  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了

  • 低壓隔離開關型號那位知道?

    查了半天,低壓隔離開關都是些什么刀閘之類的,有沒有向塑殼斷路器一樣體積小好操作的?施奈德的INT100是不錯,可是電流只到100A,有沒有400A的?

  • 低壓出線柜內配置隔離開關

    低壓出線柜內配置隔離開關

    本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 編輯 GGD的低壓出線柜,配置了2只隔離刀,后帶8只塑殼斷路器。隔離開關只是檢修時提供個明顯斷電,那么在經濟考慮下,能否去掉隔離開關,只用塑殼開關呢?設計人員答復說其中每臺隔離刀備用1臺ABB塑殼斷路器,有這種說法嗎?依據規范是什么?印象中沒聽說這樣的。求答疑!!!

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:[email protected]

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 低壓隔離開關使用的合理性

    一個設計院電氣工程師配電箱系統圖中給樓層辦公室的配電箱總開關設計為如INT100-40A,請教是否可行?隔離開關只有隔離功能,能取代負荷總開關的作用,是否應該用斷路器.

  • 低壓配電回路處隔離開關的設置

    知識點:低壓配電回路

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 請教:關于快速隔離開關的配置

    在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝!

  • 關于24KV的斷路器和隔離開關

    我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教

  • 負荷開關與隔離開關相似

    負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

點擊加載更多

低壓隔離開關

低壓隔離開關專題,為您提供低壓隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓隔離開關 相關的專業交流討論,更多低壓隔離開關相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 德清县| 衡山县| 措美县| 长乐市| 神池县| 正宁县| 百色市| 安福县| 大方县| 台北市| 库车县| 都昌县| 海宁市| 泸溪县| 彭泽县| 宝坻区| 浙江省| 达日县| 佛冈县| 垣曲县| 江孜县| 含山县| 马关县| 泰和县| 萨嘎县| 长子县| 临清市| 龙州县| 和田市| 饶阳县| 汪清县| 颍上县| 旌德县| 平原县| 灌云县| 定州市| 中方县| 搜索| 东阿县| 龙井市| 达日县|