終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
板式換熱器如何選型啊,都需要知道哪些參數,例如:分體式水源熱泵機組,水源熱泵主機需要進出水溫為:30/進35/出,冷卻水量為700m3/h,如何選擇換熱器呢?
和大家分享
在板式換熱器的選型中,一般都會問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢?????
如何防止板式換熱器結垢? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。 2)新的系統投運時,應將換熱器與系統分開,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器。 3)在整個系統中,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,以防止換熱器堵塞。
產品概述: 板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,在換熱器內部就構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封。壓緊板上有本設備與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,四角沖有供介質進出的角孔,上下有掛孔。人字形波紋能增加對流體的擾動,使流體在低速下能達到湍流狀態,獲得高的傳熱效果。并采用特殊結構,保證兩種流體介質不會串漏。 主要特點 ○傳熱效率高 板式換熱器的傳熱系數一般3000-6000/m2.K·℃,是其他換熱器3-5倍○結構緊湊 占地面積小,節省基建投資,單位體積有效換熱面積最大,重量輕 ○拆洗方便 一般當天可拆洗安裝完畢 ○能實現純逆流換熱 充分利用兩種流體的溫差,熱回收率高達95%以上。處理微小溫差的能力最強,用于低溫余熱利用,夏季空調換熱時,是其他換熱不能勝任的 ○換熱器不需要保溫 其散熱損失<1% http://www.jnxinyuan.com [email protected] 0531-86205518
板式換熱器一次水溫為110-70度,二次水溫能不能實現90-70度。我看有的廠家樣本上有這樣的參數。但從順流和逆流的溫度圖上看,好像都不太現實?望高手指點下!
使用參數(總負荷120萬大卡,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1、對于進入壓縮機中的水分該如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置?謝謝!~
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?
板式換熱器的保養與維護是比較重要的,那么具體要從哪些方面來保養維護呢?1、定期檢查各傳熱片清洗是百煉成仙否完善,是否有沉積物、結焦、水
正在做一個課程設計,任務是:一個小型熱水站,冷熱工質都是水。蒸氣溫度:200 水蒸氣壓力:0.4-0.6Mpa循環水進口溫度:65 出口溫度:90循環水量:50t/h。布置在一個3*6 m2的地方。要求用板式換熱器。任務緊急,各項資料標準不知哪有,象設備工作溫度,如何降低高溫蒸氣的危害 ,板式換熱器的一些標準,最要命的是不知道如何下手,請各位大哥指點一下小弟,不勝感激!
如題,在軟件共享里面下了幾個都是不能用,不是缺少分卷就是安裝錯誤我主要用到的是水和佛換熱的釬焊板式換熱器請高手給我個計算軟件可以計算換熱面積,水側進出水溫度和壓降,佛測壓降,進出水溫度等請各個板換廠家的大哥不要吝嗇!多謝
我們做純水時,為了保證在冬天時進入膜的水溫也為25攝氏度,經常要在原水泵后加板式換熱器。別人告訴我,只要我給出進出水溫度和熱流量就可以設計選型了。不知怎么個計算法。比如:冬天水溫5攝氏度,要求經換熱器后水溫為25攝氏度,水量為30立方/小時。蒸汽壓力為0.2MPa。這個時候怎么選型呢?蒸汽耗量多少呢?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-5 14:13 編輯 哪位有臥式水泵板式換熱器機組的管路布置圖拿來分享一下。急用表示感謝
我現在做一個設計,是集制冷,采暖,生活熱水一起的,現在有人建議用燃氣壁掛爐提供采暖和生活熱水,爐子和末端設備之間要裝板式換熱器,我想問一下裝板式換熱器有什么用?直接在管道上裝過濾器不就可以直接采用生活熱水了嗎?急求解答,有做過這種類似工程的高手給以解答
板式換熱器的換板檢修