  • 導電膏的用途與使用方法

    找了一點資料,大家看一下,也許對各位有幫助.導電膏又稱電力復合脂.可在-60到200度保持狀態.耐酸堿,潮濕和各種惡劣環境.特別適合戶外.可用與動靜連接點,保護接觸面不氧化,有滅弧作用,在電氣設備的連接點,涂抹導電膏有很多好處.

  • 電接觸材料的種類及分類

    知識點:電接觸

  • 哪位同行用過東芝的B9導電膏?

    最近準備一個產品去西高所做型式試驗,聽別人推薦一種導電膏牌子:東芝(進口),型號:B9據說廣州有代理商,但是網上沒有找到,不知道哪位用過,幫忙給個聯系方式小弟在這里多謝各位了!!!!

  • 涂敷導電膏,能防漏電防護!

    涂敷導電膏,能防漏電防護!

    因為導電膏是提高導電性能,降低電阻用。現在國家規定線路檢修一定要用導電膏。

  • 什么是硅脂,凡士林,什么導電膏

    請問朋友,什么是硅脂,凡士林,什么導電膏 ,他們之間是不是同一種東西。抽屜柜一次插接件中潤滑的什么?SF6氣包密封中間的是什么?電腦CPU與風扇之間的什么?充氣柜電纜頭上涂抹的什么啊?萬分感謝朋友的回復!

  • 導電膏的性能與導電機理

    導電膏主要由高分子有機原料、抗氧化穩定劑、導電粉末等成分組成,具有耐高溫、抗氧化、耐潮濕等特點,可搭接鋁-鋁、鋁-銅、銅-銅。對搭接處還起到密封和防止電化腐蝕的作用,使接頭在惡劣的環境中長期保持良好的導電狀態。

  • 電連接器接觸件的類型及特點

    知識點:連接器針接觸件

  • 接觸網電分段及分段絕緣器

    知識點:電分段 接觸網電分段在縱向或橫向將接觸網從電氣連接上分開的裝置。為使接觸網安全、可靠、靈活地向電力機車供電,在站場和區間之間、車站的各車場或

  • 供非接觸式智能IC卡水、電、氣表

    有需求智能IC卡水表的請與我聯系`~保證最安全最可靠最先進的產品向你推薦!我的聯系方式是:[email protected] QQ:18206224 電話;13018297709

  • 每天進步一點點!導電膏的作用和用法

    電膏的作用與各種應用 導電膏是一種新型電工材料,可用于電力接頭的接觸面,降阻防腐、節電效果顯著。我國從80年代開始研制生產,至今已有幾十個品種型號,其基本性能相同,是以礦物油、合成脂類油、硅油作基礎油,加入導電、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加劑,經研磨、分散、改性精制而成的軟狀膏體。 電氣連接導體接觸面和觸頭接觸面,不管加工如何光潔,從細微結構來看,都是凹凸不平的,實際有效接觸面只占整個接觸面

  • 自動控制接觸器的得失電問題?急急

    在設計配電箱過程中,有一個回路是用控制系統輸出信號(0~12V)控制主回路是否有電.不過控制系統出來的信號先經過什么裝置開控制接觸器的得電與失電.哪個裝置叫什么呀?開觸點?還是無源觸電?我印象是一個不大的長方體透明的元件.但不知道叫什么?在線求助

  • 被接觸電壓電SI的,請進此默哀!

    今晨七點,我仔細研讀了出題前輩的一本專著,本次案例考試中,所有關于TN系統的接觸電壓問題的答案,都赫然在目。在該著作中,認為單相接地故障電流,就等于220V/回路自然電阻,是簡單的代數算式。而大家以前所學習的單相短路計算,“回路電阻”卻是“相保電阻”,由此也造成了多人的困惑。以下就是我根據該書里公布的答案。此處暫不談“相保電阻”,只談“自然電阻”,特此聲明。(大家在隨后跟帖時,嚴禁謾罵和攻擊他人,否則嚴懲不怠!)23日上午的TN系統的幾個案例題目:1)15.7A<100A,斷路器無法斷開;2)室內的接觸電壓為0V(因為它只等于PE線上的壓降);3)室外設備的接觸電壓為62.8V,由10歐和4歐分壓計算而得.4)此時要采用室外單獨接地(即局部TT系統)+RCD的保護方式;5)接地電阻(注:題目是說變壓器處的接地電阻,不是室外設備處!)為3歐時,才是安全的。(我誤以為要求是設備處電阻!)6)3X50+1X25的TN-S系統,其末端接觸電壓為147V。因為PEN和L線

  • 電力復合脂(導電膏),有哪些技術標準?

    美國電氣工程師協會(IEEE)、中華人民共和國建設部、中華人民共和國住房和城鄉建設部、中國電力企業聯合會等單位在一系列的中華人民共和國國家標準中,已明確規范了在電網架空電線、電氣裝置、電力變壓器、油浸電抗器、互感器等工程的安裝、施工中必須使用電力脂來保護線路及裝置的安全性,對施工步驟和工藝亦做出了相關規定。同時,國家電網公司也頒布了相關的企業標準(Q/GDW 634-2011,見附錄1),對在國家電網各下屬企業內部使用的電力脂性能做出了明確的規范和要求。例如:《IEEE524-2016 Guide to the installation of Overhead Transmission Line Conductors》10.3.4 Compression joint application……Compounds that aid electrical contact.preven

  • 請教:11KW電機要選用多大的接觸器

    三相交流異步電動機:11KW電機要選用多大的接觸器

  • 總結:為什么控制電機要用接觸器而不是斷路器

    總結:為什么控制電機要用接觸器而不是斷路器

    最近收到一個很有趣的提問:為什么要用接觸器加按鈕控制電機,而不是直接用斷路器?我把問題拿給許多老電工,均是表情吃驚,然后尷尬而笑。說白了,都對此略知一二,卻都不能完整的總結其原因。 接觸器除了方便用于遠距離操作及自動化控制之外,很重要的一點就是在控制電機的回路中具有的失壓脫扣功能,避免了系統突然來電對電機沖擊造成的安全事故!

  • 關于水系統穩壓泵電接觸式壓力表啟停的設置?

    關于水系統穩壓泵電接觸式壓力表啟停的設置?比如一幢50米高的樓,設有噴淋和消火栓穩壓泵,當穩壓泵在下面時候: 噴淋-------------啟動值??? 停止值??? 消火栓-------------啟動值??? 停止值???當穩壓泵在屋頂時候: 噴淋-------------啟動值??? 停止值??? 消火栓-------------啟動值??? 停止值??? 關于值的設定有什么依據么 , 尤其是停止值 望大家指點!!!!!

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 防晃電接觸器解決雷擊造成鋼鐵、化工企業的晃電問題

    防晃電接觸器解決雷擊造成鋼鐵、化工企業的晃電問題

    附:關于晃電的相關內容一、概念:由于雷擊、短路或其他原因造成電網短時電壓波動或短時斷電的現象俗語稱“晃電”。二、晃電產生的原因:電網由各級變電站組成,特別是10kV回路,用戶分布點多面廣,極易產生短路或過流故障,發生故障后,該回路的繼電保護動作,切除故障回路。從故障發生到故障切除時間為20~700ms。在此期間,其它正常回路電壓會暫降,造成晃電現象。另外,夏季是雷電多發季節,電網電壓也會暫降,造成晃電。三、晃電造成的后果:1.影響生產的連續性,降低生產效益。2.造成生產安全事故。3.損壞生產設備。一、客戶單位:鋼鐵、石化電力類企業1.研發背景:2001年齊魯石化針對“晃電壓”每年給企業帶來的近億元損失專門成立了“解決晃電減災攻關小組”,在組長卜照平的邀請下,我公司技術人員應邀參加。我公司技術人員根據“晃電”情況和客戶的技術要求,通過分析,為了減少控制電路中的故障點及現場方便安裝使用等,決定在接觸器自身的基礎上解決電網失壓、失電造成的危害。2.工作原理:在控制電壓突然跌落到非正常工作電壓時

點擊加載更多

電接觸導電膏

電接觸導電膏專題,為您提供電接觸導電膏相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電接觸導電膏 相關的專業交流討論,更多電接觸導電膏相關內容請訪問