原理: 利用屋面與地面高差產生的能量,在屋面積水達到一定高度時,使得管道內不進入空氣,以滿管流狀態(即虹吸狀態)排水時產生負壓,管道內形成抽吸作用將雨水迅速排掉。
確定一套好的排水系統跟好的設計是分不開的;只有設計好才能為后期安裝帶來便利,確保系統按時完成; 完整的設計方案是按照屋面面積計算-所在地暴雨強度-屋面降雨的
虹吸雨水收集系統進入我國也只有10來年的時間,但現在,它在平頂屋面排水系統中已有了龍頭位置。那么它是如何來進行工作的,又是怎樣的優勢才確立了它的龍頭地位呢? 為了使雨水管能夠最終達到滿流的狀態通常采用獨特設計的雨水斗以實現氣水分離,當管中的水量是壓力流狀態時就會產生虹吸作用。對于大型的屋面排水可以采取“分區排水”的方式,由數個子系統組成整個屋面的排水系統,每個系統一個天溝從而避開了伸縮縫。當天溝的雨水達到一定深度的時候,系統中的尾管就會充
看了許多貼子,想進一步了解,向各位同仁請教以下問題:1.雨水斗的形狀對虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度與虹吸形成的關系? 3.管徑大小與虹吸形成的關系? 4.雨水斗內阻旋渦和隔空氣裝置的設計依據是什么? 多謝賜教!
請問:設計院已按照一家專業公司的設計出了施工圖,但是甲方想另找一家專業公司來做。這樣改動的話,是否影響太大,是否需要第二家公司重新配合設計院出圖?如果不用改動設計,而是讓第二家參照第一家的設計直接施工,是否可行?
虹吸雨水大家都怎么設計?找廠家做 還是自己做 大家都用什么軟件計算虹吸雨水 雨水斗的詳細安裝圖樣有嗎 我正在做相關的工程,大家給我點建議吧 有這方面資料的 聯系我啊
本帖最后由 浪人蟄 于 2014-9-2 09:56 編輯 虹吸雨水立管為什么要吧管徑變小
關于虹吸雨水管和重力流雨水管的問題。我知道虹吸雨水管是它的雨水斗可以水汽分離,那么如果虹吸雨水斗裝在傳統的重力流管道上呢。。。?是不是就和虹吸沒區別了呢
虹吸雨水施工溫度重要嗎,這部分主要體現在管道之間的焊接,對于這
在建筑也迅速發展的今天,大屋面,大面積的建筑日益增多,虹吸雨水這項新技術的興起,取代了老式的重力雨水系統,那在不遠的將來,虹吸雨水會取代重力雨水系統嗎?
屋面虹吸雨水的設計理論
我們公司設計一個項目,有二十萬平米的面積都是架空上,上面要做一個大廣場和幾十棟住宅,請問這種情況可否用虹吸雨水做排水,高手指教
虹吸雨水系統的有關論文
屋面雨水虹吸排放原理圖