国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力系統繼電保護(課件)

    簡介:內容包括:什么是繼電保護裝置;繼電保護在電力系統中的任務是什么;簡述繼電保護的基本原理和構成方式;電力系統對繼電保護的基本要求是什么等.關鍵字:電力系統,繼電保護問答下載:http://www.dq.shejis.com/new_kj/html/17390.shtml【專題】如何找到設計院的工作,大家討論~~【小編手記:設計院的工作很累,這是大多數設計師們的心聲,其實對于大多數想要搞設計卻無從下手的人們來說,找個合適的設計院工作卻更真是難上加難,這里希望大家能夠,發表自己的找工作經歷,或者說說其他人的經驗,來給我們仍然設計無門的網友們分享分享。】下面我來轉載一個找工作的經驗之談哈。。。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973內容不錯,快去看看哦!

  • 什么是電力系統繼電保護

    在電力系統運行中,外界因素(如雷擊、鳥害呢)、內部因素(絕緣老化,損壞等)及操作等,都可能引起各種故障及不正常運行的狀態出現,常見的故障有:單相接地;三相接地;兩相接地;相間短路;短路等。 電力系統非正常運行狀態有:過負荷,過電壓,非全相運行,振蕩,次同步諧振,同步發電機短時失磁異步運行等。 電力系統繼電保護和安全自動裝置是在電力系統發生故障和不正常運行情況時,用于快速切除故障,消除不正常狀況的重要自動化技術和設備。電力系統發生故障或危及其安全運行的事件時,他們能及時發出告警信號,或直接發出跳閘命令以終止事件。 1、繼電保護的基本任務 (1)自動迅速,有選擇的跳開特定的斷路器(2)反映電氣元件的不正常運行狀態 2、電力系統對繼電保護的基本要求 速動性,選擇性,靈敏性,可靠性。、 電力系統繼電保護的發展經歷了機電型、整流型、晶體管型和集成電路型幾個階段后,現在發展到了微機保護階段。微機繼電保護的發展史微機繼電保護指的是以數字式計算機

  • 繼電保護在電力系統中的應用(一)

    1、繼電保護發展現狀 近年來,電網規模不斷擴大,為了適應電力系統安全穩定運行的要求,繼電保護技術也在迅速地發展。同時,計算機技術、網絡通信技術也為繼電保護技術的發展注入了更新的活力。繼電保護裝置是保證電力系統安全運行的重要設備,滿足電力系統安全運行的要求是繼電保護發展的基本動力。選擇性、速動性、靈敏性和可靠性是對繼電保護的四項基本要求。為達到這個目標,繼電保護專業技術人員借助各種先進科學技術手段做出了不懈的努力。經過近百年的發展,在繼電保護原理完善的同時,構成繼電保護裝置的元件、材料等也發生了巨大的變革。繼電保護裝置

  • 電力系統微機繼電保護技術

    電力系統微機繼電保護技術

  • 電力系統繼電保護及二次回路

    電力系統繼電保護及二次回路

  • 淺談電力系統繼電保護技術

    前言 近年來,隨著電子及計算機通信技術的快速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力,同時也給繼電保護技術不斷的提出了新的要求。作為繼電保護技術如何才能有效的遏制故障,使電力系統的運行效率及運行質量得到有效的保障,是繼電保護工作技術人員需要解決的技術問題。 一、繼電保護的定義與作用 所謂繼電保護是指當電力系統發生故障或出現異常現象時,利用一些電氣自動裝置將故障部分從系統中迅速切除或在發生異常時及時發出信號,以達到縮小故障范圍,減少故障損失,保證系統安全運行的目的:繼電保護一般由測量部分、邏輯部分和執行部分組成。 繼電保護的作用可以簡單的理解為:當電力系統的被保護元件發生故障時,繼電

  • 電力系統繼電保護設計指導

    電力系統繼電保護設計指導

    電力系統繼電保護設計指導

  • 電力系統繼電保護設計原理

    電力系統繼電保護設計原理,很好的保護資料

  • 電力系統繼電保護—張保會

    電力系統繼電保護—張保會

  • 電力系統繼電保護原理課件

    還不錯的課件,EXE的格式

  • 張保會電力系統繼電保護培訓

    包含電力系統基本知識,主要元件保護和常規的電流、距離保護。

  • 繼電保護在電力系統中的任務是什么?

    繼電保護的基本任務: (1)當被保護的電力系統元件發生故障時,應該由該元件的繼電保護裝置迅速準確地給脫離故障元件最近的斷路器發出跳閘命令,使故障元件及時從電力系統中斷開,以最大限度地減少對電力系統元件本身的損壞,降低對電力系統安全供電的影響,并滿足電力系統的某些特定要求(如保持電力系統的暫態穩定性等)。 (2)反應電氣設備的不正常工作情況,并根據不正常工作情況和設備運行維護條件的不同(例如有無經常值班人員)發出信號,以便值班人員進行處理,或由裝置自動地進行調整,或將那些繼續運行會引起事故的電氣設備予以切除。反應不正常工作情況的繼電保護裝置允許帶一定的延時動作。

  • 淺談電力系統繼電保護管理探討

    引言 當系統出現意外情況時,繼電保護裝置會自動發射信號通知工作人員,有關工作人員就能及時處理故障,解決問題,恢復系統的安全運行,同時,這種裝置還可以和其他設備相協調配合,自動消除短暫的故障。因此,加強繼電保護管理是供電系統安全運行的可靠保障。 一、繼電保護管理的重要性及任務 1、重要性。繼電保護工作作為電網工作中的一個重要組成部分,其工作責任大、技術性強、任務繁重。繼電保護工作人員每天面對諸如電網結構、保護配置、設備投退、運行方式變化及故障情況等各種信息,對它們進行正確的分析、處理和統計,工作十分繁重,并且上下級局之間、局與各廠站之間存在著許多重復性數據錄入及維護工作。為了減輕繼電保護工作人員的工作強度,提高勞動生產率,開發繼電保護信息管理系統已成為電網發展的一

  • 電力系統繼電保護技術之我見

    電力作為當今社會的主要能源,對國民經濟的發展和人民生活水平的提高起著極其重要的作用?,F代電力系統是—個由電能產生、輸送、分配和用電環節組成的大系統。電力系統的飛速發展對電力系統的繼電保護不斷提出新的要求,近年來,電子技術及計算機通信技術的飛速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力。如何正確應用繼電保護技術來遏制電氣故障,提高電力系統的運行效率及運行質量已成為迫切需要解決的技術問題。 1、繼電保護發展現狀 電力系統的飛速發展對繼電保護不斷提出新的要求,電子技術、計算機技術與通信技術的飛速發展又為繼電保護技術的發展不斷地注入了新的活力,因此,繼電保護技術得天獨厚,在40余年的時間里完成了發展的4個歷史階段。 建國后,我國繼電保護學科、繼

  • 芻議電力系統繼電保護狀態檢修

    一、前 言 近年來,隨著微機繼電保護的普遍應用,保護裝置逐步具備了相應的數據接口,可實現保護裝置重要信息的數據遠傳。充分利用數字式保護的技術特征,實現數字式保護的狀態檢修,改變目前保護裝置計劃檢修模式,將預防性試驗改為預知性試驗,提高設備的安全運行水平,已成為一種共識。 狀態檢修也叫預知性維修,首先由美國杜邦公司提出,以設備當前的工作狀況為檢修依據,通過狀態監測手段,診斷設備健康狀況,確定設備是否需要檢修或最佳檢修時機。狀態檢修的目標是減少設備停運時間,提高設備可靠性和可用系數,延長設備壽命,降低運行檢修費用,改善設備運行性能,提高經濟效益。狀態檢修是建立在設備狀態有效監測基礎上,根據

  • 電力系統繼電保護裝置(總結)

    知識點:繼電保護裝置

  • 電力系統繼電保護專業詞匯

    電力系統繼電保護專業詞匯

  • 電力系統繼電保護問答 連載3

    1、交流電流i通過某電阻,在一定時間內產生的熱量,與某直流電流I在相同時間內通過該電阻所產生的熱量相等,那么就把此直流電流I定義為交流電流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬時值。2、對稱三相電源三角形連接時,線電流是(D)。(A)相電流;(B)3倍的相電流;(C)2倍的相電流;(D)√3倍的相電流。3、變壓器供電的線路發生短路時,要使短路電流小些,下述措施哪個是對的(D)。(A)增加變壓器電動勢;(B)變壓器加大外電阻只;(C)變壓器增加內電阻r;(D)選用短路比大的變壓器。4、調相機的主要用途是供給(B)、改善功率因數、調整網絡電壓,對改善電力系統運行的穩定性起一定的作用。(A)有功功率;(B)無功功率;(C)有功功率和無功功率;(D)視在功率。5、若一穩壓管的電壓溫度系數為正值,當溫度升高時,穩定電壓U,將(A)。(A)增大;(B)減小;(C)不變;(D)不能確定。6、溫度對三極管的參數有很大影響,溫度上升,則(B)。(A)放大倍數β下

  • 電力系統繼電保護問答 連載1

    1.電壓互感器和電流互感器在作用原理上有什么區別?答:主要區別是正常運行時工作狀態很不相同,表現為:1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。2.電流互感器的二次負載阻抗如果超過了其容許的二次負載阻抗.為什么準確度就會下降?答:電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。3.電流互感器在運行中為什么要

  • 電力系統繼電保護問答 連載2

    11.在雙母線系統中電壓切換的作用是什么?答:對于雙母線系統上所連接的電氣元件,在兩組母線分開運行時(例如母線聯絡斷路器斷開),為了保證其一次系統和二次系統在電壓上保持對應,以免發生保護或自動裝置誤動、拒動,要求保護及自動裝置的二次電壓回路隨同主接線一起進行切換。用隔離開關兩個輔助觸點并聯后去啟動電壓切換中間繼電器,利用其觸點實現電壓回路的自動切換。12.電壓切換回路在安全方面應注意哪些問題?手動和自動切換方式各有什么優缺點?答:在設計手動和自動電壓切換回路時,都應有效地防止在切換過程中對一次側停電的電壓互感器進行反充電。電壓互感器的二次反充電,可能會造成嚴重的人身和設備事故。為此,切換回路應采用先斷開后接通的接線。在斷開電壓回路的同時,有關保護的正電源也應同時斷開。電壓回路切換采用手動方式和自動方式,各有其優缺點。手動切換,切換開關裝在戶內,運行條件好,切換回路的可靠性較高。但手動切換增加了運行人員的操作工作量,容易發生誤切換或忘記切換,造成事故。為提高手動切換的可靠性,應制定專用的運行規程,對操作程序作出明確規定,

點擊加載更多

電力系統繼電保護

電力系統繼電保護專題,為您提供電力系統繼電保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力系統繼電保護 相關的專業交流討論,更多電力系統繼電保護相關內容請訪問