玻璃幕墻規范理解與應用 pdf版資料回復后可見附件
最近,干一個工程,玻璃幕墻教多,從網上沒有找到合適的施工工藝及驗收規范,有那位同仁有這方面的經驗和心得,請上傳給我,謝謝了
點式全玻璃幕墻在我國使用已有多年歷史,2001年大約使用了50萬平方米,一個工程使用幾萬平方米也有若干個,使用的地區從大城市向中小城鎮,甚至邊遠地區發展,從事點式全玻璃幕墻設計、施工的單位從為數不多的專業點式幕墻企業向一般幕墻企業拓展,甚至一些個體戶也在從事點式全玻璃幕墻的設計、制作、安裝。 由于《玻璃幕墻工程技術規范》(JGJl02)沒有點式全玻璃幕墻的內容,生產許可證也未明確規定那些企業可從事點式全玻璃幕墻設計、制作、安裝。雖然個別地方將某個企業標準作為推薦標準出臺,有的協會發布了推薦標準,由于這些標準尚不完善(對點式全玻璃幕墻的關鍵技術問題沒有明確,具體,可操作性的規定)和缺少權威性。在點式全玻璃幕墻大發展中,很多企業對點式全玻璃幕墻技術缺少全面了解,在設計、制作上有很大盲目性。這樣就形成一些隱患,現在如不及時對點式全玻璃幕墻進行規范化管理,就有可能出現重大事故,一旦出現此類問題,就會引起人們對這項技術的質疑,也會有個別媒體(人)乘機炒作,甚至一些管理部門弄不清是非曲折而出臺禁用的規定,這將斷送點式全玻璃幕墻的發展前景。為了保證點式全玻璃幕墻的安全使用,不出重大事故,
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-18 22:27 編輯 本工程玻璃幕墻工程由專業的幕墻公司制作及安裝,在此僅介紹一下玻璃幕墻的一般作法及要求 1.基本要求 (1) 作業條件 1) 應編制幕墻施工組織設計,并嚴格按施工組織設計的順序進行施工。 2) 幕墻應在主體結構施工完畢后開始施工。對于高層建筑的幕墻,實因工期需要,應在保證質量與安全的前提下,可按施工組織設計沿高分段施工。在與上部主體結構進行立體交叉施工幕墻時,結構施工層下方及幕墻施工的上方,必須采取可靠的防護措施。 3) 幕墻施工時,原主體結構施工搭設的外腳
我覺得荷載不大的,但是僅憑估計取值心里發慌啊
算負荷的時候碰到玻璃幕墻了,請問一下玻璃幕墻用什么材料啊,是鋼化玻璃還是浮法玻璃啊,傳熱、導熱系數是多少啊,要是有這方面的規范資料什么的,希望能分享看看啊~
這里的各種符號都是什么意思,希望有人幫忙解釋一下,謝謝
誰有新版的玻璃幕墻和金屬石材幕墻規范
玻璃幕墻工程技術規范理解與應用
一份清晰板的復印電子文件 玻璃幕墻工程技術規范(04版)
做幕墻和雨棚最怕的就是預埋件偏差了,希望這個混凝土后錨固規程對大家有用,留做備用,工程意外是難免的,俺也趕上了這么一個,哎。
本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 編輯 有兩棟房屋,混凝土結構,4層,層高4.5m,在房屋的邊跨,要做一個跨度16.5m的鋼梁,把兩個房子連起來。在這個鋼梁上掛玻璃幕墻,請問這個鋼梁的在繞度應該控制到多少?我查了一個幕墻規范,橫梁是1/250。還有另外一本規范是,擱置單塊玻璃的橫梁繞度是1/500且不大于3mm。如果按照1/250來控制的話,繞度將要達到66mm,感覺太大了,層高才4.5m,豎向也分不了幾塊,到時會造成玻璃擠壓在一起。就算按照1/500來控制,繞度也要有33mm。這個繞度還是感覺有點大。因為這么大跨度,鋼梁自重也不小。可否把鋼梁自重的繞度預先起拱,只計算玻璃荷載下的繞度。這樣就容易控制在20mm以內了。
圖紙簡介: 玻璃幕墻及石材干掛節點,文件類型CAD,大小880KB,超不錯的圖例。 投稿網友: wds546465050 上傳時間: 2013-03-08
圖紙簡介: 整理完整全套的結點圖,此工程已經正式交工;圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家 投稿網友: fupenzi2012 上傳時間: 2013-05-06
(1)、根據有關防雷接地的技術資料并結合以往竣工工程的經驗,我們認為玻璃幕墻防雷必須在以下幾個重要方面滿足要求: 玻璃幕墻的防雷設計應符合現行國家標準《建筑物防雷設計規范》(GB500057-94)的有關規定。 玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面必須達到100mm2。 除焊接方式以外,采用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm。 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做防腐處理。 不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加不銹鋼墊片。 施工完成后,要有權威檢測機構進行檢測,必須達到設計和規范要求的接地電阻值。 (2)、某大廈玻璃幕墻防雷接地的作法 該大廈地上22層,高80米,外墻使用大面積花崗巖掛板、玻璃幕墻及復合鋁板。下面說明其玻璃幕墻防雷接地具體作法: 從六層開始,九層、十二層、十五層直至二十二層,每三層在建筑物四周結構樓板表面敷設一根40×4鍍鋅扁鋼,并與建筑物四周防雷引下線的引出鋼
二、進一步強化新建玻璃幕墻安全防護措施 (一)新建玻璃幕墻要綜合考慮城市景觀、周邊環境以及建筑性質和使用功能等因素,按照建筑安全、環保和節能等要求,合理控制玻璃幕墻的類型、形狀和面積。鼓勵使用輕質節能的外墻裝飾材料,從源頭上減少玻璃幕墻安全隱患。 (二)新建住宅、黨政機關辦公樓、醫
玻璃幕墻技術要求
BIM軟件小技巧: REVIT隱框式玻璃幕墻的創建 Revit中幕墻的功能非常強大,但是我們創建的幕墻通常是明框式的玻璃幕墻如下圖: 而幕墻中有一種隱框式玻璃幕墻在實際的工程中應用更為廣泛,如下圖: 隱框式玻璃幕墻的創建方法如下: 這里的思路是利用豎梃的向內偏移,完成創建。 1、現在平面視圖創建一個幕墻的剖面,到剖面里測量幕墻內邊距豎梃外邊的距離。 2、這里調整豎梃偏移距離,不是在幕墻的參數里直接調整,而是在豎梃命令中調整豎梃偏移。
玻璃幕墻有哪些特例說明? 形式構成: 點式玻璃幕墻是近年來新出現的一種支承方式。點式玻璃幕墻它的全稱為金屬支承結構點式玻璃幕墻但一經出現,在城市發展很快。 按照支承結構的不同方式,點式玻璃幕墻在形式上可分為以下幾種: (1)金屬支承結構點式玻璃幕墻。這是目前采用最多的一種形式,它是用金屬材料做支承結構體系,通過金屬連接件和緊固件將面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金屬結構的靈活多變以滿足建筑造型的需要,人們可以透過玻璃清楚地看到支承玻璃的整個結構體系。玻璃的晶瑩剔透和金屬結構的堅固結實,“美”與“力”的體現。增強了“虛”、“實”對比的效果。 (2)全玻璃結構點式玻璃幕墻。它通過金屬連接件及緊固件將玻璃支承結構(玻璃肋)與面玻璃連成整體,成為建筑圍護結構。施工簡便造價低,玻璃面和肋構成開闊的視野,使人賞心悅目,建筑物室內、外空間達到最大程度的視覺交融。 (3)拉桿(索)結構點式玻璃幕墻。它采用不銹鋼拉桿或用與玻璃分縫相對應拉索做成
傳統玻璃幕墻技術的大量使用會帶來嚴重光污染、大量能源消耗、視線干擾、室內衛生質量下降等問題。為解決這些問題,一種新型的玻璃幕墻用——智能玻璃幕墻技術先后在德國、英國等西歐國家得到發展。 智能玻璃幕墻廣義上包括玻璃幕墻、通風系統、空調系統、環境監測系統、樓宇自動控制系統。其技術核心是一種有別于傳統幕墻的特殊幕墻一一熱通道幕墻。它主要由一個單層玻璃幕糟和一個雙層玻璃幕墻組成。在兩個幕墻中間有一個緩沖區,在緩沖區的上下兩端有進風和排風設施。熱通道幕墻工作原理在于冬天內外兩層幕墻中間的熱通道由于陽光的照射溫度升高,像一個溫室。這樣等于提高了內側幕墻的外表面溫度,減少了建筑物采曖的運行費用。夏天內外兩層幕墻中闊的熱通道內溫度很高,這時打開熱通道上下兩端的進排風口,在熱通道內由于熱煙囪效應產生氣流,在通道內運動的氣流帶走通道內的熱量,這樣可以降低內側幕墻的外表面溫度,減少空調負荷,節省能源。通過將外側幕墻設計成封閉式,內側幕墻設計成開啟式,使通道內上下兩端進排風口的調節在通道內形成負壓,利用室內兩側幕墻的壓差和開啟扇可以在建筑物內形成氣流,進行通風。 智能玻璃幕墻從設計構思、內