我單位在做混凝土試驗時,做了7d,28d,90d,180d的靜力彈性模量,28d的比7d的高,但90d的全部都比28d的低,這是一個反常的現象,但考察了各個方面,似乎沒有什么可疑的現象。180d的結果還沒有出來。請網上的各位大蝦指點。需要說明的是,為了減少拌和量,7d和180d共用一組,28d和90d 共用一組。即7d的作完不破壞,再放回養護室繼續養護,到180d再做。28d和90d同樣的方法。
1、彈性模量:(1)定義 彈性模量:材料在彈性變形階段內,正應力和對應的正應變的比值。 材料在彈性變形階段,其應力和應變成正比例關系(即符合胡克定律),其比例系數稱為彈性模量。 “彈性模量”是描述物質彈性的一個物理量,是一個總稱,包括“楊氏模量”、“剪切模量”、“體積模量”等。所以,“彈性模量”和“體積模量”是包含關系。 一般地講,對彈性體施加一個外界作用(稱為“應力”)后,彈性體會發生形狀的改變(稱為“應變”),“彈性模量”的一般定義是:應力除以應變。例如: 線應變——對一根細桿施加一個拉力F,這個拉力除以桿的截面積S,稱為“線應力”,桿的伸長量dL除以原長L,稱為“線應變”。線應力
中標GB 50010混凝土彈性模量Ecc以其強度等級值(fcu,k為代表)按下列公式計算: Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各強度等級混凝土彈性模量見表1。 美標ACI 318混凝土彈性模量Eca(M
壓縮模量與彈性模量的理解與應用
各位大家好,請教低彈性模量混凝土該如何設計?比如我要設計混凝土的強度等同于C20,但彈性模量要控制在5000~10000MPa?從混凝土的骨料等方面該如何考慮
現在在DL/T5150-2001中,說到了判斷抗凍的是否達到規定標準的依據,其中之一是:當動彈性模量下降到60%的時候,就認為試件被破壞了。這個60%是如何算出來的??為什么要以60%來確定呢???我不明白,能否給予指點。多謝!!
常用材料的彈性模量及泊松比
常用材料的彈性模量及泊松比,實用哦
大家好,在王新敏老師的《ansys工程結構數值分析》這本書中EX8.26中,輸入的混凝土彈性模量為什么是初始彈性模量呢?怎樣獲得混凝土的初始彈性模量?
該論文詳細論述了,混凝土無損檢測的諸多成果,供大家分享。
泊松比、彈性模量、剪切模量
規范要求,鋼絞線彈性模量相差大于3GPA的不能穿在同一個孔道,那么我想請教一下,如果同一個孔道里穿入了相差3GPA的鋼絞線的話,那么他們的彈性模量怎么取值呢?!比如說,我在N1孔道里穿入的鋼絞線彈模取值有195、198的,那么我計算理論伸長值時候具體按哪個算合適呢?!規范有么有明確的規定!取平均值我個人感覺不太合適。求教,謝謝
在做模板工程施工方案遇到個問題,查規范沒看懂,網上沒有查找到答案,因此向大家請教下:如何確定材料的性能:木模板、木枋、鋼管扣件等的性能參數。使用軟件計算和之前同事做的其他項目的參數不一樣,且差別較大,想要從根本上理解這個知識點,因此和大家求助。這個參數取值,JGJ162-2008第83頁給的取值表也沒看懂,比如15厚覆面木膠合板的抗彎強度和彈性模量應如何取值或者大家是如何取值的,能否分享出來參考,謝謝!
我們可以觀察到,在《工程結構加固材料安全性鑒定技術規范》GB50728-2011中對加固材料基本性能的鑒定有一個重要的性能參數---彈性模量,今天我們來討論一下其于加固而言真正的意義。彈性模量怎么理解? 工程上彈性模量被稱為材料的剛度,表征材料對彈性變形的抗力。
1、有哪位大蝦知道鋼筋混凝土的彈性模量是多少啊,是直接取混凝土的彈性模量還是直接取鋼筋的彈性模量啊,或者是另外與數字啊。 2、確定了鋼筋混凝土的的彈性模量后,其剪切模量有只多少啊? 求各位前輩幫忙啊
混凝土早期抗壓強度和彈性模量的試驗研究
鋼軌方面的論文--內含彈性模量E
按《砌體結構設計規范》表3.2.5-1,部份砌體的彈性模量是強度指標的倍數。那么,強度指標要不要規范3.2.3條調整?我查了幾本資料各有說法。規范條文說明也沒找著解釋,大家怎么看?有觀點認為強度調整是結構強度計算時用的,比如梁跨度比較大時,強度要調小些。但主要用于變形計算的彈性模量則不必調整,我個人還是比較傾向于不調整的。
如題,在Workbench中分析承壓容器的應力,材料在低溫和高溫時物性是不同的,當做完一個溫度下的分析后,復制整個分析然后修改材料的彈性模量,refresh后重新計算得到的結果和前一個一模一樣,有沒有遇到過相同問題的,最后是怎么解決的,盼高手解答