我公司是做環保煙氣脫硫的 我想知道 電氣、儀表設計都包括那些方面的設計 (圖紙) 都需要提交那些圖紙呢?還有施工都包括那些圖紙謝謝!!!! 急切 想請教高手
譬如同為電流表尺寸又一樣,就有好幾個型號如:D72,XT72,JY72,89c2,89T2等,請問有什么區別,能替換安裝嗎?哪里可以查到這些型號?
我們都知道電氣自動化專業包括電工和儀表方面的知識!可現實當中在電廠又分為電氣運行、電氣檢修、熱工儀表!在化工企業分電工和儀表工!那么他們的關系到底該是獨立的還是應該一專多能呢!同行請賜教
儀表管道是導壓管(又稱為測量管道)、取樣管道、排污及冷卻管道、電氣保護管路、保溫伴熱管道、氣源管道的總稱。在儀表維修中、都會涉及到儀表管道的維護、修理、更換工作、就會遇到儀表管道的敷設工作,因此,儀表工有必要掌握以下的儀表管道敷設相關知識。①儀表工常接觸的是導壓管,它與工藝管道直接連接,引入工藝管道中的介質,所以對導壓管在壓力等級、管道材質、焊接及管道試壓等的要求與工藝管道是一樣的。測量無腐蝕性的工藝介質時,導壓管材質可用20號鋼或不銹鋼;測量腐蝕性介質時,導壓管的材質應采用與工藝管道、設備相同或高于其防腐性質的材質。儀表常用的鋼管有工作壓力低于6.3MPa時,用Φ14×2、Φ18×3的無縫鋼管;工作壓力低于16MPa時,用Φ14×3、Φ18×4的無縫鋼管;工作壓力低于32MPa時,用Φ14×4、Φ18×5的無縫鋼管;分析儀表常用Φ10×1的不銹鋼管做取樣管。電氣保護管大多采用鍍鋅水煤氣管,作用是保護電線、電纜免受外界機械損傷及防電磁干擾。儀表氣源系干凈的壓縮空氣,一般用Φ6×1的紫銅管,也有用尼龍管的。②儀表的導壓管都需要安裝取樣閥門及切斷閥。
郵箱:[email protected] [email protected] 求 海洋石油最好是中海油各種工程資料,電氣儀表為主但不限于此。真誠的感謝!愿與您成為朋友。
張家港地區電氣儀表安裝,歡迎同行提供業務項目支持。熱誠歡迎同行加入共謀發展。QQ:352209246[ 本帖最后由 pks210 于 2012-2-23 12:20 編輯 ]
大家看看安裝的怎么樣。
在低壓原理圖設計中,對于電動機的原理圖中,遇到儀表DCS的聯鎖信號,想請教一下,對于DCS給的干結點信號,脈沖形式的和自保持形式的 開斷信號之間有什么區別?在什么情況下需要儀表給送脈沖信號,什么情況下需要一般信號呢? 這些信號對于電機的起停有什么樣的區別?謝謝各位GGJJ~
圖紙簡介: 電廠脫硫廢水處理中心配電、驅動、儀表、PLC控制全套圖紙,主要為主回路和二次回路設計,圖紙數量很大,內容很齊全,有需要的朋友可以下載。 投稿網友: nineray008 上傳時間: 2012-08-24
在對制冷設備進行電氣檢修時,經常用到的電工儀表有萬用表、鉗形電流表、兆歐表。 萬用表,用于測量交流或直流電壓、直流電流、電阻等,常用的萬用表有指針形和數字形。指針形萬用表主要由表殼、表頭、機械調零旋鈕、歐姆調零旋鈕、量程選擇開關、表筆插孔、表筆等組成。 萬用表使用時應水平放置,若萬用表指針不在“零”位,需調整調零器,使指針指示在“零”位。測量電壓電流時,把紅色的表筆插入正極( )插口,黑色的表筆插入負極(-)插口,然后把轉換開關轉到電壓、電流檔的適當量程位置。測量電壓時,要將萬用表并聯在被測量電路的兩
工程竣工驗收調試表格,儀表用表,電氣用表,WORD文檔格式。 大家用!
簡介: 各電氣回路儀表的配置測量儀表選用的基本要求關鍵字:儀表 發電廠電氣測量儀表的配置一、測量儀表選用的基本要求(1) 用于發電機上的交流儀表的準確級不低于1.5級,用于其他設備和線路上的交流儀表不應低于2.5。計量用的有功電度表的準確級一般為1級,無功電度表為2級。直流儀表不應低于1.5級。(2) 測量頻率的儀表一般采用測量范圍為45~50HZ的頻率表,其基本誤差不應大于±0.25HZ,并在49~55HZ范圍內,其實際誤差不應在于±0.15HZ。監視電力系統頻率的發電廠宜采用測量范圍為45~55HZ的頻率表,在49~51HZ的范圍內,其基本誤差不應大于±0.02HZ。(3) 與儀表連接的分流器、附加電阻和互感器的準確度等級不應低于0。5級,對發電機計量電能用的電流互感器其實際準確度應盡可能不低于0。2級。但僅作電流或電壓測量用時,1.5級和2.5級的儀表可使用1.0級互感器,非重要回路的2.5級電流表,可使用3.0級電流互感器。(4) 互感器和儀表測量范圍的選擇,
我現在做的是水處理設計工作,公司要規范CAD制圖圖例,所以要找行業標準。希望大俠們幫忙一下,小妹不勝感激,謝謝!具體的需求:工程系統中閥門、管件標準或行業通用圖例; 工程系統中儀表(如壓力表,壓力傳感器等)標準或行業通用圖例。
我想問一下大家,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,如轉彎處使用彎頭,長管使用水暖活接頭、三通等。如果可以,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由。謝謝大家!
石油化工由于其生產過程存在高溫高壓、易燃易爆等危險元素,要求其生產自動化系統具有較高的可靠性和安全性。為保障石油化工企業的安全生產,需要提高其電氣儀表的供電安全,不僅提高系統設備的電源可靠性,還要合理配置儀表供電系統,降低控制系統和儀表的供電風險。 隨著現代科技的發展,現代科學技術如計算機、控制技術、傳感技術等在石油化工行業得到廣泛應用,現代先進、精密測控儀器的精確度、可靠性較高,對石油化工生產中的溫度、壓力等測量精準度高,極大地提高了石油化工生產的安全性,促進石油化工產品有效生產。石油化工生產中應用的各種精密電氣儀表的供電都屬于一級負荷,為保證石油化工電氣儀表安全正常運行,需要提高其供電系統的安全性,下文主要從電氣儀表等設備的電源安全性探討了提高電氣儀表供電系統安全性的方法。 1 電氣儀表供電系統的電源 1.
1、根據變壓器油的色譜分析數據,診斷變壓器內部故障的原理是什么?答:電力變壓器絕緣多系油紙組合絕緣,內部潛伏性故障產生的烴類氣體來源于油紙絕緣的熱裂解,熱裂解的產氣量、產氣速度以及生成烴類氣體的不飽和度,取決于故障點的能量密度。故障性質不同,能量密度亦不同,裂解產生的烴類氣體也不同,電暈放電主要產生氫,電弧放電主要產生乙炔,高溫過熱主要產生乙烯。故障點的能量不同,上述各種氣體產生的速率也不同。這是由于在油紙等碳氫幌物的化學結構中因原子間的化學鍵不同,各種鍵的鍵能也不同。含有不同化學鍵結構的碳?xì)浠衔镉谐潭炔煌臒岱€(wěn)定性,因而得出絕緣油隨著故障點的溫度升高而裂解生成烴類的順序是烷烴、烯烴和炔烴。同時,又由于油裂解生成的每一烴類氣體都有一個相應最大產氣率的特定溫度范圍,從而導出了絕緣油在變壓器的各不相同的故障性質下產生不同組份、不同含量的烴類氣體的簡單判據。 2、為什么變壓器空載試驗?zāi)馨l(fā)現鐵芯的缺陷?答:空載損耗基本上是鐵芯的磁滯損耗和渦流損失之和,僅有很小一部分是空載電流流過線圈形成的電阻損耗。因此空載損耗的增加主要反映鐵芯部分的缺陷。女口硅鋼片間的絕緣漆
1、變壓器空載試驗為什么最好在額定電壓下進行?答:變壓器的空載試驗是用來測量空載損耗的。空載損耗 主要是鐵耗。鐵耗的大小可以認為與負載的大小無關,即空載 時的損耗等于負載時的鐵損耗,但這是指額定電壓時的情況。 如果電壓偏離額定值,由于變壓器鐵芯中的磁感應強度處在磁 化曲線的飽和段,空載損耗和空載電流都會急劇變化,所以空 載試驗應在額定電壓下進行。2、變壓器負載損耗試驗為什么最好在額定電流下進行?答:變壓器負載損耗試驗的目的主要是測量變壓器負載損 耗和阻抗電壓。變壓器負載損耗的大小和流過繞組的電流的平 方成正比,如果流過繞組的電流不是額定電流,那么測得的損 耗將會有較大誤差。3、閥式避雷器的作用和原理是什么?答:閥式避雷器是用來保護發、變電設備的主要元件。在有較高幅值的雷電波侵入被保護裝置時,避雷器中的間隙首先放電,限制了電氣設備上的過電壓幅值。在泄放雷電流的過程中,由于碳化硅閥片的非線性電阻值大大減小,又使避雷器上的殘壓限制在設備絕緣水平下。雷電波過后,放電間隙恢復碳化硅閥片非線性電阻值又大大增加,自動地將工頻電流切
發一個”某油田建設工程電氣儀表質檢員培訓講義 “,供大家學習參考!