国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 賓館的前臺和大廳的裝飾

    這個就是我在作品中被刪除的東西 大家看吧

  • 請教賓館客房這樣布置噴頭可以不?

    請教賓館客房這樣布置噴頭可以不?

    客房長5m,客房內布置兩個噴頭,進門設一個噴頭 這樣布置可以不?

  • 在賓館客房怎樣使用大噴頭??

    我是剛畢業的新手現在碰到棘手的問題:在大賓館酒店的客房中布置自動噴淋系統,客戶要求說只使用一個大噴頭便能滿足消防的需要,我查閱了規范和相關書籍也沒有找到相應的規定和滿足需要的噴頭,請各位給排水前輩和高手賜教,謝謝?。?/p>

  • 賓館客房的新風換氣問題

    節能標準要求新風量大于4000立方/小時的工程就要設置新風換氣,可是我在走廊回風,衛生間排風。這樣回風很難確定狀態參數。這種情況,還有更好的處理方案嗎,請大家指教。

  • 賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,頗受設計、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,每層30間客房。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂。一、客房內噴頭的選擇

  • 酒店賓館客房電控設計要點1

    看來這里有不少對賓館酒店電器設計施工感興趣的朋友,現將做該項電器設計開發的一些經驗發表,供做設計施工的同仁參考。其中,涉及到產品的選型,施工注意事項,一些容易出錯的誤區等,僅供參考。一.關于配電箱回路設計要點:1,選擇安裝位置:可選擇衣櫥內,走廊天花吊頂上,如走廊無衣櫥的可在走廊墻面地坪上1400mm高度暗裝(注意墻面厚度是否允許。除非無法選擇其他安裝方式,否則不要選擇走廊墻面明裝,因為即使再漂亮的配電?暴露在客房墻面表面也不協調,不雅觀);2,確定回路: ●電源總進線應設總斷路器(如設為帶漏電保護斷路器,則所有下設回路均在保護范圍之內,其余分支回路的漏電保護可以省略)。●下設集控板為帶漏電保護器的一個單獨回路(如總斷路器已經帶漏電保險,則可省略),且須受插卡開關控制;●衛生間因為是高度潮濕場合,為為帶漏電保護器的單獨一個回路(如總斷路器已經帶漏電保險,則可省略),一般不受插卡開關控制;●墻面清掃插座(含維修電源插座)等,因為有可能接入功率很大的設備和其維修電源的工作性質,所以,為一不受插卡開關控制的獨立斷路器回路

  • 酒店賓館客房電控設計要點3

    七,于背景音樂部分的做法:1,酒店背景音樂與一般室內括音系統不同,因為其劲懵烽L(zhǎng),終端分布多,所以,都采用高壓(高阻)輸送方式,輸送模式為定壓110V音頻信號。2,建立酒店背景音樂廣播的投資,1是客房部分的終端控制,其主要作用是背景音樂的頻道選擇和音量調節;2是酒店播音機房的建立,線路網絡建立的設備投資,見示意圖: 3,背景音樂管線直接進入主機接線端子:以4路背景音樂+1路緊急廣播為例,線纜包含背景音樂線路1-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路2-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路3-RVV0.5mm²*2; 背景音樂線路4-RVV0.5mm²*2;消防緊急廣播線路-RVV0.5mm²*2; 消防緊急強切DC24V電源-RVV0.5mm²*2, 共計12線。主機輸出8歐姆/1W低阻音頻信號到客房揚聲器。4,背景音樂線路的分組應符合相應的國家規范,并給予緊急廣播最高優先權。8, 客房背景

  • 一個關于賓館客房照明的問題,請賜教!

    一個改造賓館,業主對客房的進門過道燈作如下要求:1、當鑰匙卡插進時,過道燈亮。2,在床頭的主控制面板上可以控制過道燈的開關。3,當起火時,客房的配電箱切斷,過道燈仍能繼續立刻點亮!很棘手啊!請高人指點!郵箱;[email protected]

  • 高級賓館標準客房強、弱電配置

    高級賓館標準客房強、弱電配置

    高級賓館標準客房強、弱電配置 2005-6-16 馮蔚 唐森騎 隨著經濟的不斷發展,我國各大、中型城市中,四星、五星級標準的賓館酒店不斷地建成及投入使用。在整個賓館電氣設計項目中,客房的標準雙人間、單人間的電氣設計是比較重要的一個部分,同時又是不同于其他建筑空間的部分。以前標準不是很高的賓館,在客房系統中較多地采用床頭柜控制系統,所有房燈、強電插座及各種弱電插座的控制均集中于客房床頭柜前,但是經過多年的使用,發現其節電的效果并不十分明顯,而且由于太多的強、弱電線路統一集中在一起,床頭柜控制面板按鈕的反復使用,其故障、維修率較高,造成客人入住時的不便,同時又不能為業主節約成本。近年來,我國新建成或在建的不少高標準的賓館、酒店,均聘請了境外大型的酒店管理公司對賓館進行運營管理,由此帶來了不少國外先進的管理及運營方式,在機電方面也有不少更新的內容,下面作一個簡單介紹。1、電源:每套客房由兩路電源供電,一路正常電源回路,另一路為應急電源回路供應急燈 (此應急電源應由發電機供電及雙電源切換回路引來:如

  • 賓館客房電氣綜合布線圖

    賓館客房電氣綜合布線圖 圖紙簡介: 賓館客房電氣綜合布線圖 專業類別: 其他子系統 工程省份: 不詳 圖紙作者: 不詳 圖紙星級: ★★★ 文件大?。?47.24KB 關 鍵 字: 綜合布線,安防 下載地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41738.shtml?uid=58271

  • 一家酒店客房裝飾畫照明

    這是一家酒店客房的裝飾畫照明,大家覺得怎么樣呢? 設計者想出了不少辦法,采用壁龕方式賦予它立體感和豐富的層次。創意很好,但是照明效果卻不盡如人意。燈槽照明只是照亮背景,對整個畫面沒有任何幫助,反而對主題起到了削弱的作用。與背景相比,整個畫面比較暗淡。如果在畫面前方上部增加照明,照亮整個畫面,效果會得到改善。 那么,您對此有何看法呢?

  • 賓館客房內衛生間通風的問題

    一個賓館有N個客房衛生間,比如一個衛生間的排風量是G,那么屋頂通風機的風量是按全部衛生間同時工作,取總風量NG作為通風機的風量呢?還是乘以某個系數呢?

  • 關于六層賓館客房內做不做噴淋

    一個改造的工程,六層賓館客房內到底要不要做噴淋,沒有空調管道,總建筑面積大于3000平米,我很困惑的是客房間內是不是要做呢,我知道走道是要做噴淋的,請高手指教。

  • 賓館客房選用全熱交換器合適嗎

    全熱新風換氣機需要有集中的排風時才好用??头康男l(wèi)生間通常都設了排氣扇和排風豎井,而且使用上比較分散,有的房間開有的房間不開。如果豎井頂端有集中排風機,可是新風是不是也能放在屋頂呢?總之是不方便的。 我覺得客房的新風和廁所的排風,有不同的使用特點,要把他們統一起來有點麻煩。比如說非空調季節怎么辦?衛生間排風是不管季節,全年全天都要運行的。 新風換氣機有很多種做法,新風排風可以不接觸,保證新風安全。所以主要問題還是集中新風和廁所集中排風不方便組織到一起,兩種通風使用特點不一樣,不像辦公室的進排風那樣統一。比如說,過渡季節,最節能的進風方式就是開窗自然通風,根本不需要開新風機,但是廁所的排風機卻不能停。當然工程項目的情況多種多樣,比如說某些高檔賓館的窗戶是完全封閉的,全年依靠機械進排風。

  • 寧夏工會大廈附樓客房裝飾裝修設計圖

    圖紙簡介: 寧夏工會大廈附樓客房裝飾裝修設計圖,含平面布置,立面布置,燈位、開關、插座布置及電路系統。 投稿網友: batangelove333 上傳時間: 2014-06-05

  • 賓館客房等電位接地引下線問題

    請教各位:現設計一賓館,一個樓層有客房很多間,每個衛生間都要設局部等電位連接,局部等電位連接箱接地引下線如利用柱鋼筋會有很多處,是否可以從電氣豎井接地干線引出一干線(40X4鍍鋅扁鋼)再與各衛生間等電位箱連接.兩種方法都可以的話哪種更好?

  • 賓館客房內需要應急照明嗎?

    今天看到份賓館圖紙,每個房間均設置了一個應急照明燈具。我以前賓館都只在公共部分做應急照明;查規范,沒找到對于這塊的說明;想請教一下各位同行,平時設計中,賓館客房你們做不做應急照明?有沒有這方面的規范可查?

  • 賓館客房空調改造做成立管系統可以嗎?

    有一賓館客房改造,由于層高限制,想把空調的風機盤管做成立管系統,主干管放在設備轉換層,然后通立管到每個房間。做法有點像傳統的采暖系統。這么做可以嗎?會出現水利失調的現象嗎?有人這么做過嗎?效果怎樣?

  • 賓館客房門鈴/請勿打擾的問題

    正在做一個賓館的電氣裝修,請高人指點下:1、客房門口設門鈴/請勿打擾有規范要求嗎?是何種規范?2、門鈴的喇叭一般裝在什么位置?3、門鈴/請勿打擾由床頭集線柜控制嗎?謝謝,不甚感激!

  • 【求助】關于辦公樓與賓館客房空調配電

    【求助】關于辦公樓與賓館客房空調配電

    有個問題想問下大家 假設一棟辦公樓 和 一個多層賓館客房都是用中央空調 為什么辦公樓的空調盤管(室內機)都是從線槽引 如圖1而客房的室內機 則是從客房的配電箱引而不是走廊上的強電線槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 編輯 ]

點擊加載更多

賓館客房裝飾

賓館客房裝飾專題,為您提供賓館客房裝飾相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與賓館客房裝飾 相關的專業交流討論,更多賓館客房裝飾相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 芷江| 安龙县| 花垣县| 陕西省| 开阳县| 石泉县| 柳州市| 云霄县| 鸡东县| 高平市| 抚松县| 永定县| 四会市| 张家口市| 汉川市| 陕西省| 高碑店市| 弋阳县| 永年县| 定西市| 古田县| 苏尼特左旗| 台北县| 华宁县| 隆安县| 伽师县| 威宁| 洛隆县| 碌曲县| 河东区| 陇西县| 闸北区| 当雄县| 布尔津县| 呼伦贝尔市| 平顺县| 五原县| 元谋县| 彭水| 潍坊市|