国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器油色譜在線監測及診斷系統

    一、工作原理 色譜在線監測系統主要由油氣分離檢測器、色譜監測控制箱、微機處理及診斷單元組成。一臺主變壓器對應一個油氣分離檢測器;微機處理、控制及診斷單元由單元信號處理及數字采樣模板、通訊模板及工業計算機構成。一臺工控機能控制20臺主變壓器。由于含有不同化學健結構的碳氫化合物有著不同的熱穩定性,所以絕緣油隨著故障點溫度的升高依次裂解生成烷烴、烯烴和炔烴。每一種烴類氣體最大產生率都有一個特定的溫度范圍,故絕緣油在不同的故障性質下產生不同成份、不同含量的烴類氣體,如出現電暈放電時主要是氫氣,電弧放電時主要是乙炔,高溫熱點主要是乙烯。這些氣體在絕緣油中飽和溶解度很大,所以有相當數量的氣體溶于絕緣油中。用分析油中含氣成份檢測異常的方法,根據氣體的組分和各種氣體的含氣量及其逐年的變化情況等,以判斷故障的種類、部位和程度等。色譜在線監測系統采樣方式為模塊方式,它采用工業RS485總線接口,檢測信號在現場進行A/D轉換,用數字信號將轉換數據傳送到主控室,消除了長距離傳輸耦合的干擾信號,電纜用量小,在控制箱與主機之間僅用一條電纜,所以施工簡便,可靠性高,抗干擾能力強。系統的氣體檢測采用了氣相色譜原理。溶

  • 運行變壓器油維護與管理

    運行變壓器油維護與管理

    運行變壓器油維護與管理

  • 油浸式變壓器的保養原則

    油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼、瓷瓶及引線有無變形現象,有破損的應進行更換,油位是否正常,如有漏油現象,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,如有變色或嚴重失效,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子、銷子、接地螺絲;進入線螺絲,如有松動,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,用干凈的布條擦去灰塵,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,緊固螺絲。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱、除塵設備是否完好,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,接觸良好,傳動部分作潤滑處理。 (7)用2500V的

  • 關于變壓器油檢測的探討分析

    變壓器油檢測項目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)擊穿電壓;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介損(10) 色譜分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 變壓器油的檢測項目及試驗意義 1 外觀:檢查運行油的外觀,可以發現油中不溶性油泥、纖維和臟物存在。在常規試驗中,應有此項目的記載。 2 顏色: 新變壓器油一般是無色或淡黃色,運行中顏色會逐漸加深,但正常情況下這種變化趨勢比較緩慢。若油品顏色急劇加深,則應調查是否設備有過負荷現象或過熱情況出現。如其他有關特性試驗項目均符合要求,可以繼續運行,但應加強監視。 3 水分:水分是影響變壓器設備絕緣老化的重要原因之一。變壓器油和絕緣材料中含水量增加,直接導致絕緣性能下降并會促使油老化,影響設備運行的可靠性和使用壽

  • 油浸式變壓器的保養規程

    處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢?下面就為大家介紹下油變的保養步驟。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (6)檢查變壓器高壓側負

  • 變壓器油擊穿電壓的問題

    我今天看到別人在對變壓器油進行耐壓實驗,6.3KV--110KV的變壓器里面的25#油在油杯中,調壓器指針到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就擊穿了,他們說油不怎么行,要用濾油機過濾. 想請教一下各位前輩,油絕緣耐壓實驗施加的是不是交流電壓? 他們實驗的結果是不是2W5到3W?還有就是老式的6.3KV--110KV的變壓器里面的油應該打到多少電壓才算合格!6KV的電纜耐壓實驗是不是施加直流電壓, 要輸出直流電壓時,是不是把實驗用變壓器輸出樁頭那里的那個連桿螺絲轉出來就行了呢?希望各位路過的前輩指點:time: :time: :time:

  • 變壓器故障油色譜分析方法探討

    1. 電力變壓器的內部故障主要有過熱性、放電性及絕緣受潮等類型 1.1 過熱性故障是由于設備的絕緣性能惡化、油等絕緣材料裂化分解。又分為裸金屬過熱和固體絕緣過熱兩類。裸金屬過熱與固體絕緣過熱的區別是以CO和CO2的含量為準,前者含量較低,后者含量較高。 1.2 放電性故障是設備內部產生電效應(即放電)導致設備的絕緣性能惡化。又可按產生電效應的強弱分為高能放電(電弧放電)、低能量放電(火花放電)和局部放電三種[1]。 1.2.1 發生電弧放電時,產生氣體主要為乙炔和氫氣,其次是甲烷和乙烯氣體。這種故障在設備中存在時間較短,預兆又不明顯,因此一般色譜法較難預測。 1.2.

  • 變壓器油色譜分析 乙炔含量單位

    110kv變壓器油色譜分析試驗報告上,乙炔含量是0.6ppm,不知道標準是多少。。。查了一下國標單位是 5微升/升。請問一下二者有什么區別,可以如何轉換。。。。

  • 請教,到底用干式還是油浸式變壓器?

    大家好,現在手頭有一工程,擬設2臺20/6.3KV-6.3MVA變壓器,請問到底用干式好,還是油浸式好呢,目前樁都打了,要用油式就要截樁!如果干式,是不是費用要貴很多!請指教,謝謝各位!

  • 【求解】關于油浸式變壓器的配置問題

    油浸式變壓器有的只需要裝溫度控制器,但有的變壓器還需要裝瓦斯繼電器,請哪位大俠告訴一下,這個有什么標準嗎?是按變壓器的容量來分的嗎?

  • 油浸式電力變壓器招標公告

    油浸式電力變壓器招標公告招標編號:ZJ-107832/14開標時間:2012-10-12所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:浙江就其瑞安市垃圾焚燒發電廠項目油浸式電力變壓器設備進行國內公開招標。歡迎在中國境內注冊、具有生產和供貨能力的國內制造商或供貨商參加投標。1.招標編號:ZJ-107832/142.招標貨物名稱、數量:10000KVA油浸式電力變壓器,1臺3.資格要求: 3.1按照招標公告的規定獲得招標文件。3.2合法經營的獨立法人企業,注冊資金不低于8000萬元人民幣。3.3具有成功運行三年及以上的業績,并信譽良好。3.4投標設備必須有完善的售后服務和零部件供應體系。3.5具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。3.

  • 油浸式變壓器,全銅的好還是全鋁的好

    準備上一臺10/0.4的1600kVA變壓器,油浸式,室內安裝與原來1臺1600的變壓器并列運行,前提阻抗肯定要一致,廠家報出兩種價格,全鋁和全銅的。問問大家,全鋁的損耗要稍微大點,過載能力、穩定性、安全性、造價相比全銅的,哪個好點?

  • 關于油浸式變壓器超溫跳電

    公司里采用室內油浸式整流變 ZS-6600/10 近期經常會報超溫報警(70度)很快達到80度跳電 由于是室內 加上外界的影響 變壓器室面積很小 四周離墻也就是1米左右的距離 西北角有一個空調制冷機 風口是對著上空的那種 東南角上面有一個通風口 通風口大小差不多為300*300mm 夜間工作 白天停止 中午去的時候發現空調上顯示為18度 變壓器溫控器是28度 說明空調是好的 現在除了懷疑通風有可能有問題 還有什么能懷疑的呢 還有就是這種通風口設計的合理嗎 要是改造該如何操作呢個人感覺油品也有可能 請高人指點

  • 引起變壓器滲漏油的原因

    1變壓器滲漏油的原因分析 我國電力變壓器多為油浸式變壓器,多年來變壓器滲漏油現象時有發生,嚴重的滲漏不但降低了變壓器的使用壽命,影響系統的安全、穩定運行,也對社會和用戶的經濟效益造成嚴重影響。近些年來,我們在對各電廠主變和廠變的大修過程中,發現變壓器滲漏油的原因如下: 1. 1橡膠密封件失效和焊縫開裂 變壓器的焊點多、焊縫長,而油浸式變壓器是以鋼板焊接殼體為基礎的多種焊接和連接的集合體。 一臺31500kVA變壓器的總焊點達70余處,焊縫總長近20m左右,因此滲漏途徑可能較多。直接滲漏的原因是橡膠密封件失效和焊縫開裂、氣孔、夾渣等。 1. 2密封膠件老化、龜裂、變形 變壓器滲漏多發生在連接處,而95 %以上主要是由密封膠件引起的。密封膠件質量的好壞主要取決于它的耐油性能,耐油性能較差的,老化速度就較快,特別是在高溫下,其老化速度就更快,極易引起密封件老化、龜裂,變質、變形,以至失效,造成變壓器滲漏油。 1. 3變壓器的制造質量 變壓器在制造過程,油箱焊點多、焊縫長、焊接難、焊接材料、焊接(焊

  • 關于干式變壓器和油浸式變壓器!

    好像有規定,油浸式變壓器800KVA及以上變壓器有瓦斯或溫度(壓力)保護,所以高壓就要用真空斷路器;那么干式變壓器多大的時候?高壓需要用真空斷路器,不能用負荷開關!請教大家了!

  • 請教各位對變壓器油濾油機的選購

    本人現在一小水電,因主變35kV主變注油需要采購濾油機,然而面對現在市面上的大量品牌和產品時感到了困惑,各位有沒有了解的,能提供下參考嗎?謝謝!

  • 油浸式變壓器防火小常識

    炎炎夏日,較高的外部溫度以及巨大的城市用電量,對變壓器設施的維護顯得尤為重要,今天就對油浸式變壓器的防火措施進行了總結: 1.當變壓器上部油層溫度達到或超過85攝氏度時,表明變壓器過負荷,應立即減負荷;若溫度持續不斷上升,則表明變壓器可能內部有故障,應斷開電源,進行檢查。據了解,目前市面上有一復電品牌的變壓器可根據油溫的變化,油體積的變化自動進行調節。 2.裝設繼電保護裝置,并定期進行試驗,確保裝置始終處以靈敏狀態。 3.加強變壓器的運行管理和檢修工作,如做好清潔工作,檢查通風效果,測算負荷情況,同時定期做好絕緣測試等。 4.變壓器的設計安裝要符合國家標準。如變壓器應安裝在一、二級耐火的建筑物內,并有良好的通風,變壓器裝在室內時應有擋油設施或蓄油坑;裝在室外時,油量在600公斤以上時,應有卵石層作為貯油池。兩臺變壓器之間的蓄油坑應有防火隔墻,不能連通。 5.給變壓器添油時,一定要嚴把質量關。變壓器油質量的好壞,與火災危險 有很大關系

  • 變壓器油故障的在線檢測與診斷

    引言 在線監測技術是分析目前對電力變壓器進行故障診斷最方便、有效的手段之一。在線檢測技術極大地提高絕緣診斷的效率和準確性同時還可節約大量的人力和物力的損耗。并且,根據被測設備的當前工作數據,結合過去的經驗,用先進的方法及時而全面地進行綜合分析判斷,為捕捉早期潛伏性故障隱患提供指導。在線監測是保障電力系統正常運行和工作的重要環節之一,它可以為設備的故障提早發出警示,以確保電網的安全運行。 大型變壓器一般都為油浸式變壓器,采用油紙絕緣結構。油在變壓器當中起到絕緣和冷卻的作用。變壓器在運行過程中,由于熱和電的作用,變壓器油會逐漸老化并分解產生少量的低分子烴(氫氣、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯)等氣體,當存在潛伏性故障時,會加快這些氣體的產生速度,因此要監視變壓器的運行狀態,利用離線和在線技術對油中氣體的定性定量分析,其意義是十分重要的,實踐證明,也是非常有效的手段。

點擊加載更多

變壓器油色譜

變壓器油色譜專題,為您提供變壓器油色譜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器油色譜 相關的專業交流討論,更多變壓器油色譜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器油的作用

變壓器油箱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 于都县| 峨山| 乌海市| 大厂| 石柱| 岫岩| 赤水市| 永城市| 怀安县| 桂林市| 莲花县| 台江县| 类乌齐县| 锦州市| 托克逊县| 溧阳市| 资源县| 临清市| 德安县| 新龙县| 湄潭县| 利辛县| 尉犁县| 大丰市| 丹凤县| 肥东县| 科尔| 万年县| 淳安县| 淄博市| 开平市| 金昌市| 仲巴县| 张家川| 黎城县| 临夏县| 安溪县| 博湖县| 无为县| 乐业县|