟山县| 大关县| 彩票| 灵寿县| 图们市| 右玉县| 惠州市| 凤台县| 绿春县| 昆山市| 图木舒克市|