圖紙簡介: 恒溫恒濕 電加熱 壓縮機 制冷 加濕 除濕 s7-200 PLC.本人設計選型編程組裝調試全部獨自完成。圖紙可用來參考改造為類似產品。需要程序的可跟我聯系。 投稿網友: 2310277 上傳時間: 2013-12-17
圖紙簡介: 本圖紙為,多路閥試驗臺的PLC電氣控制原理圖 投稿網友: shuimuying 上傳時間: 2013-09-10 圖紙省份:
1、雙速電梯電氣原理圖主回路2、安全回路、門鎖回路、制動器、門機回路
我是新來的,想請這里的朋友幫個忙。現在做的畢業設計是個關于運用軟控制卡SERVOWORKS的數控工作臺示教系統,先需要用AUTOCAD畫電氣原理圖,電氣部分很簡單,3個開關控制3個驅動。請問 示教系統的電氣面板改如何布局啊?小弟多謝了
初沉池閥門PLC控制原理圖
又到周末了,沒錯,端午節也來臨了,大家是不是都很開心的在吃粽子,小編在苦思是要出去玩呢,還是在家休息呢,這是個值得深思的問題,不過,睡覺的應該多點,哈哈,你們不要像小編一樣哦,要粗去透透氣哦,畢竟祖國的花朵需要陽光。嘿嘿。
本人是電氣初學者,對電氣原理圖不怎么懂,想了解一下這樣一張電氣原理圖應該從哪里看起,怎么看?應該怎么學?求指導
圖紙簡介: 本圖紙為恒壓供水項目電氣原理圖,共3張。分別為一次圖和二次原理圖。該原理圖采用變頻器作電機起動用,起動完后可實現1,2#電機的選擇性變頻控制。遠方由遠傳壓力表給信號至開關電源,實現恒壓原理。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: han498463606
圖紙簡介: 本圖紙是,圖紙設計:580高爐爐頂系統、礦槽系統、熱風系統、布袋系統圖紙,圖紙內容:系統配電及配置圖,模擬量輸入/輸出原理圖,開關量輸入/輸出原理圖等,可供參考。 投稿網友: yangshisan0413 上傳時間:
電氣原理圖中,所有電器元件的圖形、文字符號必須采用國家規定的統一標準。一、畫主電路回路 繪制主電路時從電源端開始,按電路連接方式用實線畫出主要用電設備,如斷路器、熔斷器、變頻器、熱繼電器、電動機等。二、畫控制電路回路 1、控制電路是通過弱電流的電路,由開關、按鈕、電器元件的線圈、信號指示、接觸器的輔助觸點、繼電器的觸點等組成。 2、我們要按各部分需完成的功能,分割成若干個局部控制電路,然后本著先簡后繁、先易后難的原則逐個畫出每個局部環節,再找到各環節的相互關系。3、同一電器元件的各部件在控制回路圖中可以不畫在一起,但要用相同的文字符號標出,如果有多個同一種類的電器元件,可在文字符號后加上數字序號。
電氣圖紙一般可分為兩大類,一類為電力電氣圖,它主要是表述電能的傳輸、分配和轉換,如電網電氣圖、電廠電氣控制圖等。另一類為電子電氣圖,它主要表述電子信息的傳遞、處理;如電視機電氣原理圖。本文主要談電力電氣圖的識讀。
圖紙簡介: 變頻加PLC一控四恒壓供水電氣原理圖。變頻器是上海雷諾爾變頻器RNB3000,PLC是OMRON的CPM1A-30CDR-A。 投稿網友: lndlltb 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 某加氣站電氣系統圖6張及PLC控制原理圖8張。進線為一路低壓交流380V市電,低溫潛液泵選用變頻器控制。配電柜內設照明、風機、干燥機。儲罐液位、壓力、泵前溫度及泵池溫度、壓力等信號接入PLC系統,電動閥開關由PLC控制。 投稿網友: xuestjob
大家好!初次涉及PLC控制,還請多幫忙!一臺FX2N控制4臺55KW污水處理廠水泵,每臺都有變頻器,可實現4臺水泵根據液位高度和時間進行起動和切換。
各控制電器元件的型號及用途:1. QF0—DZ15-40/390,總電源開關。2. SB1—LA18-01,自鎖式磨姑頭按鈕,此按鈕撳下,全部控制電路均無電。3. SB2—LA18-01,主電機停止按鈕。4. SB3--LA18-10,主電機啟動按鈕,只有主電機啟動以后才能進行沖壓。5. SA—LA18-X2,腳踏開關沖壓或雙手撳鈕才能沖壓的選擇。6. SQ--腳踏開關。7. SB4/SB5--LA18-10,雙手撳鈕。8. TV—BZ-50 380/24-6V,照明變壓器。9. KM—CJX2-253主電機啟動接觸器。10. KA--JZC1-44,接通沖壓電磁鐵的中間繼電器。11. CT--MQ5142B,電磁鐵。12. KH—JRS1-16321A65,主電機過載熱繼電器。13. FU1/FU2--RT14-20/6A,控制回路短路保護。14. FU3--照明電路儀用保險,5A.。
水泵變頻柜控制電氣原理圖
不知道怎么上傳圖片,只能文字說明,PC柜兩電源一用一備本電路圖為自投自復型控制電路工作原理:一、 電源供電1、 先將1#、2#進線柜上的轉換開關扳至手動,母聯柜上的轉換開關扳向零位;2、 供入1、2電源;3、 合1QF,I段電源投入,將轉換開關扳至自動位;4、 合2QF,II段電源投入,將轉換開關扳至自動位;5、 再將母聯柜上的轉換開關扳至自動位,做好自投準備。二、 電源停電1、 I段電源停電時,閉鎖繼電器1K1、1K2線圈失壓,1QF欠壓脫扣器失壓脫扣跳閘,1K1、1K2常閉觸點閉合,接通母聯柜3QF控制回路和時間繼電器3KT,3KT常開觸點經延時后閉合,母聯斷路器3QF合閘投入,2QF帶全部負荷;2、 II段電源停電時與I段電源停電時相同。三、 電源恢復1、 I段電源恢復時,閉鎖繼電器1K1、1K2吸合,其常閉觸點斷開,母聯柜3QF控制回路電源斷開,其欠壓脫扣器失壓跳閘,3QF的常閉觸點接通1QF的控制回路和時間繼電器1KT,1KT的常開觸點經延時后閉合,1QF自
哪位大俠手里有電動爬升吊籃的電氣原理圖啊,請不惜賜教啊。在此謝過大家了。[ 本帖最后由 lllfz 于 2008-10-13 11:11 編輯 ]
plc電氣原理圖
plc電氣原理圖專題,為您提供plc電氣原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與plc電氣原理圖 相關的專業交流討論,更多plc電氣原理圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題