根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
變頻器控制風機水泵,當壓力、流量需要比泵額定小時,變頻器調節泵轉速可以達到節能。但新式變頻器說明書說當負載變小時,變頻器輸出電壓自動變小,達到節能作用。我想問這種節能效果如何,效率高不高?
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
蠟燭燃燒自己照亮他人帶來的光亮不僅僅是一室光明,還有心靈的溫暖。變頻器節能省電帶來的效果有多大,它的節能功能是否真實有效給許多正在觀望中的人抵賴了疑問。 通過流體力學的基本定律可知:風機、泵類設備均屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。以一臺水泵為例,它的出口壓頭為H0(出口壓頭即泵入口和管路出口的靜壓力差),額定轉速為n0,閥門全開時的管阻特性為r0,額定工況下與之對應的壓力為H1,出口流量為Q1。流量-轉速-壓力關系曲線如下圖所示。在現場控制中,通常采用水泵定速運行出口閥門控制流量。當流量從Q1減小50%至Q2時,閥門開度減小使管網阻力特性由r0變為r1,系統工作點沿方向I由原來的A點移至B點;受其節流作用壓力H1變為H2。水泵軸功率實際值(kW)可由公式:P =Q?H/(η c?η b)×10-3得出。其中,P、Q 、H 、η c 、η b 分別表示功率、流量、壓力、水泵效率、傳動裝置效率,直接傳動為1。假設總效率(η c?η b)為1,則水
變頻式空壓機的節能特性 由于空壓機馬達的轉速的實際消耗功率成一次方關系,降低馬達轉速將減少實際消耗功率變頻式空壓機是用壓力感測器即時感應系統中實際氣壓和用氣量。通過電器控制和變頻控制的精確配合,在不改變空壓機馬達轉矩(即拖動負載的能力)的前提下來即時控制馬達轉速(即輸出功率),經由改變壓縮機轉速,來響應系統壓力的變化,英格索蘭空壓機維修并保持穩定的系統壓力(設定值),以實現高品質壓空氣的按需輸出。當系統消耗風量降低時,此時壓縮機提供的壓縮空氣大于系統消耗量,變頻式壓縮機會降低轉速,同時減少輸出壓縮空氣風量;反之則提高馬達運轉速增加壓縮空氣風量,以保持穩定的系統壓力值。它和風機電機水泵節電一樣,根據負載變化,控制輸入的電壓頻率,跟變頻器原理相同。其節能效果如下: 1、變頻空壓機維修的壓力設定可以是一點,即可以將滿足生
變頻壓縮機現在的變頻方式有兩種,一種是變頻器+壓縮機,一種是變頻壓縮機,區別在于變頻器。變頻器+壓縮機是在工頻壓縮機上外加一個變頻器,使其通過電流信號調節電機和壓縮機的轉速,進而調節氣量大小。 變頻器可以和壓縮機配套采購,也可以對現有的工頻壓縮機進行升級改造時特意加
變頻恒壓供水設備,成套集成裝置,包括變頻泵組、控制柜、氣壓罐、壓力傳感器等主要配件,是二次供水中理想的節能設備之一。 變頻恒壓供水設備節能方案: 一、變頻恒壓供水設備節能場所 變頻恒壓供水設備廣泛應用于高層建筑、工廠、辦公樓、服務區、學校、醫院、賓館等場所。 二、變頻恒壓供水設備高能耗的主要原因 1、泵運行效率低 2、電機效率低 3、管阻損失大
隨著人口老齡化的日益嚴重,人口紅利消失對于中國制造業來說可能會產生較大的沖擊,尤其是勞動密集型企業,然而從長遠來看,對于中國自動化產業而言,則可以算是一個好消息,“機器換人”給了自動化產業很大的發展空間,也許這是變頻器產業“逆襲”的一個重要機遇。 在工業界,一致贊同行業趨向自動化、智能化控制發展的觀點。而變頻器的主要應用領域包含公用工程、煤炭、油氣開采、冶金行業、電力行業、石化、食品行業等。因此,變頻器在工業制造中的重要性非同可比。 中國變頻器產業本就起步得晚,變頻器在中國市場的推廣應用是在上個世紀九十年代初,當時歐美、日本等發達國家的變頻器技術、產業等都發展得比較成熟了,國外品牌壟斷中國變頻器市場的狀態持續了很長一段時間。即便是現在已興起了很多國產品牌,但是國外品牌是該市場
變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元、微處理單元等組成。 1.通過調節轉速節能【變頻器能量回饋裝置】 工業企業為保證生產裝置的可靠性,驅動能力較設計負荷都留有一定的裕量。因此,就會出現很多電機并非在滿負荷狀態下運行,從而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電能的浪費。對于這種狀況,通過變頻器調速功能可以降低電機的運行速度,從而使電機在維持恒壓的同時降低電能的消耗。 假設電機轉
上周看過"對變頻器節能的困惑的貼子"至今記憶猶新,我今天發這貼的原因只是說明變頻器能省電,絕沒有針對誰來說的,只是對事不對人,請諒解!謝謝!有許多人對變頻器節能感到困惑,或者有些說是廠家在浮夸,我并不賺成他們的看法.我認為變頻器能夠省電,要看你用在什么場所,做什么用.如果純做工藝調速用,就另當別論了.如果你做節能用,就要看你的節能果效是多少,好不好了.你本身有沒有節能的價值,有沒有省電的空間.有,空間又有多大,這些因素,條件,限定變頻器不能是萬能的節能器,只能在特定的場所,特定的用途中節能.從商業運作來看,現在企業家已不是50。60年代的人了,每個人都很精,安裝你的產呂不能為我節能,不能為我帶來價值,我為什么要用你的。你憑什么讓我用你的?我做過很多節能產品,有些也沒有成功,因為省電的效果做不到,他們就讓我們拉回來的事情也很多,我做注塑機節能的時候也碰到了許多問題,有些能做到65%以上,有的卻離20%都做不到.這不能說明我不能節能,而是他本身的節能空間太小.沒有省電的空間.其實任何事情不能武斷,任何事情也只能用事實說話。我不能說變頻器一定能給你省多少電,節多少能,我只能對你說變
一、引言鍋爐主要的控制技術在於煤效率及用電效率,傳統方法使用風門檔板及閥門控制鼓風機、補水泵、循環泵的流量,其設計上并未考慮節能目的,同時,生產工藝及生產任務不同,蒸汽需求量變化時,需改變給煤(噴降)量,以達到高效率燃燒,傳統的控制方式采用人工操作、耗電高、控制精度代,且需非常熟練的技術人員操作,煙囪才會冒出黑煙。鍋爐常因一臺不夠用,需再開一臺并聯使用,便當蒸汽壓力需求量不足兩臺時,常需排空放汽,以降低蒸汽壓力,既浪費能源又污染環境。二、鍋爐供水控制系統的改造傳統的鍋爐水位控制系統中,給水泵是連續恒速運行的,并且流量的控制是通過調節水管道中調節閥和回流支路實現的。這兩種方法都存在明顯的缺陷。采用調節閥調節時,由于閥門的開度的減小,水泵出口的壓力會上升閥門兩邊的壓差將增大。當增大到很大時不但會造成水泵的能量的浪費,而且使該水泵的振動和磨損加大,進而壽命縮短。采用回流支路調整時,大量的水回流也同樣造成能量的消耗。 水泵的工作原理由水泵的工作原理可知流量與轉速N成正比,揚程H與轉速N的平方成正比,軸功率P與轉速N三次方成正比,電機的轉速與電源
原文轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情況 某廠江邊取水采用三臺75KW水泵,抽取江水至廠內蓄水池,供全廠生產中冷卻所需用水,開一臺即可滿足生產所需,全天24小時不間斷運行。 二、現在江邊取水運行狀況分析 1、對生產工藝中負荷變化的適應能力差 具體說,由于生產負荷和天氣氣候在不斷地變化,生產過程中冷卻水的實際所需也在不斷變化,而現有系統只有以最大需用量為標準,以供給用水來滿足所需。所以對生產工藝中負荷變化的適應能力差。 2、能源浪費嚴重 現有取水方式是以江水水位最低時,而取水量能滿足生產所需最大用水來設計。在實際應用當中,江水水位變化大,據了解達到10m左右,水泵揚程浪費。同時由于操作不便,為了保證生產,水池常常用于溢流狀態。即所抽取江水有一部系沒有利用就白白流走。采用閥門調節水量,管阻損失大,所以現有取水系統能源浪費嚴重。 3、操作不便,起動和停止設
為了推廣變頻器供水,最近在網上搜到《關于變頻器供水節能分析>>,感到分析的太極限化,請朋友幫我分析修改一下,原文如下: (分兩貼) 謝謝
中崛無負壓供水設備上市以來,獲得市場一致好評。中崛無負壓供水設備不僅環保、節能,而且隨著創新革命的不斷革新,智能化的腳步也在慢慢加快,而其中變頻器是主要核心部件。變頻器作為無負壓供水設備重要的驅動和控制設備,在無負壓供水設備控制方面發揮核心不可替代作用。價格也是控制部分相對高端的部分。因此保障變頻器可靠運行也成為設備保養極為重要的一部分。 中崛無負壓供水時設備的變頻器日常維護保養的具體內容可以分為: 一、運行數據和故障記錄 定期記錄變頻器及電機的運行數據,包括變頻器輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,變頻器內部直流電壓,散熱器溫度等參數,與合理數據對照比較,以利于早日發現故障隱患。 變頻器如發生故障跳閘,務必記錄變頻器故障代碼和跳閘時變頻器的運行工況,以便具體分析故障原因。 二、變頻器日常檢查 每兩周進行一次,檢查記錄運行中的變頻器輸出三相電壓,并注意比較他們之間的平衡度;檢查記錄變頻器的三相輸出電流,并注意比較他們之間的平衡度;檢查記錄環境溫度,散熱器溫度;察看變頻器有無異常振動,聲響
項目背景煉鋼廠電爐冶煉時周期性供電吹氧,為滿足節能和環保要求,要求兩臺電爐的一次風機在整個冶煉周期內變速運行,供電吹氧時高速運行,不 吹氧時低速運行。正常情況下,電爐每90分鐘生產一爐鋼,每爐鋼生產周期可劃分下列步驟:①加廢鋼鐵水5分鐘,②供電及吹氧60分鐘,③等樣、出鋼、堵出 鋼口25分鐘。其中①③時間段內煙塵較少,一次風機可以低速運行,頻率控制在10--20Hz,在②時間段內煙塵較大,風機高速運行,頻率控制在 40-45Hz。結合鋼鐵行業生產工藝流程圖可看出,在各個生產流程中,高壓電機應用變頻改造同樣能起到節能減排的顯著效果。諸如:焦化、燒結、煉鐵高爐、煉鋼電爐、精練爐中的除塵風機、通風機、煤氣鼓風機、供水泵等。鋼廠煉鋼廠電爐除塵風機
來源:大連普傳科技有限公司深圳分公司 一、概述 自動扶梯和自動人行道在酒店、商場、地鐵、火車站、寫字樓、會館、機場等場所應用較多,在方便顧客和提高服務質量等方面起到了相當重要的作用。但由于其使用場合的特殊性,部分扶梯經常處于空轉的狀態,這必將浪費大量的電能,同時也使扶梯部件(如電機、減速箱、扶手帶等)產生不必要的磨損及疲勞損傷,鑒于此情況,對扶梯進行改造已成必然。 二、 變頻改造原理 自動扶梯的變頻節能運行原理我們知道,由于能源和電力資源的匱乏,自動扶梯在空載狀態下的運轉成為一種巨大的浪費。因此,我們設想,如果能讓自動扶梯通過檢測負載狀態來自動調整運行。如,在人員進出相對不頻繁的場所,基于上述思想,自動扶梯檢測到輕載狀態一段時間后,將由全速運轉減至半速運轉,若
摘要: 我國的電動機用電量占全國發電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3.造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設備傳統的調速方法是通過調節入口或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、水泵類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節能潛力非常大,最有效的節能措施就是采用變頻調速器來調節流量、風量,應用變頻器節電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶水泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益顯著。 關鍵詞: 變頻器 調速裝置 風機 水泵
摘要: 本文簡述了變頻器的基本工作原理,詳細介紹了變頻器調速技術的節能原理和節能方法,并通過變頻器在風機和水泵的具體應用,說明了變頻器具有較好節能節電的功能。 能源工業作為國民經濟的基礎,對于社會、經濟的發展和人民生活水平的提高都極為重要。當前全球經濟發展過程