小型生活污水處理設施概述
我在環保領域工作好幾年了,我國中西部地區還有好多地方沒有污水處理廠或者有許多污水沒有收集到污水處理廠處理,都超標排放,主要是受經濟影響,沒錢投資,或者運行費用高而不愿運轉,只作擺設,這里的各位高手,有沒有好的生活污水處理辦法,如日排放量只30噸左右,最好無動力的(都不愿花電費,藥劑),投資最好在1200元/噸廢水,排放標準要至少達國標2級。(否則用化糞池可也) 有的話可與我聯系QQ:411307805 email:[email protected] 謝謝!!!!!!!
生活污水處理站(處理能力40m3/h)1.污水調節池(兼預曝氣池):1座,規格:L×B×H=9×6×4.8m,回轉式格柵除污機(自帶控制柜):GH-1000型,2臺,每臺N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2臺,每臺: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座規格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接觸氧化池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 兩座濃縮沉淀池間距3.0m;5.消毒池:1座,規格:L×B×H =6×6×4.2m,半地下式,地下埋深1.5m;次氯酸鈉發生裝置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥漿池:1座,規格:L×B×H=3×3×3.3m,地下式,地下埋深3.0m;奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2臺,1用1備,每臺: N=5.5kW,V=380V。以上各項如何操作,如何日常維護,故障如何處理?
目前經濟相對發達地區的農村污水的處理的解決,由于人口分散、污水量小,很多都采用了集約化的污水處理一體化設備。其實將是玻璃鋼筒體處理罐,埋地式,將厭氧、生物好氧、沉淀消毒排放都濃縮其中。我想問的是:1、另外需否配備調節池,混凝土池體的?2、曝氣大概都采用回轉式的小型風機,設備怎么放置?噪音怎么解決?3、剩余活性污泥如何處理處置?4、好氧是否大都采用接觸氧化,但用個3年填料估計就得重新更換,還有其他合適的好氧工藝嗎?5、一般都是怎么運行管理的?
這題對偶很重要~麻煩大家多幫忙,多謝了某大型綜合性火車站,內設600平方米的洗浴洗衣房,現預將洗滌水,洗浴水處理后回用做沖廁水,請根據以下參數提出一處理流程并對各處理單元的作用作出簡要說明,說明各操作單元的主體裝置的主要設計過程。原水水質:CODcr=70--140mg/l,BOD5=30--70mg/l,SS=30--90mg/lLAS=4--8mg/l,ph=7.0--9.0 原水排放量:150立方米每小時回用水水質:COD<50mg/l,BOD5<10mg/l,SS<10mg/l,LAS<1.0mg/lph=6.5--9.0,總大腸桿菌<3個/l,管末端游離性余氯不小于0.2mg/l
剛接觸污水處理這塊,公司做的都是小區、醫院、工廠等幾百噸廢水的處理工程,之前叫人設計的工藝都是采用:格柵+調節池+厭氧池(填料)+好氧接觸氧化池(填料和曝氣)+二沉池 ,醫院的是有加消毒和脫氯處理 ,看了他們的設計圖紙,,也在這里下載了很多資料參考,但還是有些東西搞不懂,想向前輩們請教問題。 1、計算問題:業主只提供污水流量(150T/d),要我們設計的話,按照這樣的工藝處理,每個池體(調節池、厭氧池、好氧池、二沉池)的池容要怎么計算。計算依據是依據流速×在各個池體內的水力停留時間么?如果是那水力停留的取值呢? 2、設備的選型:曝氣機、污泥泵、污水提升泵等。如果有相關資料的,能發到我郵箱:[email protected] 更好, 不勝感激!
污水處理設施監督與管理
污水處理生化段需要用到哪些微生物菌種?
一、設備介紹 一體化污水處理設備是將缺氧池、厭氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、設備間等集中一體的設備,并在好氧池中進行鼓風曝氣,使接觸氧化法和活性污泥法有效的結合起來,同時具備兩者的優點,克服兩者的缺點,使污水處理水平進一步提高。一體機的主要目的是使小規模的生活污水和之類似的工業廢水經該設備處理后達到用戶要求的排放標準的一種設備。 一體機可放置于地上,也可埋入地下;外形千變萬化,適用于不同的空間地形,以及住宅小區、村莊、辦公樓、賓館、學校、工廠、旅游景區等生活污水和與之類似的屠宰、水產品加工、食品等小型規模工業有機廢水的處理。 二、設備特點 1.可設安裝于地上也可埋于地下,模塊化設計,結構緊湊,占地面積小,節省空間,可隨地形需要特殊布置。。 2.產生的嗓聲
一.農村生活污水處理設施建設的意義
生活污水處理廠,3萬噸/日,氧化溝帕斯維爾工藝,進水BOD:200 MG/L,二沉池為輻射流式,中心進水,周邊出水,近期二沉池周邊大量顆粒呈云霧狀流失,造成出水SS偏高,請教,是什么原因?如何解決?謝謝!!!
我幫人做的一個生活污水方案,麻煩各位看看.地點,一個鎮.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一個已有的水面積為1100平方,水深1.2米(基本為矩形)的水塘處理,出水達到2級標準.要求省錢,20萬以下!我的方案:基本是利用曝氣氧化塘,和生物接觸氧化的結合.在里面增設隔墻,將池子分為許多個過水廊道,廊道寬5m,原水近來后進入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再進入曝氣區,利用表面曝氣機曝氣,功率為3kw每臺,共兩臺.曝氣后在后段養殖水葫蘆,過了水葫蘆區后,進入生物接觸氧化(停留時間1h),其實也就是在廊道中間掛上填料.底部曝氣.風量為10立方/min.用曝氣軟管曝氣.后就排出.整個排泥只在初沉區排泥,其他地方我就用清池的辦法搞,反正清池也還容易.全部過程停留時間約為16-17小時.
生活污水處理設施處理能力40m3/h1.污水調節池(兼預曝氣池):1座,規格:L×B×H=9×6×4.8m,回轉式格柵除污機(自帶控制柜):GH-1000型,2臺,每臺N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2臺,每臺: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座規格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接觸氧化池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 5.消毒池:1座,規格:L×B×H =6×6×4.2m,次氯酸鈉發生裝置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥漿池:1座,規格:L×B×H=3×3×3.3m,奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2臺,1用1備,每臺: N=5.5kW,V=380V。以上設備及構筑物如何操作,如何維護,故障如何排除?
本人現在在國有企業里面從事環保工作,過年后可能去城市生活污水處理廠從事工藝職位,想請教下各位專家去污水處理廠如何?本人分析:污水處理廠工作肯定非常閑,盡管是事業單位,工資水平和我目前差不多少但是本人現在是國有大型企業,國家壟斷行業,大家有什么好建議沒有?謝謝大家了
各位同行: 你們好,小弟在水處理行業共從業5年,2003年7月畢業于哈爾濱工業大學。這5年主要從事小型生活污水處理廠的設計(5000噸以下的小區、學校、醫院等單位的生活污水處理)和各行業的工業廢水處理及回用工程設計。 經過近五年的發展,公司已經具備承攬城市污水處理的工程建設或BOT項目的經濟實力。但大型的城市污水處理我們還沒有成功的工程案例,因此想要介入到BOT項目中,專業技術尤為重要。因此,做為技術負責人,我想與各位同行進行一次網絡上的公開交流,希望大家能夠給予小弟大力支持和寶貴的成功經驗。 處理水量在15000~30000噸之間的中型規模的污水處理廠。 進水水質:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;總磷:6mg/L 出水水質滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002)中的一級A標準。具體想和大家討論的問題是,目前城市污水處理廠的生活污水處理大多采用什么工藝,投資少、運行成本低、操作管理簡單、技術成熟。
資料來源:北京吉圣豐環保設備有限公司 http://www.tianquan.com 010-65484402 13911592219 農村生活污水處理技術要點 (一)集中處理系統 1.技術路線 污水處理廠是目前集中處理污水的主要方式之一。圖9—1是傳統二級生化處理系統的工藝流程圖。<
生活污水處理設施
生活污水處理設施專題,為您提供生活污水處理設施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與生活污水處理設施 相關的專業交流討論,更多生活污水處理設施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題